> мощность на электроотопление, и вентилятор
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:43
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Коллеги, прошу не пинать и не язвить. Я ВКшник, в отоплении не разумею, а срочно нужно решить сию задачу. Мои ОВшники все куда то делись, а вопрос "загорелся" wink.gif

Дано. Двухэтажная бетонная будка в откосе. Ну, нижний этаж в земле по диагонали. Верхнее помещение - щитовая (её не касаемся), нижнее - напорные пластиковые фильтры для воды и два насоса. Стенки будки - 200 мм. Объём помещения (нижнего) - 16 кубов. Насосы где то по 1,5 квт, один работает постоянно. Температура воды, которая идёт на фильтры с расходом шесть кубов в час - где то семь-десять градусов. Но ей можно и пренебречь, как и тепловыделениями насоса. Других исходников нет и не будет.
Нужно:
- Мощность на электроотопление до плюс пяти и марки электрорадиаторов для спецификации.
- В стене дырка для вентилятора. Марка, мощность и размер дырки.

Понимаю, что нахал, но деваться некуда, подсобите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2007, 18:56
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если деваться не куда - 50..100Вт на каждый кв.метр наружной поверхности, над землей. электроотопление запитать через термостат. запас будет зверский smile.gif , но зато не промахнётесь.
радиаторы - маслом наполненные либо что-то типа низкотемпературных ИК-панелей. хорошее "масло" - надёжнее.

Добавлено - 22:58
p.s. не понял, зачем там вентилятор - просто пары дырок в стене не хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:18
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Пасибки smile.gif
Я и хотел дырками обойтись, но зак сильно грамотный, ему вытяжную подавай. Вот и решил вентилятор воткнуть, дабы отвязался. Я в компрессорных не ставлю вытяжку, ибо нечего там делать. А если надо - дверь пошире и все дела. К чему множить сущности smile.gif
Цитата
50..100Вт на каждый кв.метр наружной поверхности
Где то два- два с половиной кило, если по сто брать. Похоже на правду?
А термостат какой? Где посмотреть? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.4.2007, 19:52
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Похоже на правду?
похоже-похоже, но если без термостата - жара будет зверской wink.gif
честно говоря, есть такое ошшушение, что если насос не выключать или дверь не открывать - то там и так не будет ни лишнего холода ни жары...

Цитата
А термостат какой? Где посмотреть?
с этим сложнее и не в том дело, что посмотреть негде...

вобщем - ставьте туда пару маслонаполненых радиатора по 1..1,5кВт. у них уже есть термостаты встроенные - на самый минимум выставить и будет нормально. ни к чему умножать сущности smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:54
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
ни к чему умножать сущности

Эт точно biggrin.gif
Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.4.2007, 1:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Andrey R)
Других исходников нет и не будет.

А надо бы...
Требуемая температура в будке?
Материал стен будки?
Расчетная температура наружного воздуха?
Температура в смежном помещении щитовой?
Длина / ширина / высота помещения?

Имея все эти данные, можно посчитать отопительную мощность ОЧЕНЬ точно. Хотя есть ли в данном случае смысл в точных расчетах? В результате получатся примерно те же самые "сто ватт на квадрат".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.4.2007, 10:26
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Требуемая температура в будке?

Цитата
до плюс пяти

Цитата
Материал стен будки?

Цитата
бетонная будка

Цитата
Расчетная температура наружного воздуха?

Москва
Цитата
Температура в смежном помещении щитовой?

ХЗ
Цитата
Длина / ширина / высота помещения?
2,5х2,5х2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 4.4.2007, 15:18
Сообщение #8





Guest Forum






Если нужен термостат то см "МПО Электромонтаж" поз. А6030! Я такие на управление АВО ставлю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2007, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вместо вентилятора, от дырки трубой подняться выше на 0.5 м. кровли щитовой.А вторую с решеткой оставить без трубы.как на гаражах личных в М.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 5.4.2007, 11:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Вам для поддержания температуры внутри +5 (по всем исходным данным), необходимо 2,6 кВт, с учетом вентиляции - уходящего тепл.воздуха.
Бытовой масляный радиатор из 7-9ти ребер (в любом магазине). А вообще не представляю зачем топить, а тем более ставить вентилятор? Такое мелкое помещение подпадает под какие-то нормы по насосным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.5.2007, 22:32
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Подпадает под хотелки зака smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 7.5.2007, 23:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Лучше заменить вентилятор на дефлектор. Никчему там вентилятор, тока допзатраты на электричество. 1-кратная естественная вытяжка - самое то для подобных объектов.
Радиатор - да, бытовой маслянный со встроенным теромстатом и регулятором мощности (да они все однотипные). Или электроконвектор настенный типа ATLANTIC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.5.2007, 23:52
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А чё такое дефлектор? Обьясните по-простому тупому ВКшнику.
Радиаторы - два штука по 1,3. Правильно? Вроде один как то нехорошо ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2007, 0:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Отрезок воздуховодана 100-200 мм большый надетый на основной воздуховод.При ветровом воздействии создается дополнительное располагаемое давление для циркуляции воздуха.Хорошо видны на жилых домах- н-р рядом с подьездом на кровле выходят и на них эдакие наболдашники.Сейчас на помню где то на форуме и на фото хорошо видны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 8.5.2007, 0:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Дефлектор-это вытяжная приблуда с естественной тягой.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 8:04
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дефлектор обязательно на кровлю выводить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2007, 13:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да. И работать так будет лучше и требования по Снип выполнено.Там всегда ветер, а ниже могут быть и заветренные зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 13:28
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сверху - чужая щитовая... могут не пустить. Если только снаружи по стене трубу? Стальную, дабы не оторвали. Эта хрень стоит в пойме реки на территории города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.5.2007, 14:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По наружке естесно. В щитовую то зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.5.2007, 14:38
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А хрен его знает... чтоб не оторвали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения