Цитата(atomi @ 21.4.2021, 6:43)
Спасибо, ув. Vano и ИОВ за ваши ответы.
Можно еще небольшой вопрос? Архитектор, дама со стажем около 40 лет, говорит, что приточные системы в медицинских зданиях для разных этажей в соответствии с нормативами должны быть отдельными, но я почему-то таких требований в СП найти не могу.
Так должны или не должны? Может, я где-то не там или недостаточно внимательно смотрю?
Более того в СП 000. 13330.2014 я вот че нашел:
7.2.3.10 Отделения (диагностические, лечебные (в т.ч. палатные), амбулаторно-поликлинические, административные и вспомогательные подразделения) с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы,
в том числе расположенные на разных этажах, могут оборудоваться одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции.
Но:
7.2.3.16
Для предотвращения перетекания воздуха между смежными этажами должны быть предусмотрены:
– на наземных этажах лестнично-лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при лестничных клетках с приточной вентиляцией.
– лифтовые холлы с приточно-вытяжной вентиляцией.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.4.2021, 20:48