> разборный шумоглушитель, кто делает, где поискать?
LordN
сообщение 15.8.2007, 12:30
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



мне нужно три шумоглушителя подобрать для существующих систем вентиляции.
расходы = 12000, 14000 и 29000 кубиков
основное требование - они должны быть набором типа "сделай сам" - из небольших и довольно плоских кусков. дверки крохотные, большую бандуру в них не протащишь.

на арконе много говорили, хотя и плевались, про ВТС, кажется... или что-нить аналогичное.

сдаётся мне, что это именно то, что мне подойдёт.

направьте, плз, по прямой ссылочке, где можно это чудо в картинках посмотреть, ттх полистать и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.8.2007, 12:39
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Так вроде как глушители пластинчатые по серии 5,904-17 являются сборными, хотя на объект доставляется в собраном виде, но разобрать их можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 15.8.2007, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



В ВТС нет точно,только что звонил. Советую попробовать производителей вент изделий. По крайней мере мой поставщик сам их клепает, ну и по большой надобности вместе с ним изобрести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 15.8.2007, 12:46
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



как вариант, заказать пластины для шумоглушителей отдельно, затащить их куда надо, туда же железо и собрать на месте
размеры пластин
стандартные глушаки из этих пластин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 15.8.2007, 12:51
Сообщение #5





Guest Forum






http://www.mk-vent.ru/catalog/vozduhovodi/...humoglushiteli/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.8.2007, 13:57
Сообщение #6





Guest Forum






У TROXa можно приобрести пластины (кулисы) шумоглушения для самлстоятельного изготовления шумоглушителя. Качество отменное. smile.gif
---------------
И самое главное для проектировщика - имеется программка для расчёта шумоглушителя при имеющихся параметрах. Прасолов как-то раньше выкладывал. В принципе, она имеется на диске производителя. Если потребуется, могу прикрепить.

Сообщение отредактировал ex_promt - 15.8.2007, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 15.8.2007, 20:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата
Так вроде как глушители пластинчатые по серии 5,904-17 являются сборными, хотя на объект доставляется в собраном виде, но разобрать их можно

Наши монтажники при мне их разбирали))) Вытащили пластины, разрезали корпус, занесли это всё через стандартную дверь венткамеры. Собрали в обратном порядке.
Но такой вариант применим, наверное, для проектно-монтажных организаций.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.8.2007, 16:28
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для тех, кому это интересно, некоторое развитие темы тут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 7.9.2007, 14:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый LORD!
В немецких нормах VDI есть методика оценки уровня мощности шума с учетом фильтра А(восприятие человеком) для решеток.
Формула следующая
Lwa= -4+70*log(v)+25*log(ksi)+10*log(S),
где
v -скорость в сечении S, оценка-8.5 м/сек
ksi - коэффициент сопротивления решетки, в тех же нормах оценивается величиной KSI=5
S - сечение - 0,1 м2.
Получается около 70 dB(A)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 7.9.2007, 15:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 436
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемый LORD!
Sorry. Диапазон изменения KSI = 2,5...5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 6:58