Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 8.4.2024, 21:34)
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
Есть 2-х этажное производственное здание (операторская) IV степени огнестойкости. Два помещения с постоянными рабочими местами находятся одно под другим и выходят на общую лестницу (Л1). Запроектировала дымоудаление из каждого помещения согласно СП7 п.7.2.е.
Руководство настаивает, чтобы дымоудаление сделать не из каждого помещения, а из лестничной клетки. И с точки зрения логики, вроде бы, все хорошо - удаляем дым с путей эвакуации, но нормы не предполагают удаление продуктов горения из ЛК, только подпор (при удалении дыма из коридора). А поскольку коридор находится в пространстве этой ЛК- я в замешательстве. Нет 100% уверенности, что в данном случае нельзя удалять дым из ЛК. Архитекторы говорят, что могут обозвать эту лестницу коридором, но лестница то от этого никуда не денется. Планировку прилагаю.
Я считаю, что нельзя делать дымоудаление из ЛК (в нормах не прописано), но может я не права.
И еще вопрос вдогонку: могу же я использовать в качестве проемов для компенсации удаляемых продуктов горения окна в помещении, если их верх расположен ниже дымового слоя? Оснастив их при этом автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания.
1. А
где Вы видите коридор? Выходы из всех помещений
непосредственно в ЛК, коридора нет вообще.
2.
Архитекторы говорят нечто странное и безграмотное - коридор не бывает двусветным. Это м.б. либо ЛК (так именно по планировкам и есть); либо помещение (чаще вестибюль) с открытой ЛК и со всеми соответствующими требованиями норм пож. безопасности к такому двусветному помещению с открытой лестницей.
3.
Это соответствует п. 8.8 СП 7 - надо только выполнить указания 2-го абзаца для такого варианта компенс. притока.
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.4.2024, 10:25