Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Теплоснабжение _ Качество поворотных затворов

Автор: К.Д. 14.1.2013, 11:48

Добрый день коллеги!

Хотел бы поднять тему использования затворов на относительно высоких параметрах. Конкретно сейчас стоит вопрос выбора цены без наличия отзывов, но хороших заявленных данный и проверенного, но дорогого качества. В водогрейной котельной с температурой подачи 150*С и давлением 1,9 МПа хочу поставить дисковые затворы на фланцах. Есть в природе такая ПКФ "Квант", у которой по каталогу имеются трехэксцентриковые затворы на 2,5 МПа и 425*С. По размерам самого затвора и редукторов к ним это один в один Dendor (тоже неизвестный мне ранее зверь). Мы их покупали уже на пару объектов, но давление там не было выше 6-7 кгс/см2 и температуры были до 115*. А цена наводит на нехорошие подозрения в части родословной этого изделий ну и в общем я опасаюсь. Кто что-нибудь про эти затворы знает из практики напишите пожалуйста. Иначе разорю заказчика, но поставлю Hogfors. biggrin.gif

Автор: Abil 14.1.2013, 11:58

Квант - это точно Китай. Или их сборка в России, а литье и все прочее - оттуда.
Сейчас большинство производителей (в т.ч. европейские) берут комплектующие там и собирают сами. Самые ленивые отдают и сборку.

Автор: К.Д. 14.1.2013, 12:10

Вот я сегодня на паре форумов нашел мнение что Китай и держать будет, но потечет сильно раньше заявленных параметров. А заводы литье и сборку могут хоть в самом Китае организовать, только они или разорятся, если отбраковка пойдет но европейским нормам или стоять должны над дядей Вангом постоянно)))

Автор: J. Antonio 14.1.2013, 21:30

Что мешает поставить хорошие шаровые краны?

Автор: испытатель 14.1.2013, 22:06

Дисковый затвор - это резина, по любому.

Автор: v-david 14.1.2013, 22:25

и по-любому, течет (5%). у любого производителя. короче, это не запорный элемент, если относиться к нему так - то право на существование имеет.

Автор: К.Д. 15.1.2013, 4:46

Цитата(испытатель @ 15.1.2013, 1:06) *
Дисковый затвор - это резина, по любому.


В том то и дело что Квант пишут нержа, но до 425 *С, как задвижка. Хогфорс 31500 обещает 260*, но ему я верю больше. Уплотнение тоже нержа. Ну и плюс к таким параметрам из шаров только Данфосс и Клингер хорошо подходят. Но цена newconfus.gif

Автор: A.R. 15.1.2013, 11:13

Не совсем по теме, но может быть опыт использования поворотных затворов в экстремальных условиях и с нестандартной целью кому-то пригодится.
Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал задолбался. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной.
После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.

Автор: испытатель 15.1.2013, 16:27

Уплотнение сталь - сталь без притирки невозможно. Там тефлон, если не резина. По любому - абразивные воздействия на мягкий материал нужно применять с осторожностью.

Автор: К.Д. 15.1.2013, 18:23

Цитата(испытатель @ 15.1.2013, 18:27) *
Уплотнение сталь - сталь без притирки невозможно. Там тефлон, если не резина. По любому - абразивные воздействия на мягкий материал нужно применять с осторожностью.


Ну таки не имею оснований не доверять финнам, тем более там поэлементная разборка есть. Вообще-то меня больше интересовали отзывы на Кванты, но раз нет, то пусть будут Хогфорсы.

 315_RU_28_06_2011.pdf ( 465,96 килобайт ) : 55
 

Автор: Антонина Сергеевна 10.4.2013, 9:29

Всем добрый день! Если есть вопросы по бренду KVANT прошу пишите мне
.......................
.......................

Антонина Сергеевна, ознакомьтесь с правилами форума и постарайтесь их больше не нарушать

Автор: Представитель Dendor 1.4.2021, 13:59

Цитата(v-david @ 14.1.2013, 22:25) *
и по-любому, течет (5%). у любого производителя. короче, это не запорный элемент, если относиться к нему так - то право на существование имеет.



Уважаемый коллега, тема конечно очень старая и с 2013 года много воды утекло, но по продукции DENDOR ответственно заявляю, что наша продукция проходит 100% гидроиспытания в России и за год мы получаем не более 30 рекламаций, более половины которых связаны с дефектом монтажа, а остальные чаще всего по новой продукции, которая запускается в серию и просто выявляются какие-то моменты, которые не учли при конструировании. Обычно все быстро решается, вносятся изменения в конструкцию и после этого брака нет.
По затворам стальным на 425 градусов сложности могут быть с металлографитовым уплотнением. В зависимости от качества(химического состава уплотнения) усадка может быть до 7%. Поэтому дешевый Китай заявляя параметры быстро может выходить из строя. У нас проверенные затворы и их берут крупные корпорации для своих объектов.

Автор: solarscream 28.1.2024, 22:08

Кто что может объективно сказать о затворах производства ООО "ПромАрм" из Пензы? В частности о затворах с PTFE (тефлоном)? Страсти вокруг DuPont уже поутихли, бабок они выплатили жертвам с гулькин нос по сравнению с прибылями, да еще и придумали заменитель - GenX, который тоже оказался токсичным (https://www.epa.gov/chemical-research/human-health-toxicity-assessments-genx-chemicals).

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)