Цитата(jota @ 12.8.2020, 17:26)
Не видя плана и в общих чертах:
1. направленное движение воздуха, чтобы тепло не рассеивалось по цеху. Для этого надо выбрать места подачи воздуха и вытяжки. Принцип такой системы имеет название Push-pull (тяни-толкай)
2. использовать рекуператор, чтобы не нагревать наружный воздух, а использовать тепло выбрасываемого
3. экранировать, по возможности, тепловое излучение
Да там смотреть особо нечего, цех прямоугольной формы.
1. Это понятно, непонятно что делать с ледяным -40 воздухом. Он по цеху будет гулять все равно.
2. С рекуператором вообще будет очень весело с такими сумашедшими объемами воздуха
3. Экранировать некуда, там трубы, они остывают в цехе. Печь тоже нужно охлаждать в любом случае.
Цитата(alem @ 14.8.2020, 6:40)
Батурин, основы промышленной вентиляции, раздел аэрация
Спасибо за наводку, почитаю