Добрый день. Подскажите советом, делаю впервые. Дано основной и резервный водопровод. Наружное пожаротушение 35 л/с. Участок трассы труб 65 метров до входа в здание. ПО Сп нужно 2 гидранта, но как их правильно установить? Один на основной на вводе, а другой на резервный или..? нужна ли перемычка в колодце, если известно по ТУ что внешние сети кольцевые. Или установить их в середине в разбежку на основном и резервном трубопроводе. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
13.12.2022, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Какой вариант верный?..
Сообщение отредактировал Netto1998 - 13.12.2022, 19:26
Прикрепленные файлы
1212.png ( 44,44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
2121212.png ( 74,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
2222.png ( 31,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
14.12.2022, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1485
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) Дано основной и резервный водопровод. Да нет никакого основного и резервного. Есть два ввода в здание. Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) нужна ли перемычка в колодце, если известно по ТУ что внешние сети кольцевые. Задвижка между вводами нужна в колодце подключения к кольцевой сети (между двумя вводами). И потребуется закольцовка, если вводы, на которых сидят ПГ, более 200 м. Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 17:17) Один на основной на вводе, а другой на резервный или..? Можно и так. Цитата(Netto1998 @ 13.12.2022, 19:23) Какой вариант верный?.. Прочертите деталировки колодцев с учетом п.11.61 СП31.13330.2021 с указанием размеров фасонных частей, арматуры и расстояний между трубами, фланцами до стенок колодца.
Сообщение отредактировал aminopower - 14.12.2022, 8:07
|
|
|
|
|
14.12.2022, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(aminopower @ 14.12.2022, 7:57) Да нет никакого основного и резервного. Есть два ввода в здание.
Задвижка между вводами нужна в колодце подключения к кольцевой сети (между двумя вводами). И потребуется закольцовка, если вводы, на которых сидят ПГ, более 200 м.
Можно и так.
Прочертите деталировки колодцев с учетом п.11.61 СП31.13330.2021 с указанием размеров фасонных частей, арматуры и расстояний между трубами, фланцами до стенок колодца. От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию?
Сообщение отредактировал Netto1998 - 14.12.2022, 12:25
|
|
|
|
|
14.12.2022, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 12:19) От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию? В здании нельзя кольцевать,да.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 14:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 12:19) От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию? Кольцо вокруг здания. На нём гидранты и от него - вводы в здание.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:36) Кольцо вокруг здания. На нём гидранты и от него - вводы в здание. А если вот так. Кольцо во круг здания понятно, но вроде здесь требуется без такой истории.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 14:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 14:38) А если вот так. Кольцо во круг здания понятно, но вроде здесь требуется без такой истории. Каждый гидрант должен запитываться с двух сторон без транзита через здание. Аналогично - каждый ввод в здание. Ввод в здание начинается от последней по ходу воды задвижки на наружной сети. Остальное всё - наружный водопровод, неважно на чьём он балансе будет числиться.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:41) Каждый гидрант должен запитываться с двух сторон без транзита через здание. Аналогично - каждый ввод в здание. Ввод в здание начинается от последней по ходу воды задвижки на наружной сети. Остальное всё - наружный водопровод, неважно на чьём он балансе будет числиться. Выходит , что если не делать кольца во круг здания, то я могу по данному примеру поставить только 1 гидрант на кольцо (d160) водоканала, а вводы до здания (d125) уже останутся без ПГ, верно?
|
|
|
|
|
14.12.2022, 14:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 14:50) Выходит , что если не делать кольца во круг здания, то я могу по данному примеру поставить только 1 гидрант на кольцо (d160) водоканала, а вводы до здания (d125) уже останутся без ПГ, верно? Если расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с или более - нужно два гидранта. На вводах в здание гидранты не ставятся. Гидранты ставятся на кольцевом наружном водопроводе диаметром не менее 100 мм. Вот его и делайте. Можно и не гнать вокруг здания, но каждый гидрант и каждый ввод должны запитываться от любой половины кольца. Гидранты не должны располагаться далее 200 м прокладки рукавов от них до любой точки здания по проездам с твёрдым покрытием.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 14:56) Если расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с или более - нужно два гидранта. На вводах в здание гидранты не ставятся. Гидранты ставятся на кольцевом наружном водопроводе диаметром не менее 100 мм. Вот его и делайте. Можно и не гнать вокруг здания, но каждый гидрант и каждый ввод должны запитываться от любой половины кольца. Гидранты не должны располагаться далее 200 м прокладки рукавов от них до любой точки здания по проездам с твёрдым покрытием. Ну тогда, если я кольцую наружный водопровод у второго колодца, то тогда оба ПГ будут стоять на кольце и останется ввод в здание. Ниже схема, так правильно?
Прикрепленные файлы
ввоода.png ( 29,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
14.12.2022, 15:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9347
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Netto1998 @ 14.12.2022, 15:07) Ну тогда, если я кольцую наружный водопровод у второго колодца, то тогда оба ПГ будут стоять на кольце и останется ввод в здание. Ниже схема, так правильно? Если между гидрантами труба лопнула - как оно будет работать? Поставьте задвижки соответствующие. И лучше гидранты на разных трубах, а не на одном полукольце.
|
|
|
|
|
14.12.2022, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.12.2022
Пользователь №: 411926
|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2022, 15:12) Если между гидрантами труба лопнула - как оно будет работать? Поставьте задвижки соответствующие. И лучше гидранты на разных трубах, а не на одном полукольце. Кажется у меня уже голова курит.
Прикрепленные файлы
пг_1.png ( 37,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
пг_2.png ( 31,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
пг_2_2.png ( 20,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|