Цитата(klave0101 @ 7.3.2023, 14:27)
Спасибо, что откликнулись!
Получается, если адресное включение, то мне надо настроить так чтобы при сработке пожарных извещателей в зоне (тамбура)
запускались дренчеры?
Я не уверен, что именно только тамбура. Тамбур маленький обычно. А расчетная площадь горения большая
Цитата(трое пожарников @ 7.3.2023, 15:46)
CG-484
6.3.1 Деление объекта на ЗКПС должно проводиться для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управ-ления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также ...
7.1.5 ЗКПС, по сигналу из которой активируется зона защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.), должна территориально полностью находиться в данной зоне или совпадать с данной зоной.
7.4 Автоматизация спринклерных автоматических установок пожаротушения с принуди-тельным пуском и дренчерных автоматических установок пожаротушения.....
+
Сообщение отредактировал Водяной - 7.3.2023, 17:10