Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел |
|
|
|
13.1.2018, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
ГОСТ 21563-2016, вступающий в силу с 01.07.2016: 5.6 Во всем диапазоне теплопроизводительиости расход воды через прямоточный котел должен быть не менее 0.9 номинального значения. Разделить водогрейные котлы на водотрубные и газотрубные (они же жаротрубные, они же жаротрубно-дымогарные) разработчики стандарта соизволили, а вот установить для газотрубных такой важный параметр, как минимальный расход воды через через водогрейный котел (см. п. 24 ГОСТ 25720-83), увы, не судьба оказалась - оставили содержание пункта, как в ГОСТ 21563-93. ВОПРОС: какова величина минимально допустимого расхода воды через газотрубный водогрейный котел, выраженная в % (или в долях) от номинального расхода воды через него? И установлена ли эта величина в каком-нибудь действующем отечественном нормативном документе и/или зарубежном (EN, ASME BPVC и т.п.), в том числе и для газотрубных котлов ниже 115 град.Ц? Для зарубежного НД просьба указать конкретный пункт. Поиск этой величины в EN 12953 результата не дал, но, возможно, что плохо искал. Для справки: ТР ТС 032/2013 8. С целью определения рисков для оборудования должны учитываться факторы, представляющие собой следующие основные виды опасности: р) снижение расхода теплоносителя через котел ниже минимально допустимого значения; ФНП ОРПД 353. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях: к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения; 436. Водогрейный газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях: в) уменьшения расхода воды через котел;
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 13.1.2018, 16:34
|
|
|
|
|
13.1.2018, 17:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 13.1.2018, 16:30) ГОСТ 21563-2016, вступающий в силу Рад тому, что от этой "филькиной грамоты" Вы перешли к государственным требованиям. Цитата(Дмитрий Тюрин @ 13.1.2018, 16:30) ВОПРОС: какова величина минимально допустимого расхода воды через газотрубный водогрейный котел, выраженная в % (или в долях) от номинального расхода воды через него? ОТВЕТ Величина минимально допустимого расхода воды через водогрейный котёл определяется изготовителем: Цитата 5.3.16. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла устанавливается и поддерживается в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определяемого заводом-изготовителем для каждого типа котла. Бывает так, что она равна нулю (нет ограничения). А ещё, для "поднадзорных": Цитата 57. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливают проектом.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.1.2018, 17:53
|
|
|
|
|
14.1.2018, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
tiptop, к сожалению, ответ не исчерпывающий. ФНП ОРПД я хорошо знаю, с ПТЭТЭ тоже знаком (хоть и не так, как с ФНП). Все, что изложено в приведенных пунктах, уже заложено в определении 24 Минимальный расход воды через водогрейный котел из ГОСТ 25720-83. Но ведь неспроста в ГОСТ 21563 установлено ограничение расхода в 90 % от номинала. Дело в том, что это ограничение по сути является "защитой от дурака", чтобы никто не вздумал регулировать теплопроизводительность и/или температуру нагрева воды за счет изменения расхода в силу высокой тепловой инерционности такой регулировки и резкого возрастания температуры стенки поверхностей нагрева в силу снижения коэффициента теплоотдачи от стенки к воде (высокая вероятность превышения величины фактической температуры стенки над принятой в расчете на прочность), поскольку тепловой и гидравлический расчеты выполняются на величину номинального расхода. У меня газовая колонка в квартире (по сути – прямоточный водогрейный котел), и температуру воды в ней можно с дурьей башки регулировать прикрытием водопроводного крана (не изменяя расход газа), но от такого управления колонке быстро придет конец. Поэтому я и хочу выяснить – для газотрубника есть подобное ограничение расхода, выраженное в % (или в долях) от номинального расхода воды через него, или нет.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 14.1.2018, 1:21
|
|
|
|
|
14.1.2018, 2:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Немного расширю свой вопрос - если вышеуказанного нормативного ограничения для газотрубников нет, то из опыта наладки таких котлов кто-нибудь сможет назвать этот % (если можно, то с уточнением для полноты картины - происхождение котла (наш или импорт), номинальная теплопроизводительность, номинальная температура нагрева воды)?
|
|
|
|
|
14.1.2018, 10:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 13.1.2018, 17:35) Бывает так, что она равна нулю (нет ограничения). Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 2:43) кто-нибудь сможет назвать этот % Этот процент равен нулю. Не верите? В "технических паспортах" и "указаниях по проектированию" жаротрубно-дымогарных котлов фирмы Viessmann можно часто встретить следующую фразу: Цитата Отсутствует требование минимального расхода воды через котел А вот, например, у водотрубных "EUROTНERM" (3Е.00.000 РЭ) уже так: Цитата Котел должен быть оснащен приборами, автоматически прекращающими подачу топлива в случаях: <...> - уменьшении расхода воды через котел ниже 0,9Dном.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.1.2018, 10:08
|
|
|
|
|
14.1.2018, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Добавлю:
При конструировании котлов руководствуются не никчемным ГОСТ, а основными Нормативными методами: Тепловой расчет котельных агрегатов, Гидравлический расчет котельных агрегатов и Аэродинамический расчет котельных агрегатов. Причем во взаимосвязи.
Вот по этим нормативным источникам и рассчитываются котлы на все режимы. Более понятно они разжевываются в книжках с названиями типа Конструкция и расчет котлов. У зарубежных производителей, естественно, свои нормативы и методики расчетов.
В любом случае все эти "проценты" или абсолютные величины указываются в документации на котлы.
|
|
|
|
|
14.1.2018, 10:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 10:42) В любом случае все эти "проценты" или абсолютные величины указываются в документации на котлы. Похоже, человек просто не понимает, что сначала появляется КД с техническими требованиями, по которой изготавливается котёл. А не так, что "котлы уже продавать пора - какие бы к ним нормативы прилепить?"
Сообщение отредактировал tiptop - 14.1.2018, 11:00
|
|
|
|
|
14.1.2018, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 10:08) Этот процент равен нулю. Не верите? В "технических паспортах" и "указаниях по проектированию" жаротрубно-дымогарных котлов фирмы Viessmann можно часто встретить следующую фразу: Странно, но факт, причем, у поднадзорных то же самое (с Viessmann я дело не имел). К примеру, компания LOOS (которая теперь Bosch Thermotechnik GmbH) всегда оснащала автоматикой безопасности по минимальному расходу (помимо прибора контроля заполнения котла водой). Благодарю за информацию! Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 10:59) Похоже, человек просто не понимает, что сначала появляется КД с техническими требованиями, по которой изготавливается котёл. А не так, что "котлы уже продавать пора - какие бы к ним нормативы прилепить?" Да нет - прекрасно понимаю, теплоэнергетик я, а не продавайка. Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 10:42) При конструировании котлов руководствуются не никчемным ГОСТ, а основными Нормативными методами: Тепловой расчет котельных агрегатов, Гидравлический расчет котельных агрегатов и Аэродинамический расчет котельных агрегатов. Причем во взаимосвязи. Оригинальный ответ бывшего советского специалиста... То есть ТУ, получается, тоже не на основе ГОСТа разрабатываем (а зачем он нам - мы и так все знаем), а используем только нормативные методы. Вы, кстати, нормы расчета на прочность забыли упомянуть.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 14.1.2018, 13:33
|
|
|
|
|
14.1.2018, 13:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 13:24) ТУ, получается, тоже не на основе ГОСТа разрабатываем (а зачем он нам - мы и так все знаем) Просто, ГОСТы мы используем по желанию.
|
|
|
|
|
14.1.2018, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 13:32) Просто, ГОСТы мы используем по желанию. Для того, чтобы продавать котлы, нужно получить на них сертификат соответствия ТР ТС 032 и/или ТР ТС 016 и/или ТР ТС 010 (смотря какая температура нагрева воды и какой вид топлива), а для того, чтобы подтвердить соответствие ТР ТС, отечественному изготовителю волей-неволей придется применять ГОСТы и/или разрабатывать ТУ на их основе, поскольку в ТР ТС информации для конструирования крайне мало. Например, европейцы, когда подтверждают соответствие своей директиве 2014/68/EU об оборудовании под давлением, применяют либо EN, либо иные НД из перечня к этой директиве, хотя они у них тоже носят добровольный характер. Кстати, все вышеперечисленные нормативные методы тем более носят добровольный характер, и даже нормы расчета на прочность РД 10-249-98.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 14.1.2018, 13:51
|
|
|
|
|
14.1.2018, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 15:40) Кстати, все вышеперечисленные нормативные методы тем более носят добровольный характер, и даже нормы расчета на прочность РД 10-249-98. Это вы когда-нибудь прокурору лепетать будете, "если что". И будет отягчающим еще обстоятельством - знал, но добровольно не применил.
|
|
|
|
|
14.1.2018, 17:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 16:37) Это вы когда-нибудь прокурору лепетать будете, "если что". И будет отягчающим еще обстоятельством - знал, но добровольно не применил. Кстати, довольно распространённое мышление проектировщика: в работе главное - это каждое своё решение "прикрыть" какой-нибудь бумажкой. ...Впрочем, можно ли подобное называть "своим решением"?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.1.2018, 18:10
|
|
|
|
|
14.1.2018, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 16:37) Это вы когда-нибудь прокурору лепетать будете, "если что". И будет отягчающим еще обстоятельством - знал, но добровольно не применил. Уважаемая – назовите мне хотя бы один стандарт на любые котлы (паровые, водогрейные), в котором присутствует прямая или косвенная ссылка на то, что расчет на прочность должен выполняться по РД 10-249-98? В стандартах, которые совковые, есть ссылка на Правила Госгортехнадзора (ПБ 10-574-03 или даже более древние), которые, в свою очередь, ссылались на "нормы расчета, согласованные с ГГТН РФ" (см. п. 1.3.2 ПБ 10-574-03). Правила давно отменны, а в ФНП ОРПД о расчетах ни слова, поскольку они не распространяются на проектирование (разработку) оборудования. А в приложении № 2 к ТР ТС 032 приведены только формулы расчета допускаемых напряжений. Какой метод расчета будет принимать разработчик – его личное дело, главное, чтобы расчет допускаемых напряжений соответствовал формулам из ТР ТС 032, а также учитывались требования нескольких пунктов из приложения № 2, касающиеся расчета на прочность. В части выбора метода расчета на прочность в приложении № 2 к ТР ТС 032 изложено: 14. Для расчета на прочность оборудования применяются следующие методы расчета, которые могут дополнять друг друга: а) при помощи формул, приведенных в нормах расчета на прочность оборудования; б) на основании численного анализа напряженного состояния; в) на основании рассмотрения предельных состояний и механики разрушения. Так что упоминание прокурора в данном контексте просто несерьезно, особенно когда это исходит от компетентного лица, коим Вы себя, как я уже заметил, здесь позиционируете.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 14.1.2018, 20:06
|
|
|
|
|
14.1.2018, 20:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 19:47) Какой метод расчета будет принимать разработчик – его личное дело Увы, далеко не все готовы работать не по указке, а самостоятельно.
|
|
|
|
|
14.1.2018, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Кто работает "по указке", тот и использует нормы расчета, изложенные в РД или ГОСТах, а креативщики могут и метод конечных элементов освоить.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 14.1.2018, 20:41
|
|
|
|
|
18.1.2018, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 14:08) Этот процент равен нулю. А Вы не могли бы объяснить как физически это может быть? Если на водотрубном водогрейном котле ,например, я сконструировал трубную систему и могу расход снижать на 10-20 процентов смело, дальше уже надо быть внимательнее, определенные узлы смотреть....но в жаротрубнике если расход так снижать, то как котел работает в таких условиях?
|
|
|
|
|
18.1.2018, 7:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nasdac @ 18.1.2018, 6:38) в жаротрубнике если расход так снижать, то как котел работает в таких условиях? Естественная циркуляция воды в котле помогает исключить локальный перегрев. Вот, например, котёл "Vitoplex 100 ТипPV1". Из переведённого "технического паспорта": Цитата За счёт широких проходов между жаровыми трубами и большого водонаполнения котлового блока обеспечивается эффективная естественная циркуляция и упрощается гидравлическая стыковка котла с системой (на самом деле, там одна жаровая труба)
Сообщение отредактировал tiptop - 18.1.2018, 7:22
|
|
|
|
|
18.1.2018, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 11:20) Естественная циркуляция воды в котле помогает исключить локальный перегрев. Вот, например, котёл "Vitoplex 100 ТипPV1". Из переведённого "технического паспорта":
(на самом деле, там одна жаровая труба) Т.е. получается что при снижении расхода до 0 система стоит, вода не циркулирует принудительно и начинает эта "бочка с водой нагреваться" циркуляция воды за счет объема большого будет внутри и система вся тоже начинает циркулировать под естественной циркуляцией...?? и этого хватает чтобы не перегреть элементы в котле и чтобы он не сгорел вообще..? Я ни разу не конструировал жаротрубники, конечно, но что то как то сомнительно...
|
|
|
|
|
18.1.2018, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
А мне интересно - каким образом "упрощается гидравлическая стыковка котла с системой" при увеличении просветов между ЖТ и дымогарными и (как следствие) увеличении объема воды в котле? Что вообще в данном случае подразумевается под "гидравлической стыковкой"? Влияние увеличения ширины просвета (прохода) между горизонтальными поверхностями нагрева на улучшение естественной циркуляции (коэффициента теплоотдачи от стенки к воде) весьма сомнительно... Техпаспорт явно менеджер по продажам составлял, у буржуев они именуются "инженерами по продажам" - инженер-продавайка по-нашему.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 18.1.2018, 16:00
|
|
|
|
|
18.1.2018, 19:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nasdac @ 18.1.2018, 7:44) Т.е. получается что при снижении расхода до 0 система стоит, вода не циркулирует принудительно и начинает эта "бочка с водой нагреваться" циркуляция воды за счет объема большого будет внутри и система вся тоже начинает циркулировать под естественной циркуляцией...?? и этого хватает чтобы не перегреть элементы в котле и чтобы он не сгорел вообще..? Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя). В течение всего процесса не было слышно ни одного гидроудара.
|
|
|
|
|
19.1.2018, 0:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя). Если речь о водогрейном прямоточном котле - почему нельзя включать котловой насос при работе горелки? Котел был предварительно заполнен водой перед пуском горелки? А если речь о газотрубном водогрейном, то вообще непонятно... Откуда "пароотделитель" у водогрейного котла (у предохранительных клапанов пароотделителей не бывает)?
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 19.1.2018, 0:09
|
|
|
|
|
19.1.2018, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 23:17) Более 10 лет назад в моей пусконаладочной практике был такой случай. По ошибке я выключил котловой насос у котла с работающей газовой горелкой. Через несколько минут помещение заполнилось паром - это сработал предохранительный сбросной клапан (пар вышел из пароотделителя). В течение всего процесса не было слышно ни одного гидроудара. Вот и я про то же....если расход снизить до нуля..да даже и если не совсем до нуля, то водогрейный котел превращается в паровой. А гидроудары могут и не быть....просто в тишине начинается перегрев локальных участков трубной системы с наибольшим теплонапряжением по сечению топки
|
|
|
|
|
19.1.2018, 7:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 6:54) если расход снизить до нуля..да даже и если не совсем до нуля, то водогрейный котел превращается в паровой. Строго говоря, расход воды через котёл должен соответствовать его огневой нагрузке.
|
|
|
|
|
19.1.2018, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 11:03) Строго говоря, расход воды через котёл должен соответствовать его огневой нагрузке. вот именно! ну и может варьироваться +/- в зависимости от конструкции и типа котла. Во и получается непонятно как этот зарубежный котел можно эксплуатировать при расходе , например, 10 % от номинального. А может в инструкциях действительно что то напутано по этому поводу...или имеется ввиду не совсем то, что мы тут обсуждаем...
|
|
|
|
|
19.1.2018, 8:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 7:42) вот именно! ну и может варьироваться +/- в зависимости от конструкции и типа котла. Во и получается непонятно как этот зарубежный котел можно эксплуатировать при расходе , например, 10 % от номинального. А может в инструкциях действительно что то напутано по этому поводу...или имеется ввиду не совсем то, что мы тут обсуждаем... А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". ...Жду, что скажете "таких горелок не бывает".
|
|
|
|
|
19.1.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111453
|
Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 12:57) А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". Логика по снижению теплопроизводительности и всему сопутствующему ясна. только насколько я понимаю такой фразы в паспорте котла нет. отсюда и вопрос возник. Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 12:57) ...Жду, что скажете "таких горелок не бывает". Да не дождетесь )). Никогда не интересовался газовыми горелками. только с твердым топливом работал, как то конкурентов меньше в этой области
|
|
|
|
|
19.1.2018, 10:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 9:25) Да не дождетесь )). Никогда не интересовался газовыми горелками. только с твердым топливом работал, как то конкурентов меньше в этой области А мне когда-то запало в память то, что, например, у Weishaupt были газовые горелки с коэффициентом рабочего регулирования 22:
weishaupt_zma_zmi.png ( 125,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
19.1.2018, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 0:07) Если речь о водогрейном прямоточном котле - почему нельзя включать котловой насос при работе горелки? Котел был предварительно заполнен водой перед пуском горелки? А если речь о газотрубном водогрейном, то вообще непонятно... Откуда "пароотделитель" у водогрейного котла (у предохранительных клапанов пароотделителей не бывает)? tiptop,я получу ответы на вышеуказанные вопросы? А то Вы как-то ушли от них... Особенно "пароотделитель" меня интересует.
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 19.1.2018, 15:37
|
|
|
|
|
19.1.2018, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32981
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 8:57) А что непонятного-то? При расходе "10% от номинального" теплопроизводительность котла тоже должна быть "10% от номинальной". ...Жду, что скажете "таких горелок не бывает". А чего интригуете, давайте их сюда. Реально нужное и хорошее дело- ибо есть проблемы по малым всяким котельным, когда уже холодновато, а котлу нет сопоставимой нагрузки что б не тактовать постоянно и не включать балластную ненужную нагрузку. но с 20-25% достаточно известны, вы упоминаете 10%
Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2018, 15:42
|
|
|
|
|
19.1.2018, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602
|
Чтобы в газотрубнике (особенно котлонадзоровском) теплопроизводительность регулировалась снижением расхода воды до 10 % от номинального? Ой, ребята, хоть я совсем недавно здесь прописался, но что-то мне тутошние высказывания уже начинают дискуссии на Надзор-Инфо напоминать - не рекомендую доходить до "уровня" ряда его пользователей...
Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 19.1.2018, 15:57
|
|
|
|