Друзья, подсказывайте, может кто уже запрашивал разъяснения у разраба или минстроя.
СП 280.1325800.2016 6.28 В нижней части дымохода должна быть предусмотрена сборная камера высотой не менее 0,5 м для сбора мусора и других твердых частиц, прочистки дымохода, установки сифона и емкости для отвода конденсата, устройства регулируемого подсоса воздуха (ограничитель тяги) с глушителем и предохранительным клапаном. Камера должна иметь проем для осмотра, прочистки и устройства отвода и раскисления конденсата. Проем должен герметично закрываться металлической дверцей. 6.30 Патрубок подвода компенсационного воздуха должен выходить непосредственно в атмосферу или соединяться каналом с коллективным воздуховодом. Патрубок подвода компенсационного воздуха должен быть защищен от попадания мусора и посторонних предметов решеткой с мелкой сеткой. При этом живое сечение решетки должно обеспечивать приток воздуха в объеме не менее 1,5 расхода воздуха при работе одного агрегата на номинальной мощности.
Вопросы: 1. "устройства регулируемого подсоса воздуха (ограничитель тяги)" по рисункам 5,6 и 5,7 этого же СП эта приблуда устанавливается в нижней части дымохода. Допустим вот такие: DARCO RCR-CH или (J)Eremias FU38. Craft регулятор тяги (304) Ф200 - не подходит под коллективный дымоход или для многоквартирных домов. Какие есть еще варианты? Не один из перечисленных не соответствует 6.30. К ним нет возможности подключить воздуховод компенсационный, а также регулировочный винт окажется в воздуховоде. 2. Что значит "с глушителем"? речь идет именно про регулятор тяги с глушителем как об одном изделии. Что это за хрень? 3. "и предохранительным клапаном" опять... изделие со встроенным клапаном. Что это за зверь, как называется и как выглядит? 4. В системах с раздельными каналами для дымохода и подачи воздуха "есть место" под это все. А как выполнить все эти требования в системе из коаксиального дымохода? 5. Как поступать с картинками в пункте 3. если они противоречат СП? допустим в рисунке 5.8. стабилизатор тяги - это просто отверстие 6. "живое сечение решетки должно обеспечивать приток воздуха в объеме не менее 1,5 расхода воздуха при работе одного агрегата на номинальной мощности." 1,5 расхода воздуха требуемого на горение одного котла? 7. Система с забором воздуха с улицы. для зданий в 2 этажа и в 9 этажей одинаковый расход (1,5)? Не будет ли в 2хэтажном здании остывать дымоход при работе котла на втором этаже? Следовательно больше конденсата и т.д. Да и зачем для 2хэтажного здания нужен этот стабилизатор?
|