Цитата(ignat.75 @ 22.11.2016, 16:10)
на основании какого нормативного документа производится проверка автоматики безопасности в газифицированной котельной не реже 1 раза в месяц?
Конечно же, ГОСТ'ы здесь не при чём...
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 № 39138)
64. Если котёл растапливается вновь
после ремонта, монтажа или реконструкции, необходимо:
<…>
8) проверить наличие, исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи. При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла запрещается.
ПТЭ ТЭЗарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358
4.2. Хранение и подготовка топлива
Жидкое топливо
4.2.42. По утвержденному графику, но
не реже одного раза в неделю, проверяются действие сигнализации предельного повышения давления и повышения температуры и понижения давления топлива, подаваемого в котельную на сжигание, правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов измерения температуры топлива в резервуарах и приёмных емкостях.
Газ
4.2.47. Колебание давления газа в газопроводе котельной не должно превышать величин, указанных в местной инструкции, но не выше 10% рабочего давления.
По графику, но
не реже одного раза в месяц, проверяется действие сигнализации максимального и минимального давлений газа в газопроводе котельной после автоматических регуляторов давления.
4.2.57. Проверка настройки и действия предохранительных устройств (запорных и сбросных), а также приборов авторегулирования проводится перед пуском газа, после длительного (более 2 месяцев) останова оборудования, а также при эксплуатации
не реже одного раза в 2 месяца, если в инструкции завода-изготовителя не указаны другие сроки.
5. Теплогенерирующие энергоустановки
5.3. Паровые и водогрейные котельные установки
5.3.54. Исполнительные органы защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования проверяются персоналом котельной и персоналом, обслуживающим эти средства,
перед пуском оборудования после его простоя более 3 суток или если во время останова на срок менее 3 суток проводились ремонтные работы в цепях защит.
8. Баки-аккумуляторы
8.1. Технические требования
8.1.10. Проверка сигнализации, электроприводов и схем питания электронасосных агрегатов, запорной электрифицированной арматуры и другого оборудования бака-аккумулятора проводится по графику, утверждённому техническим руководителем эксплуатирующей организации, но
не реже одного раза в квартал. Все обнаруженные при проверке дефекты немедленно устраняются, а в случае невозможности немедленного устранения дефектов принимаются меры к контролю и ручному управлению схемой бака-аккумулятора в соответствии с письменным указанием технического руководителя эксплуатирующей организации.
Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)
III. Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций
29. Проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок должна проводиться
перед растопкой котла на газе после простоя более трёх суток, перед плановым переводом котла на сжигание газа, а также после ремонта газопроводов котла.
31. Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, установленные изготовителями, но
не реже одного раза в шесть месяцев.<…>
Проверка блокировок производится
перед пуском котла или переводом его на газообразное топливо.
62.
Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.
При простое котла менее трёх суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт. <…>
75. <…> Перед плановым переводом котла на природный газ должна быть проведена проверка срабатывания ПЗК и работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации сети газопотребления с воздействием на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствующем работе котла.
85. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные действующими документами в области стандартизации и технического регулирования, но
не реже одного раза в шесть месяцев.