> Родовая
313A
сообщение 16.9.2009, 18:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Уважаемые АСЫ, подскажите пожалуйста как мне првильно определить воздухообмен в Родовой с туалетом для новорожденных (первый раз проектирую ЛПУ и совсем запуталась + еще и с технологом "повезло")? Где можно посмотреть расчет воздухообмена в операционных? И могу ли я как-нибудь без задания технолога оределить септические или асептические помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.9.2009, 21:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry263658
пост 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 17.9.2009, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Большое спасибо. Жаль, что проект выполнен не на русском языке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R9onaldo
сообщение 18.9.2009, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



Прочитайте Борисоглебскую "Особенности проектирования вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях ЛПУ". Там все подробно расписано. А так же СанПин 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров". Еще советую "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ НА ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 20.03.1975 N 1231-75)". И еще: "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения"(К СНиП 2-08-02-89).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЭКСПЛУАТАЦИИ_И_КОНТРОЛЮ_ЭФФЕКТИВНОСТИ_ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ_УСТРОЙСТВ_НА_ОБЪЕКТАХ_ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.doc ( 145,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  СанПин_2.1.3.1375_03_Гигиенические_требования_к_размещению__устройству__оборудованию_и_эксплуатации_больниц__родильных_домов_и_других_лечебных_стационаров.rtf ( 674,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  К_СНиП_2_08_02_89_Пособие_по_проектированию_учреждений_здравоохранения.doc ( 951,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Инструктивно_методические_указания_по_организации_воздухообмена_в_палатных_отделениях_и_операционных_блоках_больниц.pdf ( 17,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  Особенности_проектирования_вентиляции_и_кондиционирования_воздуха_в_зданиях_ЛПУ.pdf ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3581
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R9onaldo
сообщение 18.9.2009, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



И забыл еще один:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_52539_2006_Чистота_воздуха_в_лечебных_учреждениях.doc ( 466 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 21.9.2009, 20:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Большое спасибо.
Честно сказать меня очень смущает наличие туалета для новорожденных в родовой((((
Как мне правильно этот гаршок учесть в расчетах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.9.2009, 21:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что Вас смущает?
Родовая это не операционная и роды это вообще "грязное дело".
Важно чтобы воздух вытягивался из туалета постоянно. Воздух поступает из родовой в туалет и оттуда вытягивается. Поэтому сам туалет в баланс можете не вносить, т.к. через него вытягивается вторичный воздух, который уже провентилировал родовую.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колёк
сообщение 22.9.2009, 6:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.2.2008
Пользователь №: 16043



Не всегда родовая грязное дело.
Делал проект, и по тех. заданию родовая относилась к группе ОЧ.
Поэтому воздухообмен туалета придется учесть, чтоб не допустить подсоса из коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.9.2009, 9:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Колёк @ 22.9.2009, 6:41) [snapback]437195[/snapback]
Не всегда родовая грязное дело.
Поэтому воздухообмен туалета придется учесть, чтоб не допустить подсоса из коридора.

Вы не обратили внимание на кавычки. biggrin.gif
Туалет и родовая составляют общий объём - такая типовая компоновка. Поэтому необходимо организовать движение воздуха из родовой в туалет и принять меры, чтоб небыло возможности обратного потока. Я в таких случаях делал системы с постоянной вытяжкой из туалета - неважно занята родовая или нет. В родовую воздух поступает через НЕРА фильтры. А туалет вентилирует воздух, поступающий из родовой......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 17:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Вы воздухообмены в малых операционных расчитываете или просто по кратности принимаете (+10; -5)? Могу ли я в родовой взять такие же кратности?
Т.к. эта больничка на севере находится (tн= -46С),мне хочется теплоснабжение приточных систем по независимой схеме подключить. Теплоноситнль- пропиленгликоль. Подскажите пожалуйста, можно приточные установки рассолами запитывать или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2009, 18:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(313A @ 23.9.2009, 17:15) [snapback]438001[/snapback]
Вы воздухообмены в малых операционных расчитываете или просто по кратности принимаете (+10; -5)? Могу ли я в родовой взять такие же кратности?
Т.к. эта больничка на севере находится (tн= -46С),мне хочется теплоснабжение приточных систем по независимой схеме подключить. Теплоноситнль- пропиленгликоль. Подскажите пожалуйста, можно приточные установки рассолами запитывать или нет?

Если это ко мне вопрос, то я вряд ли чем могу помочь. У нас просто уже нет понятия "малая операционная". Количество воздуха расчитывается над столом по площади и подвижности воздуха, остальное по компенсациям тепловлаго избытков. А в родовой - да, - 10 крат. Но лучше посмотрите в своих нормах
Я бы посоветовал рекуператор отдельных потоков (с промежуточным теплоносителем - пропиленгликолем) и подогреватель второй ступени тоже может быть с пропиленгликолем.
При такой низкой Тнар будет проблема зимой с влажностью воздуха. Может есть смысл увлажнять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 18:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Увлажнять воздух в операционной и родовой или вообще во всей больничке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:18
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(313A @ 23.9.2009, 18:15) [snapback]438001[/snapback]
Вы воздухообмены в малых операционных расчитываете или просто по кратности принимаете (+10; -5)? Могу ли я в родовой взять такие же кратности?

Если ко мне то да, расчитываем и получаем в районе 25 крат, для Северо-Запада.

Малая операционная - это искуственное понятие, кроме как в площади послаблений нет и все надо делать как в большой.

Цитата(313A @ 23.9.2009, 19:41) [snapback]438033[/snapback]
Увлажнять воздух в операционной и родовой или вообще во всей больничке?

По нормам надо везде, в реалии хотя бы родовая и операционная, сходите в СЭС если рабочка или в экспертизу если П - поговорите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 19:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



Подскажте пожалуйста где я могу посмотреть пример расчета воздухообмена в операционных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:26
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если в справочнике, то Борисоглебской кажется есть справочник по ЛПУ, а вообще расчет на ассимиляцию теплопоступлений, но не менее 10 крат - теплопоступлений обычно много - бригада, свет, оборудование, а температура строго нормирована
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 19:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



А расчет на разбовление вредностей от эфиров, каких-нибудь лекарств и т.д. не нужно делать? Только по теплопоступлениям?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:53
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43849
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



в практике обычно не делают, но всяко может быть по технологии
если применяется наркоз,то есть отдельная система удаления наркогазов
этто из небольшого личного опыта, может коллеги поправят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
313A
сообщение 23.9.2009, 20:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073



От моего технолога никаких данных не добьешься(((( Молчит как партизан((( Буду считать только по тепловыделениям.

Еще не знаю, что мне с местными отсосами в лабораториях делать и других помещениях делать. Она указала от каких позиций нужно удалять, а вредности и типы МО, не хочет говорить(((( Не знаю как правильно выбрать тип МО, скорости в нем и т.д.((( Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 1:11