> Где можно установить повысительный насос
Matoombo
сообщение 21.7.2023, 14:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2023
Пользователь №: 419765



Добрый день. Есть железнодорожное депо с ЦТП. Технологическое ГВС с циркуляцией. Холодная вода из города с давлением 4атм. нагревается в пластинчатых теплообменниках сетевым теплоносителем. На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм. В каком месте лучше поставить повысительный насос и в каких местах данной сети это можно сделать в принципе? Заранее спасибо за советы.

Сообщение отредактировал Matoombo - 21.7.2023, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.7.2023, 16:55
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35) *
На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм.

Вам нужно сделать так, чтобы насосы стали "циркуляционно-повысительными".

...Или дополнительно установить повысительные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.10.2023, 13:24
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35) *
Добрый день. Есть железнодорожное депо с ЦТП. Технологическое ГВС с циркуляцией. Холодная вода из города с давлением 4атм. нагревается в пластинчатых теплообменниках сетевым теплоносителем. На обратке ГВС перед теплообменниками стоят циркуляционные насосы. Давление ГВС в точках разбора д.б. 8атм. В каком месте лучше поставить повысительный насос и в каких местах данной сети это можно сделать в принципе? Заранее спасибо за советы.

Перед теплообменниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.10.2023, 18:35
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Matoombo @ 21.7.2023, 14:35) *
Холодная вода из города с давлением 4атм.

В каком месте лучше поставить повысительный насос

Напрашивается - на "холодную воду из города".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:15