> Очистка газопровода, Очистка газопровода прострелом
Buddy66
сообщение 28.3.2024, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268



Господа, подскажите где можно почитать про технику очистки газопровода от мусора методом прострела - путем установки резиновой мембраны и закачки воздуха до "выстрела", то есть разрыва мембраны. Дополнительный вопрос, можно ли данным методом "выстрелить" из газопровода конденсат при его наличии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.3.2024, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Несколько лет назад на форуме это обсуждали. Попробуйте "Поиск".
На сколько помню, кроме эпичности самого события и звуковых эффектов при этом, а так же хорошего качества очистки, вроде и не упоминалось. Что "чистят" таким способом магистральные г/п, большой протяженности.
Конденсат, в теории, тоже выгонит, но при условии, что он (конденсат) будет находиться в ближней к выходы части трубы, что бы поток воздуха в том месте был достаточным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coelurus
сообщение 29.3.2024, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975



В разветвленной сети надо на каждом тупике так делать раза по три минимум.
Нужна пара фланцев диаметром таким же, как и труба, к которой присоединяете и автомобильная камера от грузовика. На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buddy66
сообщение 29.3.2024, 10:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268



Цитата(Coelurus @ 29.3.2024, 11:39) *
В разветвленной сети надо на каждом тупике так делать раза по три минимум.
Нужна пара фланцев диаметром таким же, как и труба, к которой присоединяете и автомобильная камера от грузовика. На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.


Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buddy66
сообщение 29.3.2024, 12:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268



Цитата(Галиев @ 28.3.2024, 18:00) *
Несколько лет назад на форуме это обсуждали. Попробуйте "Поиск".
На сколько помню, кроме эпичности самого события и звуковых эффектов при этом, а так же хорошего качества очистки, вроде и не упоминалось. Что "чистят" таким способом магистральные г/п, большой протяженности.
Конденсат, в теории, тоже выгонит, но при условии, что он (конденсат) будет находиться в ближней к выходы части трубы, что бы поток воздуха в том месте был достаточным.


То есть можно не ожидать, что конденсат вылетит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.3.2024, 19:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Buddy66 @ 29.3.2024, 10:59) *
Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.

Сам я так никогда не делал, магистральные г/п не довелось монтировать. Только внутриплощадочные.
Вот человек пишет:
Цитата
На разрыв давление там может быть в районе до 15-20 кгс/см2, как повезёт.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
В той, старой теме говорили о применении шарового крана, вместо разрывной мембраны. В Вашем случае, если компрессор не надует давление разрыва, можно и им воспользоваться. Но, при неполном открытии сожрет полированную поверхность шара и корпуса, кран на выброс.
На Ваше усмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 2.4.2024, 2:07
Сообщение #7


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(Buddy66 @ 29.3.2024, 10:59) *
Максимум, что может дать имеющийся компрессор - это 8-9 кгс/см2. Этого будет недостаточно, как я понимаю? Протяженность газопровода 420 м.

такого давления тоже хватит, смотря от чего чистить. если там камаз щебня, то не поможет конечно. не обязательно камру использовать, мы паранитом пользуемся. блин вырезается, не свозной надрез крестом по диаметру делается и между двух флацев вкладыватся
тоже "хлопает"
при такой длине не один раз придтся качать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:22