> Перепад давления на фильтрах
Rem
сообщение 10.11.2008, 17:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



День добрый!
Может кто подскажет как на практике измеряют перепад, определяют забивку и необходимость замены фильтров-карманников в центральном кондиционере? Например, у меня стоят жидкостные дифманометры, трубочки от них заведены в камеры до и после фильтра. Замерять расход могу (testo 435 в наличии), паспорта с начальным и рекомендуемым конечным давлением при номинальном расходе на фильтре есть. Вычисляю перепад, который должен был бы увидеть, но к сожалению он отличается от реальности. Пробовали выносить трубки от дифманометра внутрь камеры почти на средину(дабы избежать всяких завихрений) - ничего не дало!
Подскажите, плз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 10.11.2008, 17:37
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Чего- то вы не того говорите(пишите).

При условии номинального расхода (померять можете) опирайтесь на значения приведенные в паспорте.

В случае, если расход отличается необхдима диаграмма сопротивления фильтра, или на глаз tomato.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 17:46
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А с какого боку тут завихрения? Перепад по статике идет, вообще-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(cat @ 10.11.2008, 16:37) [snapback]313267[/snapback]
Чего- то вы не того говорите(пишите).

При условии номинального расхода (померять можете) опирайтесь на значения приведенные в паспорте.

В случае, если расход отличается необхдима диаграмма сопротивления фильтра, или на глаз tomato.gif

smile.gif

Опираюсь на паспортные данные. При расходе который отличается строю диаграмму(обычно это прямая), по ней нахожу соответствующий "неноминальному" расходу перепад. В результате - расходятся расчеты и практика. Может чего не так делаю?

Цитата(Skaramush @ 10.11.2008, 16:46) [snapback]313272[/snapback]
А с какого боку тут завихрения? Перепад по статике идет, вообще-то.

По статике соглашаюсь, может недопонимаю чего, но сдается мне что статика будет если динамика компенсирует сама себя. А у меня как раз до и после фильтра трубка попадала в разные условия по отношению к потоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:30
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кривая возрастания сопротивления прямой не будет. Конечное сопротивление вам пересчитывать для чего? Он вам задан производителем. Как правило, диаграмма у производителя позволяет определить НАЧАЛЬНЫЙ перепад.
Вот, например, данные для одного из "карманников". Если нужно, могу перевести нужные позиции.

Сообщение отредактировал Skaramush - 10.11.2008, 23:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MTR_F7.pdf ( 275,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Ну не знаю. По крайней мере у Трокса на карманники зависимость перепада от расхода - прямая, другие производители то же говорят... Высчитывал я начальный перепад и он у меня отличается от практики. Ну а конечный..., производитель его(как мне кажется) на номинальный расход дал, вот и хочу сориентироваться, когда ж его точно стоит менять и аналогично пересчитываю его на свой расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:41
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какое у вас отклонение от номинала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 10.11.2008, 23:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Skaramush @ 10.11.2008, 22:30) [snapback]313356[/snapback]
Вот, например, данные для одного из "карманников". Если нужно, могу перевести нужные позиции.

Спасибо! Постараюсь аналогичною диаграмку привести от Трокса или от другого производителя... Но даже такая кривая не даст мне результат(мне так кажется). А Вы на практике видели, что все ок?

Цитата(Skaramush @ 10.11.2008, 22:41) [snapback]313365[/snapback]
Какое у вас отклонение от номинала?

Точно не помню, завтра постараюсь все данные привести!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 10.11.2008, 23:52
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Весьма вероятно, прямая - упрощение. Сопротивление изменяется пропорционально квадрату изменения скорости. В принципе, можете по этому принципу прикинуть свою ситуацию.
На практике ставим дифференциальный датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 11.11.2008, 8:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Потери давления на фильтрах нескольких типов измерял реально
и получается зависимость от нормальной скорости потока на поверхности фильтра, соответствующая
примерно степени 1,5.
С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 11.11.2008, 10:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Skaramush @ 10.11.2008, 22:52) [snapback]313369[/snapback]
На практике ставим дифференциальный датчик.

И как? Результаты на практике соответсвуют паспортным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 11.11.2008, 10:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Караджи В.Г. @ 11.11.2008, 7:27) [snapback]313432[/snapback]
Потери давления на фильтрах нескольких типов измерял реально
и получается зависимость от нормальной скорости потока на поверхности фильтра, соответствующая
примерно степени 1,5.
С уважением, В.Г.

Простите, не могу привязать к своему вопросу. Поясните, пожалуйста.
Мне нужно уяснить соответствие паспортных данных перепада на фильтрах и реальных показаний дифманометров на кондиционере(может неправильно дифманометр установлен, может что то с фильтрами и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.11.2008, 10:38
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поясню, если расход (скорость) возрастет на величину Х, то сопротивление - на велмчину Х в степени 1,5. Ремарка, Х не слагаемое, а множитель.
Что касается датчика - срабатывание устанавливаем на величину, указанную в паспорте фильтра - конечное сопротивление.
Как там с цифрами, нашлись? Если не трудно, производительность установки по паспорту и по факту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 11.11.2008, 13:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Насчет непрямой зависимости, а в 1.5-шной степени, соглашусь... Но высчитаю и по этой зависимости свою реальность и выложу...Правда не сегодня, уже не успеваю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 11.11.2008, 16:01
Сообщение #15


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Часто попадаются секции фильтров с неплотным примыканием блоков к стенкам и между собой. Но вообще с фильтрами всё достаточно очевидно - есть проектный диапазон сопротивления, и его легко замерить. - Конструкция простая, всё, включая дефекты, на виду. Или может у вас ткань заменили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 11.11.2008, 16:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Потери давления на чистом фильтре в исходном состоянии, в общем случае, могут быть описаны формулой
dp = A*L^m
Здесь L – удельная производительность фильтра, м3/(с*м2), m – показатель степени (здесь значком ^ обозначено возведение в степень m), dp – потери давления на фильтре, Па. Удельная производительность определяется как секундная производительность через фильтр, отнесенная к площади поверхности фильтра, т.е. её можно представить, как нормальную скорость воздуха на поверхности материала фильтра.
Коэффициенты А и m зависят от свойств используемого фильтровального материала. Если их знать
для конкретного фильтрапри известной его геометрии, то, в принципе, можно определить характеристики
другого типоразмера фильтра, сделанного из того же материала.

С уважением, В.Г.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 12.11.2008, 0:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Добавлю немного изображений... Камера с фильтрами и дифманометрами на ней
Прикрепленный файл  DSC00215.JPG ( 382,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
.

Ну и вид изнутри
Прикрепленный файл  DSC00217.JPG ( 321,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88


Наружность внутренность в разных кондиционерах на фотках, но принцип везде одинаков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 12.11.2008, 8:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Полное давление в канале равно сумме статического давления и скоростного напора.
Если канал имеет постоянное сечение до и после фильтра, то, грубо говоря,
всё равно, что измерять - статическое давление или полное. Разность полных давлений
должна быть равна разности статических давлений и равна потере давления на фильтре.
В данном конкретном случае, если я не ошибаюсь, непосредственно перед фильтром
стоит клапан и измерения давления производятся за клапаном.
Тут уже важно, где окажется приемное отверстие измерителя. Например,
надо, чтобы оно не оказалось в тени створки клапана. В таких случаях лучше
измерительное отверстие делать в воздуховоде перед клапаном или, если воздуховода нет,
то просто оставлять эту трубку свободной, поскольку давление перед фильтром будет равно давлению в окружающем пространстве.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 12.11.2008, 12:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Караджи В.Г. @ 12.11.2008, 7:26) [snapback]313999[/snapback]
В данном конкретном случае, если я не ошибаюсь, непосредственно перед фильтром
стоит клапан и измерения давления производятся за клапаном.
Тут уже важно, где окажется приемное отверстие измерителя. Например,
надо, чтобы оно не оказалось в тени створки клапана.

На измеряемом сегодня кондиционере трубки от датчиков заведены вглубь кондиционера, и не должны быть в тени клапана.
Цитата(Караджи В.Г. @ 12.11.2008, 7:26) [snapback]313999[/snapback]
В таких случаях лучше
измерительное отверстие делать в воздуховоде перед клапаном

дело в том, что сечение воздуховода поменьше чем сечение камер кондиционера...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 12.11.2008, 12:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



И опять беру отсрочку с замерами, вмешался технологический процесс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 13.11.2008, 11:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Караджи В.Г. @ 11.11.2008, 7:27) [snapback]313432[/snapback]
Потери давления на фильтрах нескольких типов измерял реально
и получается зависимость от нормальной скорости потока на поверхности фильтра, соответствующая
примерно степени 1,5.
С уважением, В.Г.

Ну, наконец-то сделал замеры. Фильтры стоят около 3 месяцев.
Итог:
Мой реальный расход на кондиционере 9450 м3/ч. F5 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*305мм 6 карманов. Номинальный расход 1350 м3/ч, номинальное давление начальное 70 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 70*(1575/1350)^1.5=88 Па. В реалиях наблюдаем 45 Па.
F9 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*635мм 8 карманов. Номинальный расход 3400 м3/ч, номинальное давление начальное 170 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 170*(1575/3400)^1.5=53 Па. В реалиях наблюдаем 72 Па. Уитывая, что фильтры стоят 3 месяца - вполне приемлемый результат.

Еще проведу замеры позднее на F5 фильтрах Камфил - посмотрим результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 16.1.2009, 18:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Rem @ 13.11.2008, 10:44) [snapback]314547[/snapback]
Ну, наконец-то сделал замеры. Фильтры стоят около 3 месяцев.
Итог:
Мой реальный расход на кондиционере 9450 м3/ч. F5 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*305мм 6 карманов. Номинальный расход 1350 м3/ч, номинальное давление начальное 70 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 70*(1575/1350)^1.5=88 Па. В реалиях наблюдаем 45 Па.
F9 фильтров 6 шт. Итого на 1 фильтр припадает 1575 м3/ч.
Фильр производства EMW Filtertechnik(либо их материал, а производство украинское). Размеры 592*592*635мм 8 карманов. Номинальный расход 3400 м3/ч, номинальное давление начальное 170 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 170*(1575/3400)^1.5=53 Па. В реалиях наблюдаем 72 Па. Уитывая, что фильтры стоят 3 месяца - вполне приемлемый результат.

Еще проведу замеры позднее на F5 фильтрах Камфил - посмотрим результат.

Сделал замеры на Камфил.
Реальный расход на кондиционере 15000 м3/ч. F5 фильтров 3 шт. Итого на 1 фильтр припадает 5000 м3/ч. Фильтр производства Камфил. Размеры 592*592*380мм 6 карманов. Номинальный расход 2700 м3/ч, номинальное давление начальное 70 Па. Итого, при нашем расходе мы должны наблюдать 70*(5000/2700)^1.5=176,4 Па. В реалиях наблюдаем 80 Па. Какие есть идеи по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 8:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Прошу прощения, когда приводил формулу, не указал, что
данные примерно соответсвуют фильтрам типа G3, которые мы
нашли у производителей.
Для фильтров другой степени очистки (и материалов конкретного производителя)
и коэффициент А и показатель степени m должны быть другие.
Для фильтров F5 показатель степени m будет больше (не знаю, не проверял),
чем выше класс фильтрации, тем плотнее материал и круче кривая сопротивления от расхода.
Кроме того, не испытываю особого доверия к приводимым
поставщиками фильтров данным о начальном сопротивлении, если нет
графика зависимости сопротивления фильтра от производительности.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 8:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Прикрепленный файл  Документ1.doc ( 125 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124

Привожу, для примера, картинку, с экспериментальными данными для фильтров
3, 4, 5 классов очистки разных поставщиков.
Кривые характеризуют, в основном, свойства материала фильтра.
Т.е. для оценок конкретного фильтра из конкретного материала, надо знать его
исходные данные. Поставщики фильтров, к сожалению, часто даже не понимают,
чего ты от них хочешь. Лучше всего, обращаться к изготовителю материала.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 19.1.2009, 11:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Спасибо!
Но в любом случае, класс у меня 5-й, материал - стекловолокно. Даже если принимать, что показатель степени больше чем 1.5, мои замеры не совпадают с расчетами. Камфилл фирма довольно солидная... Данные по фильтрам брал непосредственно с их сайта. Меня смущает только, что мой расход через фильтр в 2 раза превышает номинальный. Ну и есть подозрение, что не вижу нормального результата из-за конструктива... Хотелось бы, чтоб на тему обратило внимание побольше специалистов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 13:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



На родном немецком сайте фирмы EMW Filtertechnik нашел всю
нужную информацию по аэродинамическим сопротивлениям их фильтров.

С уважением, В.Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.1.2009, 14:34
Сообщение #27


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Rem @ 19.1.2009, 11:41) [snapback]340767[/snapback]
Хотелось бы, чтоб на тему обратило внимание побольше специалистов...


Вы не указали, проверили ли воздухопроницаемость конструкции, хотя бы визуально. Самая основная причина пониженного сопротивления фильтросекции - неплотности. Легко проверяется на просвет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 19.1.2009, 15:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(alem @ 19.1.2009, 13:34) [snapback]340893[/snapback]
Вы не указали, проверили ли воздухопроницаемость конструкции, хотя бы визуально. Самая основная причина пониженного сопротивления фильтросекции - неплотности. Легко проверяется на просвет.

Вашу рекомендацию принимаю, спасибо! Еще покамест не знаю как реализовать, но постараюсь... Хотя сделано там вроде как нормально - резинки уплотняющие, зажимы, поэтому сомневаюсь, что это является причиной.

Цитата(Караджи В.Г. @ 19.1.2009, 12:01) [snapback]340814[/snapback]
На родном немецком сайте фирмы EMW Filtertechnik нашел всю
нужную информацию по аэродинамическим сопротивлениям их фильтров.

С уважением, В.Г.

Я тоже был на родном немецком сайте... Проблема в том, что используя их данные в расчете все-равно не добиваюсь результата в реальности. Измеренная величина меньше расчётной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Караджи В.Г.
сообщение 19.1.2009, 16:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861



Как измеряли производительность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 19.1.2009, 17:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(Караджи В.Г. @ 19.1.2009, 15:57) [snapback]341026[/snapback]
Как измеряли производительность?

С помощью Тесто 435.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:58