> отопление цехов теплыми полами
Миша
сообщение 3.2.2010, 18:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Труба называется Thermaflex, но Вам необходим Thermocompact (это та же труба но покрыта защитным слоем сверху)

Есть три вопроса:
1. Толщина пола над трубой
2. Длинна одной петли
3. Планируемый диаметр петли

Кроме того деформационный шов надо сделать чаще, т.к. соотношение сторон должно быть не более 1 к 2.

Jota выкладывал рекомендацию по проектированию теплых полов в пром. помещениях, у меня она есть в переводе. Выкладываю.

Кстати интересно чем закончилась история с промышленным помещением?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Теплий_пол_в_пром._помещениях__рус_.pdf ( 11,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 315
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nino_*
сообщение 4.2.2010, 20:54
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Миша @ 3.2.2010, 18:55) *
Труба называется Thermaflex, но Вам необходим Thermocompact (это та же труба но покрыта защитным слоем сверху)


А у Упонора аналоги этих труб есть?
Я почему то в каталоге не смогла найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 5.2.2010, 10:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Я прошу прощения не труба, а изоляция
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Брошюра_Thermaflex.pdf ( 66,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaFT
сообщение 5.2.2010, 14:04
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 44996



Пока не закончилась эпопея но экономика рисуется понятное дело сумасшедшая!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 7.2.2010, 15:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



бирпекс и вантубо по деньгам будут зело заказчику приятны (раза в 2), потому как отечественные. а разницы в общем то особой нет.

Сообщение отредактировал Ewgen - 7.2.2010, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.7.2012, 16:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(jota @ 28.1.2010, 16:17) *
Труба транзитная, а также греющая при пересечении температурного шва прокладывается в бетонной конструкции пола в гофро шланге, который кроме всего обладает и теплоизоляционными свойствами.

Немного не по теме цехов, но тем не менее..: для "голых" труб защитная гофра, бесспорно, необходима, ну а транзитные трубопроводы в изоляции, проходящие через деформ.шов, тоже должны быть в защитных гофрах? Или цельная теплоизоляция (к примеру, вспененный полиэтилен) не хуже защитит металлопластиковую трубу от бетона, чем полиэтиленовая трубка с надрезом по всей длине..? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.7.2012, 18:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(mandarin13 @ 5.7.2012, 16:46) *
Немного не по теме цехов, но тем не менее..: для "голых" труб защитная гофра, бесспорно, необходима, ну а транзитные трубопроводы в изоляции, проходящие через деформ.шов, тоже должны быть в защитных гофрах? Или цельная теплоизоляция (к примеру, вспененный полиэтилен) не хуже защитит металлопластиковую трубу от бетона, чем полиэтиленовая трубка с надрезом по всей длине..? unsure.gif

Защита не от бетона, а от подвижки бетонных участков, разделённых температурным швом. Полиетиленовая гофра без разреза в отличие от изоляции и одевается на трубу с торца. Но изоляция тоже выполнит роль демпфера, правда при некоторых условиях её может подвижка и порвать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandarin13
сообщение 5.7.2012, 22:46
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Цитата(jota @ 5.7.2012, 19:05) *
Защита не от бетона, а от подвижки бетонных участков, разделённых температурным швом

это и имела в виду, от силы и мощи двигающегося бетона..)
Цитата(jota @ 5.7.2012, 19:05) *
Полиетиленовая гофра без разреза в отличие от изоляции и одевается на трубу с торца. Но изоляция тоже выполнит роль демпфера, правда при некоторых условиях её может подвижка и порвать.

Как раз гофра с надрезом, а не изоляция! у овентропа имеется такая.. в живую не видела, но в каталоге написано "с надрезом"
Прикрепленный файл  OV.JPG ( 96,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
,
и монтажники подтверждают, что надрез по всей её длине.. Потому-то и задумалась: вроде рекомендуется применять гильзу из стали или жесткого пластика, и одно дело - стальная, а совсем другое такая вот - разве она защитит от чего-нибудь лучше, чем обыкновенная изоляция, более твердую металлопластиковую трубу ещё и с учетом сжимаемости этой самой гофры из-за надреза huh.gif ?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 29.7.2012, 19:20
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Гофра не футляр, у нее другая функция, она деформацию распределяет на некоторый участок трубы, деля тем самым ее.



Сообщение отредактировал Allar - 29.7.2012, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Айдар2212
сообщение 2.8.2012, 15:04
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.8.2012
Из: Казань
Пользователь №: 158577



Цитата(DimaFT @ 26.1.2010, 19:11) *
-"По сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30%, а в помещениях высотой свыше 5 м - до 50%. "
я хотел узнать кто делал площади больше 1000 м.кв. в цехах это реально или нет?



Я делал СТО для грузовиков . Общая площадь 1850 м.кв. Потребная мощность на ВТП - 124 кВт. Это РЕАЛЬНО! и это РАБОТАЕТ!.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0052.JPG ( 3,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  DSC_6957.JPG ( 4,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 4.8.2012, 4:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Айдар2212, можно поподробнее про пирог и нюансы.
В порядке общего развития, интересует отопление больших площадей с большими мех.нагрузками. если есть ссылочку на инструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 10.2.2017, 17:02
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Миша @ 3.2.2010, 17:55) *
Труба называется Thermaflex, но Вам необходим Thermocompact (это та же труба но покрыта защитным слоем сверху)

Есть три вопроса:
1. Толщина пола над трубой
2. Длинна одной петли
3. Планируемый диаметр петли

Кроме того деформационный шов надо сделать чаще, т.к. соотношение сторон должно быть не более 1 к 2.

Jota выкладывал рекомендацию по проектированию теплых полов в пром. помещениях, у меня она есть в переводе. Выкладываю.

Кстати интересно чем закончилась история с промышленным помещением?


Благодарю за книгу. Я что-то подобное искал, недавно возник подобный вопрос. Вот только сейчас еще пытаюсь разобраться как рассчитать кол-во тепла которое будет передаваться в помещение, если менять толщину стяжки сверху трубы, и как избежать температурной зебры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 11:33