объединение систем хозбыта и противопожарной |
|
|
|
15.8.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги правильно ли я понимаю СНиП 2.04.01-85 п 4.5 "Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них."
Т.е. в пожарный водовод можно врезаться трубой и подать воду в с/у, и это не приведет к нареканию со стороны водоканала при сдаче проекта?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100
|
Нет, не правильно понимаете. Объединенная систева ХБ и ПП водоснабжения это система использующая воду одного качества. Бывает что противопожарная вода не питьевого качества, поэтому и делают раздельную систему. Но подключаться к стояку В-2 для водоснабжения санузла запрещено. Нужны 2 отдельных стояка, оник В-1 и второй В-2, и никак иначе. Бывает еще В-2.1 (спринклерное или дренчерное).
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 12:35) Но подключаться к стояку В-2 для водоснабжения санузла запрещено. а можно пункт норматива, где этот запрет прописан?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Young @ 15.8.2011, 15:07) а можно пункт норматива, где этот запрет прописан? Вот он(при условии что в пожарном водопроводе вода не питьевого качаства): Цитата( @ 15.8.2011, 15:07) Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874—82*. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями. Цитата( @ 15.8.2011, 15:07) В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов. Плюс учитывайте ещё то что при малом водоразборе есть возможность застаивания воды в пожарном водопроводе, что так же приведет к ухудшению качества воды. Кроме этих пунктов ничего не ограничивает возможности объединения водопроводов.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.8.2011, 12:46
|
|
|
|
|
15.8.2011, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Александр, а вы цитату, которая в моем посте прочли? Я спросил пункт в котором написано что от стояка с ПК нельзя санприборы запитать. То что нельзя объединять хозпитьевой водопровод с водопроводом непитьевого качества это и дибилу понятно.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100
|
Учим гидравлику young и думаем головой про напоры и давления!
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Young @ 15.8.2011, 15:55) Александр, а вы цитату, которая в моем посте прочли? Я спросил пункт в котором написано что от стояка с ПК нельзя санприборы запитать. То что нельзя объединять хозпитьевой водопровод с водопроводом непитьевого качества это и дибилу понятно. Эти пункты говорят в каких случаях можно объединять сети и в каких нельзя. Применительно к ситуации описанной Koless (это я про воду непитьевого качества), они запрещают подключение. Цитата(Koless @ 15.8.2011, 14:35) Бывает еще В-2.1 (спринклерное или дренчерное). Системы автоматического пожаротушения обычно выполняют отдельным альбомом и они не обозначаются В 2.1
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.8.2011, 13:22
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 14:35) Бывает что противопожарная вода не питьевого качества, поэтому и делают раздельную систему. Но подключаться к стояку В-2 для водоснабжения санузла запрещено. Тут надо смотреть в каждом случае отдельно, т.к. чаще всего делают один общий ввод на хоз-пит и на пожаротушения а следовательно и качество воды одинаковое.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
|
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 12:35) ...Нужны 2 отдельных стояка, оник В-1 и второй В-2, и никак иначе.... Цитата(Koless) Учим гидравлику young и думаем головой про напоры и давления! Это как понять? Если на одной системе будут 2 разных стояка, то с напорами всё нормально, а если запитать с/у от стояка, на котором будут ПК, то вся гидравлика полетит?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Koless @ 15.8.2011, 16:14) Учим гидравлику young и думаем головой про напоры и давления! Интересно а разве регуляторы давления в данном случае не прокатывают? напора должно хватать только на тушение самых дальних точек, для каждого помещения см нормы и не обязательно что это больше напора в хоз-пит сети.
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.8.2011, 14:19) Применительно к ситуации описанной Koless (это я про воду непитьевого качества), они запрещают подключение. а автор где-то упоминал про воду не питьевого качества?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944
|
на счет гидравлики вопрос не понятен. Если от стояка бросить труду 15 диаметра примерно 10 метров и запитать 2 душа и раковину, то думаю с гидравликой системы ничего не случится.
Скажем так, система данная сущестувет уже лет 20 на объекте. Сейчас просто собственник сменился и решили подключиться к другому источнику. Соответственно Водоканал попросил проект.
Что бы объединялись системы хозбыта и пожаротушения я видел первый раз, отсюда и вопрос. Либо делать им отдельно в проекте водовод на хоз.быт и отдельно на пожаротушение, или же начертить как есть.
Т.е. ситуация примерно одинакова на всех 3 этажах. Стоит гидрант и от него врезка на С/У. Длинна трубы не более 10 м. Поэтому по поводу гидравлики не волнуюсь
Весь вопрос именно в том, есть ли пункт, который запрещает врезать в водовод противопожарной системы водовод на хоз.быт
|
|
|
|
|
16.8.2011, 5:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Ilya_G @ 15.8.2011, 19:43) на счет гидравлики вопрос не понятен. Если от стояка бросить труду 15 диаметра примерно 10 метров и запитать 2 душа и раковину, то думаю с гидравликой системы ничего не случится... Не боитесь что в вашем случае будет вода застаиваться? Помоему так это более чем реально.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84944
|
там примерно на 40 человек приходится по 3 унитаза и 3 раковины водоразбор постоянный
с другой стороны надо в следующий раз когда туда поеду попробовать ту воду.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Цитата Весь вопрос именно в том, есть ли пункт, который запрещает врезать в водовод противопожарной системы водовод на хоз.быт Вы не правильно ставите вопрос! При объединенной системе хозяйственно - противопожарного водопровода вы можете врезаться в стояк на котором размещены ПК, при этом диаметр стояка должен быть принят с учетом расходов на пожарные и хоз.-пит. нужды. Если же системы раздельные - то нет.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Цитата Не боитесь что в вашем случае будет вода застаиваться? Помоему так это более чем реально. Читайте п. 6.11
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Reflex @ 16.8.2011, 19:14) Читайте п. 6.11 читаем: Цитата( date=, 19:14) В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. Где вы тут увидели что здание 6 этажей и более и что стояки поверху закольцованы? Цитата( date=, 19:14) При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры. Где сказано что стояки закольцованы? Цитата( date=, 19:14) Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем. На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях. Где сказано про то что пожарный стояк соединен с хоз-питом перемычками? где сказано-какой объем воды находится в пожарном стояке и каой процент от этого объёма идет на хоз-пит нужды?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2011, 7:05
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Reflex @ 16.8.2011, 19:05) Вы не правильно ставите вопрос! При объединенной системе хозяйственно - противопожарного водопровода вы можете врезаться в стояк на котором размещены ПК, при этом диаметр стояка должен быть принят с учетом расходов на пожарные и хоз.-пит. нужды. Если же системы раздельные - то нет. А если на хоз-питьевой системе стоят пожарные стояки, ничем и нисчем не закольцованные-тогда как прикажете?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2011, 7:16
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.8.2011, 8:11) ничем и нисчем не закольцованные-тогда как прикажете? я бы приказал закольцевать
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.8.2011, 8:45) а есл зак слишком экономный и нормам это не противоречит-тогда как? экономит на 5 метрах трубы?
|
|
|
|
|
17.8.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Цитата Где вы тут увидели что здание 6 этажей и более и что стояки поверху закольцованы? Я Вам указал на пункт СНиПа, который предусматривает мероприятия по которым вода в стояках с ПК не должна застаиваться! Если же здание меньшей этажности, то стояки устраиваются "тупиковыми" и содержание "застоявшейся" воды, попадающей на хоз-питьевые нужды настолько ничтожно, что не стоит обращать на это абсолютно никакого внимания!
|
|
|
|
|
17.8.2011, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Reflex @ 17.8.2011, 12:41) Если же здание меньшей этажности, то стояки устраиваются "тупиковыми" и содержание "застоявшейся" воды, попадающей на хоз-питьевые нужды настолько ничтожно, что не стоит обращать на это абсолютно никакого внимания! А если это произвоственное здание, с большими производственными помещениями и одним санузлом? (к примеру-различные склады). Тогда объем воды в пожарных стояках и трубопроводах очень приличный может получиться.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.8.2011, 10:04
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Цитата Даже если это произвоственное здание, с большими производственными помещениями и одним санузлом? (к примеру-различные склады). Тогда объем воды в пожарных стояках и трубопроводах очень приличный может получиться. Александр, не нужно путать абсолютно разные вещи! В указанном Вами случае устраивается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы обособленно! Раздельные системы.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
|
Цитата(Reflex @ 17.8.2011, 13:05) Александр, не нужно путать абсолютно разные вещи! В указанном Вами случае устраивается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы обособленно! Раздельные системы. укажите пункт норм который это требует. Обычно в подобных случаях заказчик с трудом согласовывает предложенный вами вариант, тк. речь может идти не об одной сотне метров труб. К примеру мне недавно довелось делать злание размерами 130х30 метров, причем ввод водопровода был с одного торца здания а бытовки с санузлом - с другого т. е. заказчик не хотел разоряться на "лишние" 160 м. трубы.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.8.2011, 9:59) А если это произвоственное здание, с большими производственными помещениями и одним санузлом? (к примеру-различные склады). Тогда объем воды в пожарных стояках и трубопроводах очень приличный может получиться. Ну и в чём проблема? Посчитайте по расходу время обмена по аналогии со СНиП 2.04.02-84* 9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
Когда есть голова на плечах, нормальный состав проектировщиков, в том числе технологов и строителей, то все вопросы легко решаются не доходя до крайностей. В конкретно Вашем случае лично я бы пересогласовал размещение бытовок ближе к вводу, либо пустил магистраль водопровода поверху с опусками труб на 1 - 1,35 от уровня пола к кранам, чтобы минимализировать попадание "застоявшейся" воды в магистраль. Цитата Ну и в чём проблема? Посчитайте по расходу время обмена по аналогии со СНиП 2.04.02-84* 9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. Я не думаю, что в данном случае уместно понятие ёмкостей для питьевой воды.
|
|
|
|
|
17.8.2011, 15:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Reflex @ 17.8.2011, 10:39) Я не думаю, что в данном случае уместно понятие ёмкостей для питьевой воды. И почему?
|
|
|
|
|
17.8.2011, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
|
сами знаете почему=) трубопровод это не бак и не резервуар=) Так что этим пунктом нельзя оперировать...
|
|
|
|
|
18.8.2011, 14:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Reflex @ 17.8.2011, 16:24) сами знаете почему=) трубопровод это не бак и не резервуар=) Так что этим пунктом нельзя оперировать... Трубопровод - это просто такой длинный бак. Оспорьте.
|
|
|
|