Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Управление электроприводом _ Проблема чтения Siemens ММ 420

Автор: Ivan Markov52 10.12.2018, 15:49

Доброго времени суток!
Приветствую участников форума!
Пожалуйста, подскажите (неопытному юноше) решение по проблеме:
надо списать показания с частотника ММ420. Вообще их несколько в системе и управляются они с общего контроллера и панели Simatic (параметры Р 1000=5, Р 0700=5 на самом ММ). Использую Moxa UPORT 1150I и переходник тоже Moxa MINI DB9F-TO-TB (клеммы Rx), к ММ подключаюсь через 14 и 15 клеммы. Далее проверяю порт в Компьютере и скорость. Starter и Drive Monitor не видят частотник.
Заранее спасибо.
И, sorry тем, кого побеспокоил в личку...3 дня ждал тут регистрации..

Автор: Pawel 10.12.2018, 17:33

А как у вас подключен контроллер к ПЧ?
Если у вас уже подключена панель для управления , то несложно дописать в панели программу для опроса регистров ПЧ.
А для программирования и диагностики ПЧ через Монитор нужен адаптер-панель, идет вместо панели оператора ПЧ с разъемом для коннекта.

Автор: Ivan Markov52 10.12.2018, 21:42

Спасибо, Павел!
Эээ, посмотрел - от клемм ММ №№7 и 8 (цифровой вход 3 и выход +24В по мануалу, вдобавок от клеммы 7 перемычка на клемму 9 - выход 0В)идёт кабель, куда приходит, пока сложно посмотреть без разбора кабель-каналов. Детально посмотрю позже, как подключён контроллер к ПЧ (не думал, что это может понадобиться, когда хочешь поколдовать только с ПЧ).

По поводу дописать программу для опроса регистров - это же profibus, разве он не делает это постоянно? или это нужно указать где-то отдельно?

Уточните, пжлста, что за адаптер-панель? Это опция Siemens?

Вообще думал как из отдельно стоящего ПЧ взять и скопировать его настройки в отдельный файл в ноутбук (как у Danfoss), такая стоит задача..

Автор: mr_Frodo64 11.12.2018, 6:19

Павел имел ввиду, что если ПЧ управляется по уже имеющейся цифровой коммуникации, то можно модернизировать программу в ЦПУ до уровня , когда через неё можно будет менять параметры, а не только текущие величины задания и управления. А в вашем случае, даже если вы проследить, куда именно идут проводники управления это ничего не даст. Раз это проводники с дискретных входов-выходов, то понятно, что ПЧ управляется через них, а не по шине.
Так же вам надо проверить параметры коммуникации в ПЧ, верность выбранного типа интерфейса (232 , 485 2-х или 4-х проводной) верно ли выбраны клеммы для использования на адаптере и.д.

Автор: Ivan Markov52 11.12.2018, 9:00

Спасибо, mr_Frodo64!
Проверю ещё раз. Вроде всё как надо сделал.
А где проверить верность выбранного интерфейса? (в Starter указан 485 протокол, где указать 2 или 4 провода, в самом ММ?) я что же, снова инструкцию по диагонали читал sad.gif ?

Автор: mr_Frodo64 11.12.2018, 11:37

Кстати, непонятно так же откуда информация про клеммы 14 и 15? Я всегда думал, что это 29 (+) и 30(-). 14 и 15 - это датчик температуры обмоток электродвигателя.
По поводу типа 485 - это вам надо инструкцию по моксе читать, где переключается тип. Скажу по секрету в диспетчере устройств в свойствах интерфейса адаптера мокса, а так же в свойствах того СОМ порта, который к ней относится (выбран) выбирается скорость и пр. параметры (четность, и пр.)
Так же необходимо стартеру в Set PG/PC interface указать интерфейс, через который вы хотите его заставить общаться с ПЧ и указать соответствующие настройки. (PC COM-port USS) тип подключения - DEVICE, обязательно проверьте фазировку + /- сигнала с моксы к соответствующей клемме ПЧ (с 3 клеммы на 29 и 4 на 30). Рекомендую проверить скорость обмена в ПЧ ( р2010 - важно) и адрес (р2011-чтоб знать)

Автор: Ivan Markov52 11.12.2018, 12:04

Вооот!)

14 P+ RS485-соединение
15 P- RS485-соединение
это из мануала ММ420 ( у 440 - да, 29 и 30 клеммы)

Фактически всё проделывал, кроме проверки параметров р2010, р2011...

Спасибо, mr_Frodo64! Сделаю по возможности и отпишусь!

Автор: mr_Frodo64 11.12.2018, 12:15

хм... пустил по ложному следу... ах, я проказник )))

Автор: kold 12.12.2018, 15:33

В настройках MOXA и свойствах порта установили, что обмен данными происходит по RS485 2-х проводной схеме и скорость обмена данными?

Автор: mr_Frodo64 12.12.2018, 21:59

Цитата(kold @ 12.12.2018, 16:33) *
В настройках MOXA и свойствах порта установили, что обмен данными происходит по RS485 2-х проводной схеме и скорость обмена данными?

уважаемый, не теряйте нить повествования... вроде тема не так велика для этого...

Автор: Ivan Markov52 13.12.2018, 16:52

Выбор порта и Свойства порта - да.
А вот по поводу количества проводов для RS-485 пока не было возможности. (погряз в Altivare - ошибка обрыв 3 фаз на ЭД)
Обязательно буду пробовать Siemens, но пока нужно тут разобраться. Если есть мысли на этот счёт, буду им оч рад!)
Спасибо!

Автор: Pawel 13.12.2018, 16:59

У Альтиваров стоит на входе трансформатор , как бы правильно сказать, когда ток течет по всем трем фазам то сумма токов равна нулю, типа датчик суммы токов, он заведен на плату силового процессора, а что там дальше не могу сказать. Может датчик сдох, а может и процессор.

Автор: Ivan Markov52 14.12.2018, 8:12

Pawel, спасибо!
Оч ценное замечание! Я вот думал в сторону платы (цепей) управления..

Автор: Ivan Markov52 1.2.2019, 23:29

Доброго времени суток!
С ММ420 получилось с помощью адаптер-панели - оказалось, эта панель с октября 2017 не выпускается и не очень-то её и найдешь. Связь по RS-232.
А вот с ММ440 сложнее. Видит только с клемм (29 и 30) и по RS-485 (пришлось разорвать цепочку кабелей связи по Profibus). Вопрос теперь уже, собственно, такой - если использовать адаптер-панель и переходник RS-232 на RS-485, увидит ли ПК частотник ?
Спасибо.

Автор: mr_Frodo64 3.2.2019, 23:27

Может проще всё-таки подключаться через s7 соединение по profibus?

Если на морде ПЧ висит модуль интерфейса профибас, то никакой другой связи не будет, кроме как через тот самый адаптер. Но при этом вы увидите только один-единственный ПЧ, который подключен в данный момент. А если подключаться через сеть S7, то есть "риск", что через стартер сможете подключиться ко всем ПЧ "висящим" на шине профибас. Чувствуете разницу?
Ну да... единственный и главный минус - иметь адаптер profibus, ну или MPI, ну или любой другой доступный интерфейс ПЛК, через который можно будет достучаться через ПЛК к шине профибас, а собственно и к ПЧ.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)