> Какой варистор для ТТР выбрать, Какой варистор выбрать
deym
сообщение 22.11.2022, 23:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2022
Пользователь №: 402065



Здраствуйте, помогите пожалуйста, есть ТТР omron на выходе 220в на индуктивную нагрузку максимальный ток1А , при подаче на вход ТТР напряжения управления электромагнитный клапан срабатывает, а при следующей подаче включающего напряжения клапан не втягивается, нужно ставить варистор , но какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
guestlog1
сообщение 23.11.2022, 7:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 344180



В Омроне по моему стоит уже варистор. Можно открыть, посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 30.1.2023, 22:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2958
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Если надо, попробуйте S05K250
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2023, 6:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



на 420В ставьте , 250 и 390 сгорят (проверено )

Сообщение отредактировал AI 155 - 31.1.2023, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.1.2023, 7:52
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10774
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



варистор не поможет, нужен либо снаббер впараллель нагрузке, либо менять эту твердотелку на транзисторную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 31.1.2023, 12:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если точнее, то в ТТР Omron G3NA-225B-UTU установлен варистор V7471U Panasonic Semiconductor (470 В)

Сообщение отредактировал AI 155 - 31.1.2023, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:25