> Осушители воздуха, Помогите, запутался!
ArFey
сообщение 24.6.2009, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Доброго времени суток, коллеги! Совсем, видно, зашел ум за разум (пора в отпуск!). Запутался в простом , на первый взгляд вопросе: рассматриваю применение осушителей для снижения относительной влажности в помещении. Знаю, что воздух на выходе из осушителя, как более сухой, нагревается на несколько градусов, по сравнению с входящим в осушитель воздухом (даже процесс на I-d построил!) Теперь пытаюсь сообразить, какое кол-во тепла осушитель добавляет в помещение, где стоит. Т.к. энтальпия воздуха на входе и на выходе не меняется - воздух, пусть и подогретый, тепла вроде бы не добавляет. Получается, что теплопоступления только от компрессора и вентилятора, т.е. равны потребляемой мощности осушителя? Или мощности с каким-то коэффициентом? А как учесть и влияет ли теплота конденсации влаги на испарителе? Поможите, чем можете! biggrin.gif Аркадий

Забыл I-d диаграмму приложить. Точно в отпуск пора! Аркадий
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Осушитель..xls ( 202,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2009, 14:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Аркадий.
У Вас процесс увлажнения а не осушения на диагр.
Исходные 25*-88%; Процесс написали 98% - какое же здесь осушение....
Посмотрите в документации на осушитель его производительность и на диаграмме откладывайте влагосодержание и процесс х.
Я указываю требуемую влажность в процессе, получаю количество конденсата и мощность и по ним подбираю осушители. Вы пошли наоборот. От имеющихся осушителей к процессу......
Фазовый переход и необходимая мощность на него (скрытая теплота) уже входит в число мощности с знаком (-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.6.2009, 14:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ну, вроде стали мозги на место! Почему это у меня увлажнение? Процесс 1-2 охлаждение воздуха в испарителе. Процесс 2-3 подогрев его в конденсаторе. Результат: было Ф=88%, стало Ф=62%. Осушитель действительно удаляет 0,8 кг/ч влаги. Что касается фазового перехода, - тоже понял, точнее посчитал, а потом понял. Теплота парообразования воды Q=2,3х10^6 Дж/кг , конденсируется g=0,8 кг/ч водяного пара. При конденсации выделяется тепло Q'=Q/(gx3600)=511 Вт (как раз потребляемая мощность компрессора). Т.е. Сколько компрессор потребил энергии из сети, столько тепла выделилось при конденсации водяного пара не конденсаторе (в первом, достаточном для практических расчетов приближении). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 24.6.2009, 15:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(ArFey @ 24.6.2009, 14:39) [snapback]403554[/snapback]
Теплота парообразования воды Q=2,3х10^6 Дж/кг , конденсируется g=0,8 кг/ч водяного пара. При конденсации выделяется тепло Q'=Q/(gx3600)=511 Вт (как раз потребляемая мощность компрессора). Т.е. Сколько компрессор потребил энергии из сети, столько тепла выделилось при конденсации водяного пара не конденсаторе (в первом, достаточном для практических расчетов приближении). Аркадий

Не могу с Вами согласится.
На конденсаторе будет будет выделятся тепло равное сумме тепла воспринятого испарителем при охлаждении воздуха и конденсации водяного пара а также энергии затраченной компрессором на сжатие фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2009, 16:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как Вы определили, что точка 2 98% и влагосодержание 16,3
Мне кажется точка 2 получается если ввести холодильную мощность и процесс (с), а затем, если считаете, что мощности одинаковые эту мощность на разогрев
Мощность я поставил вашу - 1 кВт.
Проще было бы, если б дали условия задачи, а не то как Вы над ней издевались... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 24.6.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.6.2009, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



То jota: У Вас получилось практически то же самое (почти) что и у меня. Только я (как все "нормальные" герои biggrin.gif) пошел в обход. Из диаграммы каталога осушителей взял точку количества удаляемой влаги (л/сут) при исходных t и Ф. Разделил на 24 и на расход воздуха и получил кол-во удаляемой влаги (г/кг) Затем вычел эту цифру из влагосодержания исходного воздуха и получил влагосодержание после испарителя. Уф-ф-ф! Единственное, м.б. забыл в суматохе перевести объемный расход в массовый, но это уже мелочи biggrin.gif
То vnvik: Т.е. у Вас тепловыделения равны приблизительно утроенной мощности компрессора? Ну уж нет! Испаритель забирает из воздуха некое кол-во тепла, которое отдается на конденсаторе, а т.к. помещение одно и то же, - по этому теплу полный баланс = 0! Продолжаю утверждать, что тепловыделения приблизительно равны мощности компрессора. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2009, 16:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



С Вашим методом "в обход" можно до абсурда усложнить задачу.
Выложите то, что Вы хотите получить....или с другого конца - у вас есть определённый осушитель и хотите узнать, что получится если его включить.....
Или не выкладывайте если Вам ясно, бо у меня есть чем заняться.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 24.6.2009, 16:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(jota @ 24.6.2009, 16:30) [snapback]403626[/snapback]
Или не выкладывайте если Вам ясно, бо у меня есть чем заняться.... biggrin.gif

Ок! biggrin.gif . Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 24.6.2009, 19:02
Сообщение #9


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Это... Мы ж недавно этот процесс обсуждали Там правда про сжатый воздух говорилось, но смысл задачи от этого не меняется: берем воздух из помещения, подохлаждаем обраткой, захолаживаем хладагентом, удаляем воду, подогреваем от прямого потока и выбрасываем в помещение.

Да,.. и можем получить воздух с любой температурой.

Сообщение отредактировал timmy - 24.6.2009, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 1.11.2013, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго дня!
Нужна ваша помощь.
Есть складское помещение, площадью 210м2 и высотой 4м. В нем находятся пара кладовщиков. В помещении нет вентиляции, иногда открываются двери на отгрузки и помещение проветривается. Летом влажность в помещении поднимается до 85% при температуре +27-30. А по условиям хранения необходимо не превышать влажность в 55-60%.
У меня получилось, что нужно удалить примерно по 8г влаги с каждого 1кг воздуха, т.е. 8л.
Был приобретён вот такой осушитель.
Но судя по отзывам работников склада осушитель смог снизить влажность только на 5%. При этом свой бак в 5л он как и положено набрал за 5 часов. Его исправно опорожняли.

Подскажите, где я обмишурился?
П.С. есть еще недоверие к психрометрам.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 1.11.2013, 13:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



ссылка не работает.
Если это не джунгли Амазонки в период сезонных дождей, то таких параметров в складе быть не может без внутренних влаговыделений в самом складе.
Осушитель удаляет 1 кг воды в час, влажность снижается до 80%, и положение стабилизируется. Значит и влаговыделения при этом становятся тоже 1 кг в час. Можно еще предположить, что при увеличении мощности осушителя влаговыделения тоже увеличаться из-за более сухого воздуха в складе. До 2 кг в час. Грубо прикинув нужен осушитель с мощностью не менее 3 кг в час для достижения влажности в складе 60%.

Сообщение отредактировал @@@ - 1.11.2013, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 1.11.2013, 17:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Об осушителе, это MASTER DH 731.
Теперь про склад. В помещении хранится кабельная продукция в пластиковой и картонной таре. Постоянно прибывают 2-3 работника. Как видно ни о каких влаговыделениях в 1кг/ч речи не идет.
К сожалению у меня не было возможности присутствовать на складе для контроля параметров, все данные по микроклимату со слов персонала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 4.11.2013, 15:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Цитата(MD_ @ 1.11.2013, 18:45) *
Об осушителе, это MASTER DH 731.
Теперь про склад. В помещении хранится кабельная продукция в пластиковой и картонной таре. Постоянно прибывают 2-3 работника. Как видно ни о каких влаговыделениях в 1кг/ч речи не идет.
К сожалению у меня не было возможности присутствовать на складе для контроля параметров, все данные по микроклимату со слов персонала.

То есть с расходом воздуха 200 м3/час. А у Вас объем помещения 840 м3. Меньше 0,25 крата. Маловато. В какой местности это происходит? Может и правда такой наружный воздух у вас там, теплый и сильно влажный? Тогда банально естественная вентиляция ( утечки, открывание дверей и т.д. ) вносит этот влажный наружный воздух в помещение, сводя на нет усилия такого маленького осушителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 5.11.2013, 7:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброе утро!
Склад расположен с средней полосе, 300 км от Мск. Ни какой особой влажности нет. Все по ГОСТу))) Да и склад не имеет общих с улицей дверей.
А на столько ли важна производительность осушителя по воздуху? Пусть себе работает потихоньку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.11.2013, 8:33
Сообщение #15


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



слова к делу не пришьёшь.
нужен нормальный регистратор параметров и статистика за несколько дней.
это второе, а первое - надо понять что там с герметичностью и вентиляцией, а быть может действительно пытаетесь улицу осушать..
кроме продукции влагу в помещение может привносить влажность строительных конструкций - стены, перекрытие, пол и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 5.11.2013, 12:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Цитата(LordN @ 5.11.2013, 9:33) *
слова к делу не пришьёшь.
нужен нормальный регистратор параметров и статистика за несколько дней.
это второе, а первое - надо понять что там с герметичностью и вентиляцией, а быть может действительно пытаетесь улицу осушать..
кроме продукции влагу в помещение может привносить влажность строительных конструкций - стены, перекрытие, пол и т.п.

Спасибо Всем ответившим!
Как уже писал выше на складе установлены психрометры, доверия к которым нет. Да и сам я не смог оказаться на этом складе в летний период. Возможно и двери были расхлебенены и возможно забывали вовремя опорожнять бак осушителя... Так что действительно - слова к делу не пришьёшь.
Возможно влажность шла от наливного пола, но его заливали уж год назад. Хотя я не знаю как долго бетон отдаёт влагу и как ее учесть.
Но если не принимать во внимание показания работников склада, а взять за условия мои данные, то имеющийся осушитель должен был справляться?
Условия:
Средняя полоса, дальнее подмосковье.
Есть складское помещение, площадью 210м2 и высотой 4м. В нем находятся пара кладовщиков. В помещении нет вентиляции, иногда открываются двери (противопожарные, почти герметичные) на отгрузки и помещение проветривается. На складе храниться кабельная продукция в деревянной и пластиковой таре. Помещение не имеет открывающихся окон, двери помещения не выходят на улицу.
Для нормального хранения продукции нужно чтобы отн. влажность не превышала 55-60%. По психрометрам бывает и 85%.
Должен ли указанный осушитель, MASTER DH 731, справляться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2013, 12:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если температура внутри склада ниже наружной, то естественно, относительная влажность будет повышаться. Это может быть, если склад углублён в землю или толстые бетонные ограждения, которые за ночь остывают. В этом случае мощности осушителя может нехватать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 5.11.2013, 13:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



опа...
склад расположен в промышленном каркасном здании, наружные стены - керамзитобетонные панели 300мм. Первый этаж, подвала нет.
По температуре особых условий нет: 18-25

Сообщение отредактировал MD_ - 5.11.2013, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2013, 16:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё равно, склад это не герметичное помещение. Проблема с влажностью летом. Если была бы вентиляция, то можно было бы посчитать по воздуху мощность осушения. Сейчас у вас приток неорганизованный, вытяжка тоже.
, поэтому нет определённости. Значит методом подбора: нехватает одного, ставите ещё один и т.д.
Слив конденсата надо организовать в канализацию или на улицу через стену, т.к. при заполнении ёмкости осушитель выключается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 7.11.2013, 7:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброе утро!
Еще раз всем ответившим мне спасибо!
Подумал так же как и jota и на следующее лето заказал еще пару осушителей. И для беспрерывной работы в баки каждого осушителя положу по дренажному насосу и всё в ливнёвочку.
Придёт лето будет видно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan20
сообщение 26.12.2013, 22:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337



Я на прошлом объекте для решения проблем с влажностью использовал адсорбционные осушители. Производители заверяли, что они гораздо эффективней конденсационных осушителей. Ну клиент пока не жаловался.
Ну и плюс еще, что никакого конденсата и работает в любую погоду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 27.12.2013, 11:42
Сообщение #22


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



To Fan20
Вы эти осушители продаете что ли? 5 пост читаю ваш и везде одна и таже фраза под копирку!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan20
сообщение 27.12.2013, 12:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337



Цитата(MMM @ 27.12.2013, 12:42) *
To Fan20
Вы эти осушители продаете что ли? 5 пост читаю ваш и везде одна и таже фраза под копирку!!

По долгу службы сталкиваюсь с нестандартными задачами и иногда просто не понимаю, почему люди усложняют проблему.
Влажно -- суши; сухо -- увлажняй. Неужели это так трудно для понимания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 28.12.2013, 12:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(MD_ @ 1.11.2013, 10:12) *
Доброго дня!
Нужна ваша помощь.

Но судя по отзывам работников склада осушитель смог снизить влажность только на 5%. При этом свой бак в 5л он как и положено набрал за 5 часов. Его исправно опорожняли.

Подскажите, где я обмишурился?
П.С. есть еще недоверие к психрометрам.

Спасибо.

Возможно вы столкнулись с такой картиной:
У вас площадь помещения - большая, грубо говоря в углу стоит осушитель, производительности которого вполне достаточно, но из-за отсутствия воздухораспределения по ВСЕЙ площади, он местно понижает влажность до требуемого значения, и отрубается, а воздух в противоположном углу как был влажным, так им и остался, картина на подобии как в огромном ангаре поставить один радиатор с требуемой теплопроизводительностью. Лично мое мнение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 28.12.2013, 14:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



Цитата(MMM @ 27.12.2013, 12:42) *
To Fan20
Вы эти осушители продаете что ли? 5 пост читаю ваш и везде одна и таже фраза под копирку!!

Прикол! Тоже почитал - сразу вспомнилась миниатюра Петросяна: "А если вам нужны шпингалеты -...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan20
сообщение 28.12.2013, 14:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337



Цитата(baron.od @ 28.12.2013, 12:16) *
из-за отсутствия воздухораспределения по ВСЕЙ площади, он местно понижает влажность до требуемого значения, и отрубается, а воздух в противоположном углу как был влажным, так им и остался

Если причина действительно в этом, то достаточно будет поставить один-два обычных вентилятора для перемешивания внутреннего воздуха

Сообщение отредактировал fan20 - 28.12.2013, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.12.2013, 15:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну есть еще эффект памяти. Если долго держать материалы под высокой или низкой влажностью, они соответственно набирают или теряют значительные количества воды. После чего ни осушение ни увлажнение не работают нормально, до тех пор пока не установится равновесие. Несколько суток это нормальное время таких процессов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 30.12.2013, 7:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(fan20 @ 28.12.2013, 15:34) *
поставить один-два обычных вентилятора для перемешивания внутреннего воздуха

не первый год работаю, ни разу не слышал термин "обычный вентилятор".
Поясните, пожалуйста, что это за обычные вентиляторы, и как их в помещении 250 кв.м. разместитьт так ("...один-два...") , чтобы длина струи обеспечивала достаточную циркуляцию воздуха (с учетом наличия слелажей), да еще чтобы не было превышения подвижности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan20
сообщение 30.12.2013, 11:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.12.2013
Пользователь №: 218337



Цитата(vsklokoch @ 30.12.2013, 8:53) *
Поясните, пожалуйста, что это за обычные вентиляторы, и как их в помещении 250 кв.м. разместитьт так ("...один-два...") , чтобы длина струи обеспечивала достаточную циркуляцию воздуха (с учетом наличия слелажей), да еще чтобы не было превышения подвижности.

Под "обычным вентилятором" имелся ввиду разгонный аксиальный вентилятор. А насчёт "достаточной циркуляции воздуха" -- то это понятие относительное... Кубиков на 4000 в час, там дальность струи получится около 20-30 метров, как по мне достаточно. А учитывая, что монтируются они обычно под потолком, то подвижность в верхних слоях нас мало волнует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 30.12.2013, 13:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(fan20 @ 30.12.2013, 12:24) *
А учитывая, что монтируются они обычно под потолком, то подвижность в верхних слоях нас мало волнует

Подскажите мне, неучу: влажный воздух у нас тяжелее сухого, или я что-то путаю?
Тогда какой смысл гонять воздух под потолком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 0:53