Противопожарные системы аккумуляторных., Требования пожарной безопасности к помещениям д/зарядки аккумуляторов. |
|
|
|
6.11.2013, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Доброго дня!
Такое дело: прошу знающих людей подсказать требования по оснащению помещений для зарядки аккумуляторов (обслуживаемых, кислотных) средствами АПС и АПТ расположенных в здании складского комплекса. Нашел ПОТ РМ-008-99, п. 6.4.13. который повествует о том, что "Зарядное помещение должно оборудоваться средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.037-78* "ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности"..." и ППБО-148-87 п.3.7. Но это все как-то хило и "ниочем". СП.5.13130.2009 приложение А.3, п.1 "АУПТ - 300 м2 и более / АУПС - Менее 300 м2" более конкретен.
1. Есть ли еще (кроме СП5) какие-либо требования и нормативные документы проясняющие что, и при каких условиях ставить? 2. Распространяется ли требование к оснащению данных помещений оборудованием повышенной защищенности от взрыва к аппаратуре системы пожарной сигнализации?
Сообщение отредактировал Kirillio - 6.11.2013, 19:49
|
|
|
|
|
7.11.2013, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
1. Нет. 2. Да.
|
|
|
|
|
7.11.2013, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
|
1. Существуют ещё ведомственные по газо-нефтянке, ЖД и связи. 2. В зависимости от категории помещения.
|
|
|
|
|
7.11.2013, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Цитата(СИД @ 7.11.2013, 11:38) 1. Существуют ещё ведомственные по газо-нефтянке, ЖД и связи. 2. В зависимости от категории помещения. 1. Можете подсказать? 2. Если "А"?
|
|
|
|
|
8.11.2013, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
|
1. Под рукой сейчас нет названий, я в командировке. Посмотрите в поисковике, там есть. 2. В зависимости от принадлежности. Если ЖД, то там однозначно пожаротушение, если остальные сигнализация.
Если Ваш объект на железке, то в обед как раз буду на таком объекте, могу глянуть нормы, если Вас интересует, мои толмуты уже туда раньше меня приехали. А сейчас у меня неустойчивая связь с миром.
|
|
|
|
|
8.11.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652
|
Для начала надо определить категорию пожарной опасности. В 90% случаев получаю В4. При этом согласно ПУЭ зона все равно В-1б или 2-я зона по 123-ФЗ, но в верхней части помещения. Так что светильники во взрывозащищенном исполнении нужны.
|
|
|
|
|
10.11.2013, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Цитата(СИД @ 8.11.2013, 10:31) 1. Под рукой сейчас нет названий, я в командировке. Посмотрите в поисковике, там есть. 2. В зависимости от принадлежности. Если ЖД, то там однозначно пожаротушение, если остальные сигнализация.
Если Ваш объект на железке, то в обед как раз буду на таком объекте, могу глянуть нормы, если Вас интересует, мои толмуты уже туда раньше меня приехали. А сейчас у меня неустойчивая связь с миром. Объект - гражданское строительство, коммерческий сектор, складской комплекс (долгострой). Сигнализация есть. В аккумуляторной чудо-проектанты "воткнули" порошковое ПТ, а чудо-подрядчики смонтировали модули и ушли, без ПНРа. )) Стоит вопрос: а надо ли тратить время на ПНР АУПТ который, возможно(!), и не нужен вовсе? Пока, по ходу выяснений, склоняюсь к тому, чтобы забить на ПНР АУПТ, модули не подключать к чертям, а время уделить иным задачам - вытяжных шкафов в аккумуляторной нет, как и автоматического отключения ПВ по Пожару, автоматического отключения зарядных станций при выключенной вытяжной вентиляции нет, освещение и силовая сеть без какой-либо взрывозащиты.. при этом потолок плотно увешен Буранами. )) Бред какой-то.
Сообщение отредактировал Kirillio - 10.11.2013, 16:25
|
|
|
|
|
11.11.2013, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
|
По сути, я много видел таких проектов и на бумаге, и на объектах где в аккумуляторных порошковое АУПТ. Это конечно полный абсурд (по моему), но такой факт имеет место быть. Хотя там гореть-то особо нечему, обычно если помещение оборудовано автоматической вытяжкой, то оно категории В4 (или Д), а если не оборудовано то категории А.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652
|
Скорее всего весь складской комплекс попал под пожаротушение, а аккумуляторная под правило 40% площади.
|
|
|
|
|
12.11.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
|
Но это в том случае, если аккумуляторная категории не В4 или Д, а значит А. Ну а у них и электрика в обычном исполнении.
Сообщение отредактировал СИД - 12.11.2013, 12:30
|
|
|
|
|
14.11.2013, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652
|
Возможно категория В2 или В3. Подробности неизвестны
|
|
|
|
|
14.11.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321
|
Я не встречал аккумуляторных в которых имелась хоть какая-то пожарная нагрузка.
|
|
|
|
|
17.11.2013, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Цитата(dizel2012 @ 14.11.2013, 10:39) Возможно категория В2 или В3. Подробности неизвестны Аккумуляторная - менее 10% площади склада. Расчет категорий отсутствует. На основании чего принимали решение об оснащении - неизвестно. Порошок пихнули, либо по незнанию, либо в погоне за рублем. Собственно уже это не имеет значения. А пожарной нагрузки действительно никакой: кабели - нгLS, отделка - по кат. Д.
Сообщение отредактировал Kirillio - 17.11.2013, 14:30
|
|
|
|
|
17.11.2013, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Цитата(dizel2012 @ 14.11.2013, 10:39) Возможно категория В2 или В3. Подробности неизвестны Склад "накрыт" водяным АУПТ. Аккумуляторная - менее 10% площади склада. Расчет категорий отсутствует. На основании чего принимали решение об оснащении - неизвестно. Порошок пихнули, либо по незнанию, либо в погоне за рублем. Собственно уже это не имеет значения. А пожарной нагрузки действительно никакой: кабели - нгLS, отделка - по кат. Д. А такой еще вопрос - как быть расположением линейных пожарных извещателей применительно к таким условиям: однопозиционные линейные пожарные извещатели, установлены в два яруса на отметках +10 и +12,5 м при высоте до потолка - 13 м и высоте паллетных стеллажей - 9 м; расстояние между извещателями 6 м. Число извещателей явно меньше числа рядов стеллажей. Согласно СП5 нижний ярус линейных извещателей следует располагать на отм +6м. Получается нужно опускать нижний ярус до отметки +6 м и добавлять извещатели, чтобы по одному линейному на каждый ряд стеллажей или я что-то неправильно понял и проектанты правильно сработали?
|
|
|
|
|
18.11.2013, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 25.1.2012
Пользователь №: 137345
|
Извиняюсь за перепост, какая-то фигня при редактировании возникла..
Сообщение отредактировал Kirillio - 18.11.2013, 8:34
|
|
|
|
|
18.11.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.7.2012
Пользователь №: 156652
|
Причем тут 10%? Почитайте п.А.5. СП5.13130.2009. Категория должна быть определена в строительной части проекта. Мало ли что Вы думаете, в строительной части может и В1 быть
Выше 12 метров расположили линейники в два яруса. Абсолютно верно. Число стеллажей не связано с числом извещателей.
|
|
|
|
|
|