Расход воды на увлажнение воздуха, кто-нибудь реально замерял? |
|
|
|
23.11.2020, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1462
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
ПРиветствую. Заморочился таким вопросом, а сколько воды нужно для работы увлажнителя? Сотовые -не рассматриваем.
Ну, вот, звучат советы-использовать осмос. А, какая производительность-то нужна? Еще-же бак накопитель понадобится, какой интересно объем? (осмос технология медленная).
|
|
|
|
|
23.11.2020, 9:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
тэновый пароген должен есть ровно столько сколько говорит диаграмма и ни каплей больше. они как правило безпромывочные. тоже само с уз или сотовым с обессоленой водой после осмоса электродные совсем обессолевать нельзя, ибо работать не будет, либо надо чем-то присаливать для проводимости. но они любят очень промываться, хотя и это тоже можно отключить.
рецепт: отправляете заявку в какой-нить саппорт кто торгует парогенами, обозначаете: мне нужен тэновый пароген с осмосом на 100500кг/час. просю выдать то-то и то-то для обеспечения тех.условий.
|
|
|
|
|
23.11.2020, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32985
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(LordN @ 23.11.2020, 9:32) тэновый пароген должен есть ровно столько сколько говорит диаграмма и ни каплей больше. они как правило безпромывочные. тоже само с уз или сотовым с обессоленой водой после осмоса электродные совсем обессолевать нельзя, ибо работать не будет, либо надо чем-то присаливать для проводимости. но они любят очень промываться, хотя и это тоже можно отключить.
рецепт: отправляете заявку в какой-нить саппорт кто торгует парогенами, обозначаете: мне нужен тэновый пароген с осмосом на 100500кг/час. просю выдать то-то и то-то для обеспечения тех.условий. Сижу и думаю-а что в исполниловке может оставатьтса от проекта с такими данными,чтоб эксплуатациа могла чтото выбрать или поменть потом в процессе жизни и работы имеющегоса оборудованиа? Впрочем рецепт все одно-действенный. Влагосодержание(дельту) множим на расход=колво воды впихнутое в этот объем воздуха х1.1=Gустановки
Сообщение отредактировал инж323 - 23.11.2020, 9:47
|
|
|
|
|
23.11.2020, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2020
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 383459
|
Добрый день,
теновый пароувлажнитель прекрасно работает и без обратного осмоса. Чтобы определить количество потребляемой воды нужно знать жёсткость воды, тогда можно принять решение. Напишите инфо по жёсткости и планируемое количество рабочих часов - тогда я Вам посчитаю.
Кстати, на будущее: ниже параметры анализа воды, которые надо иметь, чтобы подобрать верную технологию увлажнения - пар, адиабатику и др. и водоподготовку (если понадобиться).
Анализируемые показатели и нормативные документы: № п/п Наименование компонента Единица измерения Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01,
1 рН (водородный показатель) ед.рН 6,0-9,0 7,5 0,2 ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 2 Запах (20 С / 60 С) балл 2 1/2 ГОСТ 57164-2016 3 Цветность град. 20 1 ГОСТ 31868-2012 4 Мутность ЕМФ 2,6 <1,0 ГОСТ 57164-2016 5 Окисляемость перманг. мг/дм3 5,0 1,79 0,36 ГОСТ Р 55684-2013 6 Жесткость град. Ж 7,0 0,40 0,05 ГОСТ 31954-2012 7 Щелочность ммоль/дм3 не норм. 3,2 0,4 ГОСТ 31957-2012 8 Аммоний-ионы мг/дм3 2,6 0,03 0,02 Св. № 101-08* 9 Нитрат - ионы мг/дм3 45 5,0 1,4 Св. № 16-09* 10 Нитрит - ионы мг/дм3 3,0 0,160 0,027 Св. № 69-09* 11 Сульфат ионы мг/дм3 500 50 23 Св. № 6-10* 12 Хлорид ионы мг/дм3 350 23 3 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 13 Хлор свободный мг/дм3 0,3-0,5 <0,10 Св. № 01.225/205-18-11* 14 Хлор связанный мг/дм3 0,8-1,2 <0,10 Св. № 01.225/205-18-11* 15 Фосфат ионы мг/дм3 3,5 0,02 0,01 Св. № 25-10*
|
|
|
|
|
23.11.2020, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1462
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921
|
Господа, спасибо всем откликнувшимся, честно говоря даже не ожидал, что 3 человека ответят в течении 2-х часов.
Вы слишком глубоко копаете. У меня вопрос на обывательском уровне, т.е. вопрос "вообще сколько?" Сколько м3 воды при каких-то условиях эксплуатации или производительности? Вопрос больше к эксплуататорам, но думаю, что те, кто рассчитывает нужную производительность установок с осмосом -тоже имеют какую-то среднюю цифру.
Это, знаете, как у тех кто занимается отоплением, 100вт на квадрат закладывай, и этого хватит, и будет даже немного лишнее. Есть-ли какая-то подобная цифра цифра в увлажнении?
|
|
|
|
|
23.11.2020, 12:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 43204
|
Цитата(l-nikolaev @ 23.11.2020, 11:45) Господа, спасибо всем откликнувшимся, честно говоря даже не ожидал, что 3 человека ответят в течении 2-х часов.
Вы слишком глубоко копаете. У меня вопрос на обывательском уровне, т.е. вопрос "вообще сколько?" Сколько м3 воды при каких-то условиях эксплуатации или производительности? Вопрос больше к эксплуататорам, но думаю, что те, кто рассчитывает нужную производительность установок с осмосом -тоже имеют какую-то среднюю цифру.
Это, знаете, как у тех кто занимается отоплением, 100вт на квадрат закладывай, и этого хватит, и будет даже немного лишнее. Есть-ли какая-то подобная цифра цифра в увлажнении? Если вопрос стоит таким образом, то ТЭНовые + 25% к производительности, Электродные +50%. Но если бак рассчитывать, то нужно еще мгновенный расход понимать. При котором увлажнитель заполняется, это примерно 1-2,5 л/мин
|
|
|
|
|
23.11.2020, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Может посмотрите старая инструкция на Сondair CP3 Подвод воды - Допустимое давление сети: от 1.0 до 10.0 бар (в системе не должно быть гидравлических ударов). При давлении в сети > 10 бар подключение необходимо сделать через редукционный клапан (настроенный на 2.0 бар). При давлении в сети < 1.0 следует проконсультироваться с поставщиком оборудования Condair. - Расход сетевой воды: прибл. 1 л/мин на 15 кг/час паропроизводительности. - Допустимая температура воды: 1..40 0С. - Качество воды: для водоснабжения используйте только пресную воду или частично смягченную (смягченную воду, смешенную с водопроводной до приблизительно 1/3 от первоначальной жесткости). Использование неразбавленной смягченной воды запрещается. Дренаж воды - Расход дренажа: прибл. 2,5 л/мин на 15 кг/час паропроизводительности (дренаж осуществляется периодически). - Температура дренажа: 60 ..100 0С. Применяйте только теплостойкие материалы! - Минимальный уклон после сифона: 10%.
|
|
|
|
|
23.11.2020, 18:19
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2020
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 383459
|
Осторожно! Condair CP3 - это электродный паровой увлажнитель (сейчас называется Condair EL). Спрашивали про теновый... там есть теновый Condair RS.
|
|
|
|
|
|