Отопление длинных коридоров |
|
|
|
27.1.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Ребята, помогите! У меня огромное складское здание (1 этаж) 90х90 метров, посередине эвакуационный коридор (длина соотв. 90метров). В складах отопление отопительными агрегатами, что делать с коридором, теплопотери коридора около 14 кВт, т.к. только пол? Ваши предложения.
|
|
|
|
|
27.1.2010, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Трубу 65 - 80мм подачу и обратку, одну над другой туда и обратно у пола и теплоноситель из отопления или вентиляции присоединить...
|
|
|
|
|
27.1.2010, 21:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Roma @ 27.1.2010, 20:05) посередине эвакуационный коридор ... теплопотери коридора около 14 кВт, т.к. только пол? Ошибка в расчете теплопотерь. Как считали? Должна ли температура в коридоре быть выше, чем на складе?
|
|
|
|
|
27.1.2010, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Цитата(jota @ 27.1.2010, 21:51) Трубу 65 - 80мм подачу и обратку, одну над другой туда и обратно у пола и теплоноситель из отопления или вентиляции присоединить... Есть такой вариант, но у пола не получится, т.к. есть двери в склад, в полу не получается, а вверх вниз "нырять" не хочется, так что только если под потолком, но: 1 - это надо ставить компенсаторы, П-образные не влазят, сальниковые текут... Какие? А диаметр это надо считать, в зав-ти от потери по длине трубы. Цитата(Alex_ @ 27.1.2010, 22:11) Ошибка в расчете теплопотерь. Как считали? Должна ли температура в коридоре быть выше, чем на складе? В складе +5, в коридоре +16 (по техзаданию), в любом случае будут теплопотери через пол по 4 зоне, а площадь пола приличная. --- Еще есть варианты?
Сообщение отредактировал Roma - 27.1.2010, 21:53
|
|
|
|
|
28.1.2010, 1:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Здание одноэтажное, а кровли видимо нет совсем? коль потери только через пол?
|
|
|
|
|
28.1.2010, 2:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Не совсем по существу, но всё же... Навскидку просчитал теплопотери через пол. Получилось в районе 1 кВт (длина 90м, ширина 3 м, только 4-я зона). Основные теплопотери будут через внутренние ограждения общие с помещением склада(перегородки и потолок коридора), так как разница температур существенная (5 С и 16 С), может даже потери превысят ваши ожидаемые 14 Квт.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Ребята, не будем тут обсуждать правиль расчитаны теплопотери или нет, 14 кВт или больше, мне нужны принципиальные решения по отоплению...!!!
|
|
|
|
|
28.1.2010, 13:04
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Roma @ 27.1.2010, 17:05) Ребята, помогите! У меня огромное складское здание (1 этаж) 90х90 метров, посередине эвакуационный коридор (длина соотв. 90метров). В складах отопление отопительными агрегатами, что делать с коридором, теплопотери коридора около 14 кВт, т.к. только пол? Ваши предложения. Рассмотрите вариант - воздушное отопление.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
чем? воздуховод кинуть не получится
|
|
|
|
|
28.1.2010, 13:15
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(Roma @ 28.1.2010, 10:10) чем? воздуховод кинуть не получится Не надо кидать, в одном конце коридора приток в другом вытяжка. Перепад будет, но надо удержать его в допуске.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
еще варианты есть?
|
|
|
|
|
28.1.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(Roma @ 28.1.2010, 12:59) Ребята, не будем тут обсуждать правиль расчитаны теплопотери или нет, 14 кВт или больше, мне нужны принципиальные решения по отоплению...!!! А говорю: Вынь да положь! мне нужны и баста! "
|
|
|
|
|
28.1.2010, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
2 Kult_Ra, я у твоего виска АК не держу... не надо флудить... Вопрос задан, а решения пока два, и те элементарные...
|
|
|
|
|
28.1.2010, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Отопление трубой.......Обвод дверей трубой и будет компенсаторами..... не хотите сверху обходить, обходите снизу.... под полом.... Чем не нравится самый дешёвый вариант? Не нравится: - Можете повесить конвекторы на стену - Фенкойлы у потолка - Тёплые полы -Тёплые потолки .....вариантов тьма.. я вам предложил трубу у пола как дешёвый вариант....
|
|
|
|
|
28.1.2010, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(Roma @ 28.1.2010, 14:43) 2 Kult_Ra, я у твоего виска АК не держу... не надо флудить... Вопрос задан, а решения пока два, и те элементарные... Два пока и это возмутительно! Никто, блин, не может "положить на гора". Что за народ тут не появится, "и те элементарные..." - Можете повесить конвекторы на стену - Фенкойлы у потолка - Тёплые полы -Тёплые потолки Уважаемый компьютер! Уберите неправильные результаты и проставьте правильные! Да побыстей - у твоего виска АК не держу... пока.
|
|
|
|
Гость_Nino_*
|
28.1.2010, 18:21
|
Guest Forum
|
Лично я склонаюсь тоже к воздушному отоплению, аппаратами воздушного отопления
У меня схожая ситуация - и я рассматриваю пока такой же вариант.
Теплый пол - дорого и технологично. По трубам над полом тоже сомнения - это смотря какая температура теплоносителя.
И вообще схемку бы помещений посмотреть с экспликацией - было бы проще принимать решения
Сообщение отредактировал Nino - 28.1.2010, 18:25
|
|
|
|
|
28.1.2010, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата к воздушному отоплению, аппаратами воздушного отопления поставить АПВС в торцах и пусть навстречь друг другу ... у твоего виска АК не держу... по ка.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Kult_Ra, не обижайся, не 32 год --- Фанкойлы, теплые полы/потолки это все хорошо, но дорого для заказчика, который отказался от тепл. завес (!!!) на воротах, "наш человек"!!! Конвекторы уменьшают ширину путей эвакуации, в нишах нет возможности - тонкие стены. Пока что "компьютер" склонен к "голой" трубе вдоль коридора, все решит гидравлический и тепловой расчет.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата Kult_Ra, не обижайся, не 32 год Хоть дрожу, но форс держу! От обиды слюни стынут и не дует в паруса - То как зверь она завоет, то заплачет как дитя! Шла Труба вдоль коридора, близко к стенке прижимась! Так теплом от ней разило, что не верилось ни как! "наш человек" - Ваш, так Ваш, не возражаю! везде надо/желательно иметь "своих людей". Наши и потом поДойдут! Ну, а пока - пока у виска АК не держи... пока
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 28.1.2010, 20:47
|
|
|
|
|
28.1.2010, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Kult_Ra это не Ваш форум, просьба не засорять эфир второсортным юмором...
|
|
|
|
|
28.1.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
А какова ширина коридора? Хочу напомнить, что т.к. этот коридор является эвакуационным выходом, то в нём не должно быть выступающих приборов. Так-что обычные приборы не подойдут. А может даже и сплошная длинная труба не прокатит, вдруг эксперт (если он будет) рогом упрётся. Конечно, это самый простой вариант - дёшево и сердито, да и основную функцию отлично выполнит. Я бы, пожалуй, выбрал бы отопление с помощью АВО.
|
|
|
|
|
28.1.2010, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата Roma, да не обижайтеся, не 32 год Две гитары за стеной Жалобно заныли. С детства памятный мотив: Милый друг, не ты ли... Эх, раз! Еще раз! Еще много, много раз! "Я" проект лепило! да не обижайся, Roma ты, на засор эфира!
|
|
|
|
Гость_Nino_*
|
29.1.2010, 15:01
|
Guest Forum
|
Цитата(Giedi Prime @ 28.1.2010, 21:45) ..... Я бы, пожалуй, выбрал бы отопление с помощью АВО. Giedi Prime полностью разделяю Ваше мнение
|
|
|
|
|
29.1.2010, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
|
Цитата(Giedi Prime @ 28.1.2010, 22:45) Я бы, пожалуй, выбрал бы отопление с помощью АВО. Какие АВО выдают маленькую мощность?
|
|
|
|
|
29.1.2010, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
Малый типоразмер. + регулировка по теплоносителю.
|
|
|
|
|
2.2.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.9.2009
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309
|
могу кого то повторить, но ето токо для подчеркивания варианта нельзя вести в низу магистраль СО, потому что по технике безопасности ето евакуацонный выход и температуры поверхности трубы будет явно побольше 50-60гр.ц что нельзя, а если утеплить ефекта никакого не будет - потому етот вариант опадает рекомендовал бы поставить поветряные завесы с обеих сторон (но ет если там большые потери тепла) если дали такое карявое ТЗ пусть утеплят стены коридора, ефект точьно будет. и в целом рекомендуетса проектировать воздушное отопление для таких помещений, поетому решение тут АВО ЗЫ всегда перед поиском решения СО надо уменьшыть потери, а дальше "обезвредить источьник"
|
|
|
|
|
13.11.2014, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359
|
Каким документом и пунктом нормируется температура воздуха в коридоре? Спасибо.
|
|
|
|
|
13.11.2014, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Вам Yota нормальный совет дал, чем не устраивает. Делаете вдоль коридоров у плинтуса приямок Закрываемый мет. решетками с просечкой. Вдоль одного плинтуса - сплошная труба Ду65 в приямок ложится, вдоль противоположного другая. Сединяете в общую петлю. Посредине каждой ветки разрыв на компенсатор (сильфонный ), концы труб "Мертвятятся на началах и концах ветви) Все скрыто решетчатыми пластинами, которые раз в год можно поднять и вымести возможную пыль. 14 кВт на коридор 90 м - точно обеспечится.
Сообщение отредактировал испытатель - 13.11.2014, 14:09
|
|
|
|
|
11.11.2023, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Добрый день! Похожая ситуация с TC. Производственно-складское здание, внутри имеется большой кольцевой коридор (см. приложение, внутренние двери и ворота условно не указаны, их много). Разницы температур между производством и коридором в ХП особо не будет (16 - 18 С), внутренние стены будут из сэндвича не меньше 120. Из Ваших советов выше предполагаю отапливать тепловентиляторами. Также по коридору из помещений в помещения будут ездить погрузчики, в том числе дизельные. Вопрос, нужно ли будет делать вытяжку из нижней зоны, если на погрузчиках будут фильтры. СпасиБо!
Сообщение отредактировал ZaTGV - 11.11.2023, 17:53
|
|
|
|
|
14.11.2023, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией. Приток-вытяжка из расчёта ассимиляции от работы дизельных погрузчиков, рециркуляция из расчёта отопления.(за одно проверить расчётом теплопритоки от погрузчиков в летний период, может придется увеличить расход притока-вытяжки в летний период из расчёта ассимиляции тепла) Вопрос только в организации опусков вытяжки в нижнюю зону что бы их погрузчики не снесли
|
|
|
|