Давление газа на входе в ГРУ, Колебания входящего давления |
|
|
|
13.3.2024, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
Господа, возможно вопрос покажется глупым, но он имеется, равно как и ситуация, которая потребовала решения. Имеется заводская сеть газораспределения, соответственно от магистрального газопровода идут врезки на разных потребителей. В зимнее время на одной из веток появилось колебание подаваемого давления, то есть на входном манометре в ГРУ наблюдаются постоянные скачки от 0,5 до 0,6 МПа. В чем может причина, если на всех остальных врезках давление стабильно и соответствует магистральному 0,6 МПа. Ду магистрального 300 мм, Ду врезки 200 мм, протяженность 420 м. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Buddy66 - 13.3.2024, 11:27
|
|
|
|
|
13.3.2024, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781
|
Может дело в манометре? не пробовали контрольный подключать? 0,1 МПа слишком большой скачек. Возможно из-за ошибок гидравлики и в 1 ветке резко проседает давление при увеличении расхода.
|
|
|
|
|
13.3.2024, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
Цитата(Gibadullina VV @ 13.3.2024, 14:16) Может дело в манометре? не пробовали контрольный подключать? 0,1 МПа слишком большой скачек. Возможно из-за ошибок гидравлики и в 1 ветке резко проседает давление при увеличении расхода. Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично.
Сообщение отредактировал Buddy66 - 13.3.2024, 12:31
|
|
|
|
|
14.3.2024, 6:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
Цитата(Buddy66 @ 13.3.2024, 14:30) Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично. Как вариант, возможно ли, что возникшее колебание входного давления связано с наличием конденсата в нижних точках компенсаторов газопровода?
|
|
|
|
|
14.3.2024, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1185
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(Buddy66 @ 13.3.2024, 12:30) Возможно я погорячился с разбегом, сейчас повторно посмотрел, колебания 0,55 до 0,6 МПа но они скачкообразные и постоянные, соответственно регулятор работает также импульсно, что, собственно привело к разрыву мембраны. На этой врезке есть несколько ГРУ, на всех входные манометры ведут себя аналогично. Если на этой же врезке остальные ГРУ ведут себя нормально пропускная способность газопроводов достаточна, может дело в ГРУ? Мембрана прыгает, как не в себе? Пролема в импульсных трубках?
|
|
|
|
|
20.3.2024, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
[quote name='Гризли' date='14.3.2024, 17:14' post='1641165'] Если на этой же врезке остальные ГРУ ведут себя нормально пропускная способность газопроводов достаточна, может дело в ГРУ? Мембрана прыгает, как не в себе? Пролема в импульсных трубках? [/quot
Остальные ГРУ ведут себя также, то есть входное скачет. Причем сейчас температура на улице плюсовая, проблема ушла, но остался вопрос, что это было. Так как зима вернется, а с ней, полагаю, и данная проблема.
Сообщение отредактировал Buddy66 - 20.3.2024, 13:50
|
|
|
|
|
20.3.2024, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Простите за банальный вопрос - а соответствующую службу местного горгаза (у нас это КОМБЫТ называется) не пробовали заставить работать? Т.е., тех, кому деньги за обслуживания сетей газопотребления платите? И набросайте на листочке как выглядит эта сеть, где расставлены ГРП и ГРУ и в каких участках есть качение. Какие потребители.
|
|
|
|
|
28.3.2024, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
Цитата(Галиев @ 20.3.2024, 21:49) Простите за банальный вопрос - а соответствующую службу местного горгаза (у нас это КОМБЫТ называется) не пробовали заставить работать? Т.е., тех, кому деньги за обслуживания сетей газопотребления платите? И набросайте на листочке как выглядит эта сеть, где расставлены ГРП и ГРУ и в каких участках есть качение. Какие потребители. Я сам из газовой службы, обслуживающей данный объект)))))
|
|
|
|
|
28.3.2024, 14:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2020
Пользователь №: 371268
|
Два ГРУ, на которых присутствует качка: ГРУ газовых печей и ГРУ Тепловеев. ГРУ, где качка не наблюдается предназначена для подачи газа к котлам ПТВМ 50.
|
|
|
|
|
14.4.2024, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Сколько себя помню, качение на вводе в ГРУ вызвано работой РДУК (РДНК, и т.п.) установленного в этом же ГРУ. Отключите потребление газа после ГРУ и качение прекратится.
|
|
|
|
|
|