Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сбор нагрузок для КНС
НатаШ_Ка
сообщение 20.10.2015, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Здравствуйте! Выручайте, пожалуйста, запуталась совсем...
Необходимо собрать нагрузку для КНС с жилого квартала, как я знаю это должен быть мах часовой расход стоков. В жилом квартале - коттеджи и 3-5 этажные жилые дома. Мне просто сложить часовые расходы каждого дома? или взять общее количество людей в квартале и для них сделать свой расчет и определить мах часовой?
Мой гл. спец. вообще считает по другому:
находит расход стоков в сутки наибольшего водопотребления для всего квартала, затем эту цифру умножает на коэффициент неравномерности притока сточных вод и делит на 24 часа. Получает мах расход стоков, по которому подбирает КНС.
Как верно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.10.2015, 14:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НатаШ_Ка @ 20.10.2015, 14:37) *
Получает мах расход стоков, по которому подбирает КНС.
Как верно??

Верно - по графику притока. Учебник почитайте вместе с ГИПом wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НатаШ_Ка
сообщение 20.10.2015, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Ясно, ну тогда какой учебник изучать? ссылку дадите rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.10.2015, 15:42
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Господи... и чему только нонче учат в ВУЗах... wink.gif
Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". В последних версиях учебника благодарные последователи выкинули Турка и напихали в учебник всякой ненужной шняги, поэтому лучше читать старые издания, которые с Турком.
Ссылку найдёте самостоятельно, надеюсь, что хоть это сможете...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.10.2015, 16:16
Сообщение #5


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(НатаШ_Ка @ 20.10.2015, 14:37) *
Мой гл. спец. вообще считает по другому

Читаем п.5.1.7 (со второго предложения) СП 32.13330.2012. Полученное значение расхода по п.5.1.7 не далеко «убежит» от предложенного вашим глав.спецом. и его вполне достаточно для подбора насосов, особенно для модульных КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.10.2015, 11:37
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 20.10.2015, 16:16) *
его вполне достаточно для подбора насосов, особенно для модульных КНС.

Не достаточно, ибо "подбор по максимальному расходу" даст заведомо завышенные мощности. Выгодно производителям и нерадивым проЭктантам, оплатит сей пир инженерной мысли зак wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.10.2015, 9:25
Сообщение #7


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(andrey R @ 21.10.2015, 11:37) *
Не достаточно, ибо "подбор по максимальному расходу" даст заведомо завышенные мощности. Выгодно производителям и нерадивым проЭктантам, оплатит сей пир инженерной мысли зак wink.gif

О каких завышенных мощностях может идти речь при проектировании маломощной КНС небольшого жилого квартала ?
И кто даст гарантии, что построенный почасовой график притока сточных вод по процентным распределениям, взятый из справочников 20 - 50-ти летней давности даст правдивые результаты?
А при проектировании модульной КНС график притока вообще нафиг кому нужен. Главное - правильно определить максимально-часовой расход стоков (не л/с преобразованные в куб.м/час) и учесть часть дождевых стоков, которые буду поступать на КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.10.2015, 14:59
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 22.10.2015, 9:25) *
О каких завышенных мощностях может идти речь?
при проектировании модульной КНС график притока вообще нафиг кому нужен

Нуачо, мило. Профессия проектировщика уже и не нужна, на завышение мощности плюём, мы ж не крохоборы, насоска то маленькая.
И подбираем готовое по одной цифре, ибо нефиг заморачиваться. Ну а оправдания всегда найдутся, и ссылки на графики лохматых годов (как будто нет других) и размахивание рекламой производителя, в коей писано, что насосы можно дергать по сто раз в минуту... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.10.2015, 20:24
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(andrey R @ 22.10.2015, 14:59) *
Нуачо, мило. Профессия проектировщика уже и не нужна .......................... насосы можно дергать по сто раз в минуту... wink.gif

Любите Вы, иногда smile.gif. преувеличивать.

Сообщение отредактировал Spok_only - 22.10.2015, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.10.2015, 20:40
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Spok_only @ 22.10.2015, 20:24) *
преувеличивать.

smile.gif
Это мы с Вами можем оценить степень гиперболы, а мамзель даже и учебника не читала... зато ейный ГИП знает "волшебную формулу" для подбора КНС... и чо эта команда навояет? wink.gif

Кста, ГИПа ж правильно считает, для сметы то? smile.gif И отмазка у него железобетонная - пункт СП tongue.gif
Цитата
А? Э... Так-то, дружок,
В этом-то все и дело.
http://mirpesen.com/ru/vladimir-vysockij/p...l#ixzz3pJwzzTZo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 5:23