Здравствуйте! Выручайте, пожалуйста, запуталась совсем... Необходимо собрать нагрузку для КНС с жилого квартала, как я знаю это должен быть мах часовой расход стоков. В жилом квартале - коттеджи и 3-5 этажные жилые дома. Мне просто сложить часовые расходы каждого дома? или взять общее количество людей в квартале и для них сделать свой расчет и определить мах часовой? Мой гл. спец. вообще считает по другому: находит расход стоков в сутки наибольшего водопотребления для всего квартала, затем эту цифру умножает на коэффициент неравномерности притока сточных вод и делит на 24 часа. Получает мах расход стоков, по которому подбирает КНС. Как верно??
|
|
|
|
|
20.10.2015, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(НатаШ_Ка @ 20.10.2015, 14:37) Получает мах расход стоков, по которому подбирает КНС. Как верно?? Верно - по графику притока. Учебник почитайте вместе с ГИПом
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877
|
Ясно, ну тогда какой учебник изучать? ссылку дадите
|
|
|
|
|
20.10.2015, 15:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Господи... и чему только нонче учат в ВУЗах... Турк, Минаев, Карелин "Насосы и насосные станции". В последних версиях учебника благодарные последователи выкинули Турка и напихали в учебник всякой ненужной шняги, поэтому лучше читать старые издания, которые с Турком. Ссылку найдёте самостоятельно, надеюсь, что хоть это сможете...
|
|
|
|
|
20.10.2015, 16:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(НатаШ_Ка @ 20.10.2015, 14:37) Мой гл. спец. вообще считает по другому Читаем п.5.1.7 (со второго предложения) СП 32.13330.2012. Полученное значение расхода по п.5.1.7 не далеко «убежит» от предложенного вашим глав.спецом. и его вполне достаточно для подбора насосов, особенно для модульных КНС.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 11:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Spok_only @ 20.10.2015, 16:16) его вполне достаточно для подбора насосов, особенно для модульных КНС. Не достаточно, ибо "подбор по максимальному расходу" даст заведомо завышенные мощности. Выгодно производителям и нерадивым проЭктантам, оплатит сей пир инженерной мысли зак
|
|
|
|
|
22.10.2015, 9:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(andrey R @ 21.10.2015, 11:37) Не достаточно, ибо "подбор по максимальному расходу" даст заведомо завышенные мощности. Выгодно производителям и нерадивым проЭктантам, оплатит сей пир инженерной мысли зак О каких завышенных мощностях может идти речь при проектировании маломощной КНС небольшого жилого квартала ? И кто даст гарантии, что построенный почасовой график притока сточных вод по процентным распределениям, взятый из справочников 20 - 50-ти летней давности даст правдивые результаты? А при проектировании модульной КНС график притока вообще нафиг кому нужен. Главное - правильно определить максимально-часовой расход стоков (не л/с преобразованные в куб.м/час) и учесть часть дождевых стоков, которые буду поступать на КНС.
|
|
|
|
|
22.10.2015, 14:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Spok_only @ 22.10.2015, 9:25) О каких завышенных мощностях может идти речь? при проектировании модульной КНС график притока вообще нафиг кому нужен Нуачо, мило. Профессия проектировщика уже и не нужна, на завышение мощности плюём, мы ж не крохоборы, насоска то маленькая. И подбираем готовое по одной цифре, ибо нефиг заморачиваться. Ну а оправдания всегда найдутся, и ссылки на графики лохматых годов (как будто нет других) и размахивание рекламой производителя, в коей писано, что насосы можно дергать по сто раз в минуту...
|
|
|
|
|
22.10.2015, 20:24
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(andrey R @ 22.10.2015, 14:59) Нуачо, мило. Профессия проектировщика уже и не нужна .......................... насосы можно дергать по сто раз в минуту... Любите Вы, иногда . преувеличивать.
Сообщение отредактировал Spok_only - 22.10.2015, 20:24
|
|
|
|
|
22.10.2015, 20:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(Spok_only @ 22.10.2015, 20:24) преувеличивать. Это мы с Вами можем оценить степень гиперболы, а мамзель даже и учебника не читала... зато ейный ГИП знает "волшебную формулу" для подбора КНС... и чо эта команда навояет? Кста, ГИПа ж правильно считает, для сметы то? И отмазка у него железобетонная - пункт СП Цитата А? Э... Так-то, дружок, В этом-то все и дело. http://mirpesen.com/ru/vladimir-vysockij/p...l#ixzz3pJwzzTZo
|
|
|
|
|
|