> Перемычка на вводе тепловой сети в здание
J. Antonio
сообщение 23.7.2013, 22:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Приветствую!
Есть огромный склад, ввод тепловой сети 2Ф108 мм., с переходом в ИТП на 2Ф133 и фильтрами Ду150 ))). Прямо на вводе после запорной арматуры установлена перемычка 2Ф133 с двумя единицами запорной арматуры и спускником. Какое может быть назначение данной перемычки, кроме как опрессовки тепловой сети, и есть ли смысл её оставлять? Инженер по эксплуатации о данной перемычке ничего не знает. В данный момент проектирую новый коммерческий узел учёта тепловой энергии, и думаю перемычку демонтировать совсем, либо перенести за узел учёта, но возиться не хочется. Фото прилагаю. Жду комментариев.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 23.7.2013, 22:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P1000878.JPG ( 5,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 421
Прикрепленный файл  P1000876.JPG ( 6,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 412
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- J. Antonio   Перемычка на вводе тепловой сети в здание   23.7.2013, 22:06
- - HeatServ   Данная перемычка соответствует требованиям СП 41-1...   23.7.2013, 22:07
|- - J. Antonio   Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 23:07) Данна...   23.7.2013, 22:15
|- - HeatServ   Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 22:15) Кст...   23.7.2013, 22:18
|- - trollercon   Цитата(J. Antonio @ 23.7.2013, 23:15) Кст...   23.7.2013, 23:50
- - J. Antonio   Перепад есть, по документам заявлен 3,1 кгс/см2, т...   23.7.2013, 22:25
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 23.7.2013, 20:07) Данна...   23.7.2013, 23:39
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 23.7.2013, 23:39) Пар...   23.7.2013, 23:57
- - инж323   Не то никто и не стал рассматривать чего там труба...   24.7.2013, 0:07
- - J. Antonio   Насос будет демонтироваться, он был установлен вре...   24.7.2013, 8:42
- - J. Antonio   Перемычку Заказчик попросил оставить, поэтому её з...   12.8.2013, 14:23
- - thinky   Я всегда считал, что подобные перемычки используют...   13.8.2013, 0:55
- - J. Antonio   Всё верно, для промывки и опрессовки наружной тепл...   13.8.2013, 9:01
- - msi   В ТУ МОЭК аварийная перемычка предписана. Дренаж -...   5.2.2014, 12:05
- - antonio24   При наличии в здании ГВС - перемычка на вводе испо...   26.3.2014, 6:04
- - morozrednos   Данная перемычка предназначена для аварийного тепл...   26.3.2014, 11:04
- - nik4t   Регламент на перемычку. Разработан и подписан, те...   26.3.2014, 11:30
|- - скромняга   Цитата(nik4t @ 26.3.2014, 11:30) Регламен...   5.11.2019, 12:57
- - АБорисыч   ЦитатаРегламент на перемычку. Разработан и подпис...   26.3.2014, 11:56
|- - *Sasha*   Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 12:56) На ск...   26.3.2014, 12:17
- - АБорисыч   Цитатана схемке всё есть. что всё?   26.3.2014, 12:30
|- - *Sasha*   Цитата(АБорисыч @ 26.3.2014, 13:30) что в...   26.3.2014, 12:32
- - АБорисыч   Цитатану ладно, не написано - балансировочный laug...   26.3.2014, 12:35
- - Тепловед   Перемычка в параллель с фильтром. Забился фильтр -...   11.12.2019, 20:12