Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
|
Утилизация тепла сточных вод, Как применить. |
|
|
|
2.9.2008, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
|
Кто подскажет каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС(1ступени нагрева). Имеется здание фитнес-центра расход сточных вод порядка 12м.куб/сут. Хочу предположительно поставить какой то теплообменник, что бы тепло сточной воды использовать для нужд ГВС. Интересует какая либо информация, фирмы производители таких теплообменных аппаратов.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 12:48
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Эк вы батенька со всех сторон.... Тепловой насос. и тд
|
|
|
|
|
2.9.2008, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
|
С тепловым насосом знаком. Смотрел самый большой нашел 42кВт по теплe стоит около 22000$. А вот есть еще какой то теплообменник, а какой как устроен, ни могу найти никакой информации.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 23:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Ну просто офигеть! Кулибины........
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.9.2008, 23:37
|
Guest Forum
|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:17) [snapback]287714[/snapback] Кто подскажет каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС(1ступени нагрева). Имеется здание фитнес-центра расход сточных вод порядка 12м.куб/сут. Хочу предположительно поставить какой то теплообменник, что бы тепло сточной воды использовать для нужд ГВС. Интересует какая либо информация, фирмы производители таких теплообменных аппаратов. то, что у Вас работает инженерная мысль вокруг использования альтернативных источников энергии- это хорошо. Но то, что Вы учитываете не все существующие источники - это грустно... Считаю, Вам еще необходимо к каждому силовому агрегату (особенно к беговым дорожкам и велотренажерам) приделать по динамо-машине... а то куча энергии спортсменов пропадает впустую, пока Вы ловите жалкие кубы...
|
|
|
|
|
3.9.2008, 0:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(BUFF @ 2.9.2008, 22:37) [snapback]288004[/snapback] приделать по динамо-машине... ...ну, это ж не балерины... а нафига вообще регенерация? Отжался-вспотел-тепло..
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.9.2008, 0:51
|
Guest Forum
|
да-да... и рекуперацию не забыть.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 1:12
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(BUFF @ 2.9.2008, 23:51) [snapback]288028[/snapback] да-да... и рекуперацию не забыть. Вы имеете ввиду экономическую часть?
|
|
|
|
|
3.9.2008, 11:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Рекуперация это в смысле утилизации тепла исходящих газов? Есть какие то разработки? Можно поподробнее.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.9.2008, 11:38
|
Guest Forum
|
Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:25) [snapback]288131[/snapback] Рекуперация это в смысле утилизации тепла исходящих газов? Есть какие то разработки? Можно поподробнее. Сантехник, спросите у jota. У них (и в Европе) очень популярная муля, он это дело широко применяет. У нас с нашими ценами на электроэнергию не окупается, как я понимаю. вот здесь, например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry288104а в констексте данной темы - каждому спортсмену по персональному ОЗК с принудительным отстосом нагретого воздуха на рекуперацию.
Сообщение отредактировал BUFF - 3.9.2008, 11:41
|
|
|
|
|
3.9.2008, 14:44
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
В вентиляции я знаю про рекупираторы , но в ВК газы вполне определенные. Ну и в медицине они же. Газики.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.9.2008, 15:53
|
Guest Forum
|
Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 15:44) [snapback]288216[/snapback] в ВК газы вполне определенные. Ну и в медицине они же. Газики. мнээээ..... значит, поджигать их надо... будут не спортсмены, а Змей-Горынычи...
|
|
|
|
|
3.9.2008, 15:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
В связи с глубиной и насущностью обсуждаемых вопросов, едем в избранное, то бишь - в мусорку
|
|
|
|
|
12.9.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 10.8.2008
Пользователь №: 21394
|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:17) [snapback]287714[/snapback] ...каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС...расход сточных вод порядка 12м.куб/сут... ...практический опыт, к счастью, уже имеется: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1311/Если в более масштабном варианте, то: http://www.insolar.ru/lib_12.php acsolar
|
|
|
|
|
22.10.2008, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:17) [snapback]287714[/snapback] Кто подскажет каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС(1ступени нагрева). Имеется здание фитнес-центра расход сточных вод порядка 12м.куб/сут. Хочу предположительно поставить какой то теплообменник, что бы тепло сточной воды использовать для нужд ГВС. Интересует какая либо информация, фирмы производители таких теплообменных аппаратов. Запросите повторно расходы ВК у автора соответствующего раздела- смущает сильно цифра, что то мало слишком для фитнеса.Или он совсем приватно-личный?
|
|
|
|
|
26.3.2013, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.1.2011
Из: Харьков
Пользователь №: 88319
|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:17) Кто подскажет каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС(1ступени нагрева). Имеется здание фитнес-центра расход сточных вод порядка 12м.куб/сут. Хочу предположительно поставить какой то теплообменник, что бы тепло сточной воды использовать для нужд ГВС. Интересует какая либо информация, фирмы производители таких теплообменных аппаратов. Есть для этого готовое решение - специализированный теплообменник с автоматикой и системой самоочистки. 3 модели, в зависимости от часового расхода. Минутные расходы: 40л/мин, 80 л/мин., 200 л/мин. Экономический эффект порядка 35%. Для оптимального подбора оборудования нужно знать не только часовые расходы и нагрузки, но и пики
|
|
|
|
|
14.11.2013, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
|
Опубликовано в журнале Сантехника №1/2013
Рубрика: Канализация версия для печати
Утилизация тепла сточных вод. Читатели спрашивают
|
|
|
|
|
16.11.2013, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
|
Цитата(vvslava @ 14.11.2013, 15:53) Опубликовано в журнале Сантехника №1/2013
Рубрика: Канализация версия для печати
Утилизация тепла сточных вод. Читатели спрашивают Так вы читатель или писатель?
|
|
|
|
|
3.6.2014, 22:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 225446
|
Цитата(sarge @ 2.9.2008, 13:17) Кто подскажет каким образом можно использовать тепло сточных канализационных вод, для нужд ГВС(1ступени нагрева).
Интересует какая либо информация, фирмы производители таких теплообменных аппаратов. Мы давно в септики желающим устанавливаем теплообменники "прямые" -фреоновые. Расчетная температура септика 15С , нагрев ГВС небольшие агрегаты осуществляют до 50С. Утилизация сточного тепла зимой почти максимально возможная т.к Коп по такой точке достаточно высокий. В летнее время такие бойлера, если нужно переключаются на встроенный воздушный кулер, одновременно с нагревом ГВС, выдавая практически бесплатный охлажденный воздух. Ну или наоборот - охлаждение дома платное, а нагрев Гвс соответственно тогда бесплатный...)).
Сообщение отредактировал сardiosoma - 3.6.2014, 23:27
Прикрепленные файлы
______.jpg ( 187,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
17.7.2014, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239522
|
Мало что понял из Вашего ответа, но я пока не разбираюсь в этом вопросе.. где можно подробнее почитать про утилизацию тепла сточных вод?
|
|
|
|
|
17.7.2014, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.3.2014
Пользователь №: 225446
|
А что не понятно Вам? Тепло Гвс сливаете куда??? Правильно...В каналью....Бойлер его вытаскивает практически 100% назад... И это не первичный нагрев, а полный цикл.... Надеюсь не сочтут за рекламу....т.к она ему не нужна... Вот файл мануала нашего такоко утилизатора.... P.S. А так выглядит последний апгрейт этого агрегата, где учли пожелание "что бы вообще почти ничего от сети не жрал"... Потребление от сети 0,7-0,8кВт, мощность нагрева Гвс при этом 3-4кВт..., в зависимости от температуры конечно ...
Сообщение отредактировал сardiosoma - 17.7.2014, 10:58
|
|
|
|
|
18.7.2014, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2014
Пользователь №: 239522
|
А есть ли какая литература на эту тему, или все на самодельных установках и идеях разрабатывается?
|
|
|
|
|
|