ШРП на кровле, Размещение ШГРП на кровле здания |
|
|
Гость_Urra_*
|
9.2.2007, 14:25
|
Guest Forum
|
Уважаемые Специалисты!
Ситуация: жилой дом, внутренний двор, являюшийся крышей подземного гаража. ШГРП среднего давления на крышную котельную этого дома можно разместить только в этом внутреннем дворе (на стене здания установить его не возможно, только на опоре). СНиП 42-01-2002 (п.6.3.6) разрешает размещение ШГРП на кровлях производственных зданий. Вопрос: Есть-ли какие-нибудь основания, позволяющие установить ШГРП на опоре на территории двора?
Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
10.2.2007, 10:03
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257
|
Информации недостаточно. Какое именно ШГРП вы подобрали? Какой расход газа? При подобной конфигурации жилого комплекса над подземным гаражом делают что нибудь типа детской площадки, вы хотите разместить шкафную рядом с ней? И еще вы отказались от размещения шкафной у стены здания по какой причине? Если просто нет там такого простенка то это одно, а если просто не можете закрепить шкаф на стене, то эта проблема решаема: для шкафных с расходом до 400 м3/ч можно размещать рядом со стеной (в каких нибудь 10-20 см )
|
|
|
|
Гость_Urra_*
|
12.2.2007, 12:09
|
Guest Forum
|
Расход газа - 300 куб.м/ч ГРПШ-13-1УН (т.к. давление в сети 0.9 кгс/кв.см) Внутренние стены двора в сплошном остеклении. Детской площадки нет, зато есть газон (прямо на кровле гаража).
|
|
|
|
|
14.2.2007, 14:13
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Толко-что возникла схожая проблема, правда связанная не с отсутствием места, а с особым взглядом заказчика на эстетику помещений. Можно ли поставить ШРП на кровле общественного многоэтажного здания? Давление на входе - среднее, Расход - порядка 400 кубов.
|
|
|
|
|
14.2.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281
|
Patorok Почитайте это может инфа для вас
Прикрепленные файлы
1.tif ( 43,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
|
|
|
|
|
14.2.2007, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281
|
а это ответ на первое письмо
Прикрепленные файлы
2.tif ( 41,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
14.2.2007, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
|
Да, классно. Пора открывать тему - "Нормативные письма по газоснабжению"
|
|
|
|
|
15.2.2007, 13:22
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
шой-то я туплю.. Можете объяснить по простому, можно ли устанавливать ШРП на кровле многоэтажного здания общественного назначения? В Вашей переписке обсуждается возможность прокладки по кровле газопровода среднего давления и ничего не сказано по поводу ШРП.
|
|
|
|
|
15.2.2007, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2281
|
Цитата(Patorok @ Feb 15 2007, 13:22 ) шой-то я туплю.. Подумай о ГРУ
|
|
|
|
Гость_Urra_*
|
16.2.2007, 9:57
|
Guest Forum
|
Спасибо за присланные письма!
Господа, читаем СП 41-104 п.7.7 "Для встроенных, пристроенных и крышных котельных для жилых и общественных зданий следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа..." т.о. мы должны к крышной котельной подойти уже низким давлением (до 500 мм.в.ст.)
И всё же, можно размещать ШРП на кровлях зданий непроизводственного назначения?
|
|
|
|
|
19.2.2007, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 6.12.2005
Из: Vladimir
Пользователь №: 1644
|
НЕЛЬЗЯ!
|
|
|
|
|
27.2.2007, 19:39
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Товарищи, Нам удалось "превратить" здание (помещение СТО) из общественного в производственное. На его кровле установлена крышная котельная. Потребление - 380 кубов/ч. ГРП (ШРП) НЕОБХОДИМО установить ИМЕННО на кровле СТО (не спрашивайте, почему). К сожалению у нас (на Украине) такого замечательного СНиПа нету, есть только ДБН В.2.5-20-2001 п. 5.4 ГРП следует размещать: .... - на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; Т.о., мне необходимо ваять не ШРП, а уже целое ГРП, пристроенное к помещению крышной котельной, и в нем редуцировать давление с 3 бар до 20 мбар.
Есть ли у кого-нить опыт проектирования подобных чудес газоснабжения, и с какими "подводными камнями" мне предстоит при этом столкнуться?
P.S.: ГРУ явно не конает по указанной Urra причине.
|
|
|
|
|
27.2.2007, 22:06
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257
|
Я знаю ситуации, когда шкафную вешали на стену котельной крышной. И спокойно тащили до ШРП газопровод среднего давления
|
|
|
|
|
28.2.2007, 9:59
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
В России?
|
|
|
|
|
1.3.2007, 0:05
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257
|
Ага в Питере
|
|
|
|
|
1.3.2007, 10:03
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Ото ж бо й воно, шо ого!
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
|
Цитата(Patorok @ Mar 1 2007, 10:03 ) Ото ж бо й воно, шо ого! Непереводимый украинский фольклер
|
|
|
|
|
|