Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13)
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды. Смотря, какие замечания эксперт делает. Если замечания к определению регулирующей ёмкости бака - то лесом его. А если к размещению и устройству - то вряд ли сможешь отбояриться
Он хочет чтобы сигнал от этого бака был выведен на пульт оператора. Ссылается при этом на п.14.6 СП 30.13330.2020. А у наших автоматчиков нет такой возможности. Вот и хочу отвертеться. Да и сам дополнительные трубопроводы не хочу городить-помещение по габаритам не очень большое и планировки вряд ли кто то менять будет уже (итак выжал все что мог-раньше оно еще меньше было)
Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13)
Схема-то ясна сразу была, это классика привозной воды, на месторождениях так половина зданий работает ))
Понимаю, но для ясности дал. Может кто с гражданских объектов еще что посоветует.
Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13)
Про водонапорный я и не говорил.
Просто в пункте водонапорные тоже упоминаются-вот я и упомянул что не подходит
Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13)
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды.
Почти как в том анекдоте-резервуар есть, а слова-нет.))