канализационные трубы для внутренней канализации |
|
|
|
20.10.2017, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332
|
ГОСТ 22689-2014 Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. ГОСТ 32414-2013 Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. в чем отличие на практике этих двух труб? что по одному что по другому ГОСТу эти трубы соединяются между собой просто вставляя один патрубок в другой? и где все размеры фасонин? фасонина нарисована, есть буквы, а таблички для них нет. и как после них переходить на трубы из полиэтилена по ТУ для наружки? помогите разобраться
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 20.10.2017, 8:31
|
|
|
|
|
20.10.2017, 8:48
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3376
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну во-первых в материале труб разница. С размерами беда. Берите из старого ГОСТа 22689, либо с интернета данные производителей. На трубы для наружки, например, можно переходить в колодце на выпуске. А можно и просто воткнуться в раструб - трубы для наружки тоже ведь раструбные. А если вы имеете в виду напорные ПЭ трубы, то тоже масса способов
|
|
|
|
|
20.10.2017, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332
|
Спасибо! более понятно стало. А на пальцах можно объяснить чем один от другого отличается? а то в интернет заходишь- куча информации и по существу ничего. Когда и какой материал применяется? например в производственном помещении. трубы планируется убрать в штрабу и залить полы. но не исключена нагрузка какого нибудь небольшого погрузчика. Цитата(Ferdipendoz @ 20.10.2017, 8:48) Ну во-первых в материале труб разница. С размерами беда. Берите из старого ГОСТа 22689, либо с интернета данные производителей. На трубы для наружки, например, можно переходить в колодце на выпуске. А можно и просто воткнуться в раструб - трубы для наружки тоже ведь раструбные. А если вы имеете в виду напорные ПЭ трубы, то тоже масса способов Спасибо! более понятно стало. А на пальцах можно объяснить чем один от другого отличается? а то в интернет заходишь- куча информации и по существу ничего. Когда и какой материал применяется? например в производственном помещении. трубы планируется убрать в штрабу и залить полы. но не исключена нагрузка какого нибудь небольшого погрузчика.
|
|
|
|
|
20.10.2017, 9:07
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3376
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Полипропилен по условиям температурной стойкости лучше. В штрабе оба нормально лежат, сделайте канал, да закройте с учётом нагрузок
|
|
|
|
|
20.10.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Полипропилен выдерживает большую температуру (до 90 С) полиэтилен меньшую (до 60 С), для производств это может иметь большое значение. Также по хим.содержанию стоков смотреть надо, например при содержании в стоках растворов угольных и серных кислот (от конденсационных котлов), не все материалы пригодны
|
|
|
|
|
20.10.2017, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332
|
Цитата(Ferdipendoz @ 20.10.2017, 9:07) Полипропилен по условиям температурной стойкости лучше. В штрабе оба нормально лежат, сделайте канал, да закройте с учётом нагрузок А ВИЗУАЛЬНО ОНИ ЧЕМТО ОТЛИЧАЮТСЯ? РАЗМЕРАМИ ФАСОНИНЫ? В КВАРТИРАХ ИНТЕРЕСНО ПОЛИЭТИЛЕН ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕН?
|
|
|
|
|
20.10.2017, 9:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3376
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
ПП серый, ПЭ чёрный. В квартирах повсеместно ПП кладут
|
|
|
|
|
20.10.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Ferdipendoz @ 20.10.2017, 9:07) Полипропилен по условиям температурной стойкости лучше. В штрабе оба нормально лежат, сделайте канал, да закройте с учётом нагрузок для температуры оба не очень - слабое место это провисы и резинки (уплотнительные кольца). с полиэтиленом толком дела не имел - вроде как устаревшая технология то, по крайней мере с ПП трубами они не стыкуются (для ДУ 100 ПЭ наружный диаметр 108, ПП - 110), если брать черные в "кораблях", там именно такие, гост к сожалению не скажу. в рекомендациях к синикону есть цифра в 80 градусов в работе, 95 в пик, но нужно учитывать огромный коэфициент расширения (0,15), при котором с дельта 90гр удлиннение будет 13,5 мм, то есть нужно брать патрубки длинной не более 0,7 метра с зазорами в раструбах по 10мм (регламентировано СП 40-101 и рекомендациями синикона). Соответсвенно с таким удлинением будет и пластичность трубы, то есть крепить надо очень часто, иначе не избежать провисов. ну и крпления эти хз как счиать, методик производители не приводят, только общие требования типа 10D (10х100=1м, с кипятком 90гр явно провистнет, ка ки скорее всего с 80гр). у ПЭ, что для канализации идет, еще больше расширение, на сколько помню 0,23. "сшитый" ПЭ для канализации не используют. чугуний дело дорогое, но за то совесть чиста и температурных расширений практически нет (самый низкий коэффициент). а насчет нагрузок: вы немного расплывчато написали. канал должен воспринимать все нагрузки, ни один пластик не держит никакой нагрузки, кроме разве что равномерно распределенной статической в виде грунта. ПС синикон упоминал не в целях рекламы - по мне худший производитель для канализации (очень уж хрупкий попадался мне), а вот сайт и информация неплохие.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 20.10.2017, 10:50
|
|
|
|
|
20.10.2017, 12:37
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3376
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(jiexawcr @ 20.10.2017, 12:47) а насчет нагрузок: вы немного расплывчато написали. канал должен воспринимать все нагрузки, ни один пластик не держит никакой нагрузки, кроме разве что равномерно распределенной статической в виде грунта. Если вы мне, то я так и написал. Цитата(Ferdipendoz @ 20.10.2017, 11:07) сделайте канал, да закройте с учётом нагрузок Должен быть сделан канал и перекрыт с учётом нагрузок
|
|
|
|
|
12.2.2023, 14:18
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Здравствуйте. Эксперт сказал, что трубы для внутрянки не годятся на выпуски. Говорит применять трубы для наружных сетей. Но ведь выпуски это внутрянка.
|
|
|
|
|
12.2.2023, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1409
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(rinatbay @ 12.2.2023, 14:18) Здравствуйте. Эксперт сказал, что трубы для внутрянки не годятся на выпуски. Говорит применять трубы для наружных сетей. Но ведь выпуски это внутрянка.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 100,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
|
|
|
|
|
12.2.2023, 18:27
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345
|
Ладно, применю нпвх для наружных сетей. Думаю их соединить с внутрянкой можно будет без проблем.
|
|
|
|
|
12.2.2023, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1409
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(rinatbay @ 12.2.2023, 18:27) Думаю их соединить с внутрянкой можно будет без проблем. Так и есть.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
Цитата(rinatbay @ 12.2.2023, 14:18) Здравствуйте. Эксперт сказал, что трубы для внутрянки не годятся на выпуски. Говорит применять трубы для наружных сетей. Но ведь выпуски это внутрянка. Я согласен, тоже на выпуски всегда беру нПВХ для наружки SN8.
|
|
|
|
|
14.2.2023, 3:04
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3376
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Я для выпусков наружную трубу беру. Да и вообще под полом когда в грунте
|
|
|
|
|
25.4.2023, 10:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143801
|
Подскажите пожалуйста в каком документе написано, что для труб под полом нельзя принимать трубы для внутренней канализации, нужны именно для наружной?
|
|
|
|
|
25.4.2023, 14:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9243
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(МальвинкА @ 25.4.2023, 10:07) Подскажите пожалуйста в каком документе написано, что для труб под полом нельзя принимать трубы для внутренней канализации, нужны именно для наружной? Можно применять.
|
|
|
|
|
|