Жилые дома и давление максимальное на входе |
|
|
|
9.7.2021, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Добрый день. Попался в руки проект, стадия ПД. Все просто. Подключение в среднее давление, шкаф на 0,005 МПа и разводка к дому. Далее подъем к крышной котельной и разводка на газовые плиты. И это все - 0,005 МПа.
Поначалу возмутилась: как так на плиты 0,005 МПа, когда всегда было максимум 0,003 МПа. Но возмущение сменилось удивлением, когда поняла, что 0,003 МПа исчезли из нашего старого/нового СП 62, более того, и СП 402 - допускает 0,005 МПа внутри зданий.
Но плиты! ну куда столько-то.... на ближайших стояках давление на первых этажах у плиты (по гидравлике при максимальных расходах) 0,0045 МПа.
Я сделала следующие выводы. В дом можно заводить 0,005 МПа (как бы мне не было печально), НО! При этом для плит, помимо ЭМК, должен быть еще стабилизатор давления и термозапорный клапан (ГОСТ Р 58095.0-2018 - свыше 0,003 МПа). Неплохая обвязка для газовой плиты с учетом счетчика.
Что скажете, Господа?
|
|
|
|
|
9.7.2021, 13:07
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Плиты держат 500 мм водяного столба без особых проблем. Пружинки на кранах рассчитаны и на большее давление.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Цитата(Бабай @ 9.7.2021, 13:07) Плиты держат 500 мм водяного столба без особых проблем. Пружинки на кранах рассчитаны и на большее давление. а не подскажете, где бы это увидеть? ГОСТ на приборы газовые для приготовления пищи говорит про номинальные давления для работы 1,3 - 2,0 кПа. Максимальное не обозначено. СП просит свыше 0,0025 МПа - стабилизаторы (не уточняя при этом потребителя, котел либо плиты, привязка только по давлению). В паспортах на газовые плиты аналогично - номинальное давление 1,3 или 2,0 кПа. Нигде нет, чтобы максимальное было прописано 5 кПа. Куда глаза опустить?
|
|
|
|
|
9.7.2021, 14:10
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 13:55) а не подскажете, где бы это увидеть? ГОСТ на приборы газовые для приготовления пищи говорит про номинальные давления для работы 1,3 - 2,0 кПа. Максимальное не обозначено. СП просит свыше 0,0025 МПа - стабилизаторы (не уточняя при этом потребителя, котел либо плиты, привязка только по давлению).
В паспортах на газовые плиты аналогично - номинальное давление 1,3 или 2,0 кПа. Нигде нет, чтобы максимальное было прописано 5 кПа.
Куда глаза опустить? Кажется назывался раньше ГорГосТехнадзор, давал рекомендации по проверке газовых приборов. Давление в сети низкого давления, простите за тавтологию, от 200 до 500 мм водяного столба. На этот интервал и рассчитаны бытовые газовые приборы. Пружинки держат до 1000 мм (двойной запас). Это уже с курсов газовых слесарей помню.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 12:25) Добрый день. Попался в руки проект, стадия ПД. Все просто. Подключение в среднее давление, шкаф на 0,005 МПа и разводка к дому. Далее подъем к крышной котельной и разводка на газовые плиты. И это все - 0,005 МПа.
Поначалу возмутилась: как так на плиты 0,005 МПа, когда всегда было максимум 0,003 МПа. Но возмущение сменилось удивлением, когда поняла, что 0,003 МПа исчезли из нашего старого/нового СП 62, более того, и СП 402 - допускает 0,005 МПа внутри зданий.
Но плиты! ну куда столько-то.... на ближайших стояках давление на первых этажах у плиты (по гидравлике при максимальных расходах) 0,0045 МПа.
Я сделала следующие выводы. В дом можно заводить 0,005 МПа (как бы мне не было печально), НО! При этом для плит, помимо ЭМК, должен быть еще стабилизатор давления и термозапорный клапан (ГОСТ Р 58095.0-2018 - свыше 0,003 МПа). Неплохая обвязка для газовой плиты с учетом счетчика.
Что скажете, Господа? ну да. именно так. Газ НД заводится без проблем и плиты тянут нормально, котельная крышная.. с ней погранично, иногда очень хотца о.007 что б было, но и тут шкафы можно разными сделать для крышки и для плит. Ну и после Магнитогорска как раз СП по внутрянке попереписали чуть и отсечные все эти клапаны добавили. Но счетчик в квартире не является обязательным, квартира таки не ИЖС.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Цитата(инж323 @ 9.7.2021, 15:03) ну да. именно так. Газ НД заводится без проблем и плиты тянут нормально, котельная крышная.. с ней погранично, иногда очень хотца о.007 что б было, но и тут шкафы можно разными сделать для крышки и для плит. Ну и после Магнитогорска как раз СП по внутрянке попереписали чуть и отсечные все эти клапаны добавили. Но счетчик в квартире не является обязательным, квартира таки не ИЖС. Два шкафа - так всегда и решаем вопрос, если есть плиты и котельная. Людям 0,0025 МПа в кухни, в котельные 0,005 МПа. Но здесь шкаф один, на 3 дома из 10 секций и с тремя газовыми котельными. У нас без счетчиков не принимают квартиры. Но счетчик - не проблема. Пока главная проблема для меня - где увидеть, что газовая плита будет работать при давлении 0,005 МПа. Ткните кто-нибудь в какой-нибудь документ, будьте добры.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
паспорт на плиту газовую подойдет? Им те 0.003 хватает, да, но и при 0.005 тоже могут работать по паспорту и вживую работают.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 15:10) Пока главная проблема для меня - где увидеть, что газовая плита будет работать при давлении 0,005 МПа. Ткните кто-нибудь в какой-нибудь документ, будьте добры. ГОСТ Р 50696-2006 ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ П. 7.1.2 Значения испытательных давлений, т.е. статических давлений газа на входе в прибор, должны соответствовать приведенным в таблице 8. 3.3.2.4 предельные давления , : Предельные значения колебания давления газа на входе в прибор, обеспечивающие его нормальную работу.
|
|
|
|
|
9.7.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Всем спасибо за участие!
|
|
|
|
|
12.7.2021, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(sometimes @ 9.7.2021, 18:44) Всем спасибо за участие! СП 62.13330.2011 п. 4.2. (обязательный согласно ПП 87 от 04.07.200) Выходное давление из ПРГ следует принимать: - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно - для газопроводов среднего давления; - от 0,002 до 0,005 МПа включительно - для газопроводов низкого давления; - от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов.
Как бы есть противоречие с таблицей 2?
|
|
|
|
|
12.7.2021, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Цитата(GASPAR @ 12.7.2021, 9:05) СП 62.13330.2011 п. 4.2. (обязательный согласно ПП 87 от 04.07.200) Выходное давление из ПРГ следует принимать: - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно - для газопроводов среднего давления; - от 0,002 до 0,005 МПа включительно - для газопроводов низкого давления; - от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов.
Как бы есть противоречие с таблицей 2? ну как вас не любить? спасибо!
|
|
|
|
|
12.7.2021, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32983
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(sometimes @ 12.7.2021, 9:46) ну как вас не любить? спасибо! а у вас СП62 засекречен?
|
|
|
|
|
12.7.2021, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707
|
Цитата(инж323 @ 12.7.2021, 11:52) а у вас СП62 засекречен? конечно нет )) проглядела я... да и выше же написали про 0,005 МПа на плиты, засомневалась уже.
Сообщение отредактировал sometimes - 12.7.2021, 12:28
|
|
|
|
|
21.5.2024, 19:43
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.12.2010
Пользователь №: 84546
|
Добрый день,а допустимо ли ставить один ГРПШ для газовых плит в квартирах и крышной котельно? Смутил п.8.24 СП373: Подключение к газопроводу, предназначенному для газоснабжения АИТ, после отключающе го устройства на вводе других потребителей газа не допускается .
|
|
|
|
|
17.6.2024, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1570
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(pgs2006 @ 21.5.2024, 18:43) Добрый день,а допустимо ли ставить один ГРПШ для газовых плит в квартирах и крышной котельно? Смутил п.8.24 СП373: Подключение к газопроводу, предназначенному для газоснабжения АИТ, после отключающе го устройства на вводе других потребителей газа не допускается . Как правило плиты и оборудование АИТ работают на разном давлении. Потому одно ГРПШ ставить смысла нет.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)