Цитата(99887766 @ 8.11.2023, 10:16)
Добрый день!
Рассчитывать минимальное давление, как разницу максимального давления и потери давления по длине, неправильно. Минимальное давление - это давление в период максимального разбора газа, как правило это зима. Значение минимального давления нужно узнавать в том же ГРО.
ГРО дает давление в точке подключения с учетом падения при максимальном разборе, я так думаю
Цитата(Bujhm777 @ 9.11.2023, 16:09)
А какой расход или какая мощность котельной? Можно воспользоваться программой
https://capwall.ru/pages/programma-selection-counterПриложил пример расчета, на RABO уже не выпускаются, но для примера подойдет.
Вопрос не в том, как произвести подбор счетчика, расчет его пропускной способности, а в том какие исходные данные принять для расчета. Регламентируются ли пределы диапазона давления? Верхний предел я, как правило, принимаю по условному давлению газопровода - для среднего давления 0,3 МПа. А нижний - можно ли принять давление в точке врезки минус гидравлические потери? В первую очередь интересует нормативная сторона вопроса
Цитата(Гризли @ 9.11.2023, 8:37)
Минимальное давление - это не минимальнрое ли давление газа, при котоом сохраняется работоспособность установленного оборудования?
В данном случае, после счетчика идет регулятор давления, так вот, логичней было бы принять его минимальное давление. Когда он ещё не закрывается.
Регулятор давления тоже можно подобрать в зависимости от минимального давления: если рабочее 0,28 МПа, один регулятор обеспечит необходимый расход при снижении давления до 0,2 МПа, другой регулятор обеспечит требуемый расход и при 0,12 МПа. Это не совсем правильный ориентир