> Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел
Дмитрий Тюрин
сообщение 13.1.2018, 16:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 7.1.2018
Пользователь №: 334602



ГОСТ 21563-2016, вступающий в силу с 01.07.2016:
5.6 Во всем диапазоне теплопроизводительиости расход воды через прямоточный котел должен быть не менее 0.9 номинального значения.
Разделить водогрейные котлы на водотрубные и газотрубные (они же жаротрубные, они же жаротрубно-дымогарные) разработчики стандарта соизволили, а вот установить для газотрубных такой важный параметр, как минимальный расход воды через через водогрейный котел (см. п. 24 ГОСТ 25720-83), увы, не судьба оказалась - оставили содержание пункта, как в ГОСТ 21563-93.
ВОПРОС: какова величина минимально допустимого расхода воды через газотрубный водогрейный котел, выраженная в % (или в долях) от номинального расхода воды через него? И установлена ли эта величина в каком-нибудь действующем отечественном нормативном документе и/или зарубежном (EN, ASME BPVC и т.п.), в том числе и для газотрубных котлов ниже 115 град.Ц?
Для зарубежного НД просьба указать конкретный пункт. Поиск этой величины в EN 12953 результата не дал, но, возможно, что плохо искал.

Для справки:
ТР ТС 032/2013
8. С целью определения рисков для оборудования должны учитываться факторы, представляющие собой следующие основные виды опасности:
р) снижение расхода теплоносителя через котел ниже минимально допустимого значения;
ФНП ОРПД
353. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
436. Водогрейный газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
в) уменьшения расхода воды через котел;

Сообщение отредактировал Дмитрий Тюрин - 13.1.2018, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Тюрин   Минимальный расход воды через через газотрубный водогрейный котел   13.1.2018, 16:30
- - tiptop   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 13.1.2018, 16:30) ...   13.1.2018, 17:35
|- - Дмитрий Тюрин   tiptop, к сожалению, ответ не исчерпывающий. ФНП О...   14.1.2018, 1:09
- - Дмитрий Тюрин   Немного расширю свой вопрос - если вышеуказанного ...   14.1.2018, 2:43
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 13.1.2018, 17:35) Бывает ...   14.1.2018, 10:08
|- - Дмитрий Тюрин   Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 10:08) Этот пр...   14.1.2018, 13:24
||- - tiptop   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 13:24) ...   14.1.2018, 13:32
||- - Дмитрий Тюрин   Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 13:32) Просто,...   14.1.2018, 13:40
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 15:40) ...   14.1.2018, 16:37
||- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 16...   14.1.2018, 17:55
||- - Дмитрий Тюрин   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 16...   14.1.2018, 19:47
||- - tiptop   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 14.1.2018, 19:47) ...   14.1.2018, 20:02
||- - Дмитрий Тюрин   Кто работает "по указке", тот и использу...   14.1.2018, 20:39
|- - Nasdac   Цитата(tiptop @ 14.1.2018, 14:08) Этот пр...   18.1.2018, 6:38
|- - tiptop   Цитата(Nasdac @ 18.1.2018, 6:38) в жаротр...   18.1.2018, 7:20
|- - Nasdac   Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 11:20) Естеств...   18.1.2018, 7:44
|- - tiptop   Цитата(Nasdac @ 18.1.2018, 7:44) Т.е. пол...   18.1.2018, 19:17
|- - Дмитрий Тюрин   Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) По ошиб...   19.1.2018, 0:07
||- - Дмитрий Тюрин   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 0:07) Е...   19.1.2018, 15:37
||- - tiptop   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 15:37) ...   7.2.2018, 13:31
|- - Nasdac   Цитата(tiptop @ 18.1.2018, 23:17) Более 1...   19.1.2018, 6:54
|- - tiptop   Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 6:54) если рас...   19.1.2018, 7:03
|- - Nasdac   Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 11:03) Строго ...   19.1.2018, 7:42
|- - tiptop   Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 7:42) вот имен...   19.1.2018, 8:57
|- - Nasdac   Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 12:57) А что н...   19.1.2018, 9:25
||- - tiptop   Цитата(Nasdac @ 19.1.2018, 9:25) Да не до...   19.1.2018, 10:16
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 19.1.2018, 8:57) А что не...   19.1.2018, 15:41
- - Татьяна Удальцова   Добавлю: При конструировании котлов руководствуют...   14.1.2018, 10:42
|- - tiptop   Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.1.2018, 10...   14.1.2018, 10:59
- - Дмитрий Тюрин   А мне интересно - каким образом "упрощается г...   18.1.2018, 15:40
- - Дмитрий Тюрин   Чтобы в газотрубнике (особенно котлонадзоровском) ...   19.1.2018, 15:47
|- - Nasdac   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 19.1.2018, 19:47) ...   22.1.2018, 9:35
- - Дмитрий Тюрин   ЦитатаА что непонятного-то? При расходе "10% ...   22.1.2018, 11:18
|- - Nasdac   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 15:18) ...   22.1.2018, 11:29
- - Дмитрий Тюрин   Именно так, и, судя по всему, ответа по расходу не...   22.1.2018, 12:08
|- - Nasdac   Цитата(Дмитрий Тюрин @ 22.1.2018, 16:08) ...   23.1.2018, 5:03
- - Виктор Бужинский   Расчет минимального расхода воды через жаротрубный...   6.2.2018, 9:54
|- - Nasdac   Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 13:54...   6.2.2018, 10:27
|- - tiptop   Цитата(Виктор Бужинский @ 6.2.2018, 9:54)...   6.2.2018, 18:53
|- - Дмитрий Тюрин   Цитата(tiptop @ 6.2.2018, 18:53) Не хулиг...   7.2.2018, 13:09
- - Дмитрий Тюрин   ЦитатаЦитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) Более 10...   7.2.2018, 14:43
- - Дмитрий Тюрин   ЦитатаЦитата(tiptop @ 18.1.2018, 19:17) Более 10 ...   7.2.2018, 15:27
- - Rocket1972   Цитата(Nasdac @ 6.2.2018, 10:27) при отсу...   27.11.2019, 16:36
- - tiptop   Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 16:36) Вс...   27.11.2019, 19:20
- - Nasdac   Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 20:36) Вс...   28.11.2019, 5:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 12:40