схема итп, схема итп |
|
|
|
31.1.2019, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо) Вопрос возможно понижение давления входа ... т.е по сути надо насос..и надо ли ставить регулятор давления как советует СП
|
|
|
|
|
31.1.2019, 5:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Есть ТУ на ИТП. В ИТП входит 3 раздела - ТМ, УУТЭ, АТМ.
Сообщение отредактировал 327 - 31.1.2019, 5:40
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
надо тм! А не подскажите как делать УУТЭ? АТМ- это автоматика?
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
В каком смысле "как делать"? У вас должны быть ТУ. В них для ТМ располагаемый дР, температуры Т1/Т2 и указания по компоновке. Для АТМ указания по составу автоматизации и передаче данных. Для УУТЭ указания по составу, приборам, передаче/съёму показаний.
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
да ничего этого нет .. есть только параметры входа..3амт и температура 80..и все здание модульное от котельной..
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Котельная своя что ли? Если да, чешите начальника котельной. Пусть он выдаёт данные. Но "как проектировать" боюсь никто не скажет. Я не умею. Сорян.
|
|
|
|
|
31.1.2019, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
нашел такую прямоточную схему. в сп такой нет.. зачем там регулятор давления.. + гвс одноступенчатый вопросы: 1. давление вход 3атм обратка 1,5 -- потери на контуре 1,5м ..температура 80.. высота здания 8м (по расчету должно хватить), но есть вероятность снижения входного давления -куда поставить повысительный насос на этот случай? -летом используется только гвс параметры те же (по идее просто перекрываем отопление), но... на мой взляд нужен регулятор расхода на гвс (чтоб лишнее тепло летом не забирал)..опять же если летом упадет давления входа???)))
|
|
|
|
|
31.1.2019, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
вопрос раздел уутэ относится к ОВ?
|
|
|
|
|
31.1.2019, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 8:36) вопрос раздел уутэ относится к ОВ? Нет. Комплект разделов для ИТП я вам обозначил.
|
|
|
|
|
31.1.2019, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
по сп. 3. Температуру греющей воды сл е в водо догреватель - равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети на вв е в тепловой пу кт при температуре наружного воздуха в точке излома графика температур воды; на выходе и водоподогревате - равной 30 °С. т.е при подборе теплообменника на гвс со стороны тепловой сети надо обратку указывать 30 правильно я понял?
|
|
|
|
|
31.1.2019, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
|
Возможно поможет данная информация....
|
|
|
|
|
31.1.2019, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
читал..простоя не могу разобраться..данфосс подобран нечто похожее..вопрос -ставят насосы на отопление т.е сопротивление СО (вопрос если СИСТЕМА и так продавливает зависимая зачес насосы). - 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция) - зачем при моих условия регулятор перепада давления ( и в случае с насосом учитывается ли сопротивление СO и сопротивление самого узла)
|
|
|
|
|
1.2.2019, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) читал..простоя не могу разобраться..данфосс подобран нечто похожее..вопрос -ставят насосы на отопление т.е сопротивление СО (вопрос если СИСТЕМА и так продавливает зависимая зачес насосы). - 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция) - зачем при моих условия регулятор перепада давления ( и в случае с насосом учитывается ли сопротивление СO и сопротивление самого узла) 1. можно и без насосов 2. 3х ходовой - для возможности снижения температуры в системе отопления, комплектом к нему нужен и насос 3. регулятор перепада нужен для обеспечения заданного расхода Если от этого ИТП планируется еще и воду горячую греть, то нужны и смесительный узел, и регуляторы расхода на отопление и на гвс. Регулятор перепада давления, на мой взгляд, вещь бесполезная, в общем случае.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 9:12) Регулятор перепада давления, на мой взгляд, вещь бесполезная, в общем случае. Не знаю. Из моего скромного опыта, лучше не гасить весь избыточный напор сетевой воды на 3-х ходовом. Пусть 3-х ходовой будет вменяемых Ду, что даёт вместе регулятором дР, хорошую возможность манёвра уже на стадии эксплуатации.
Сообщение отредактировал 327 - 1.2.2019, 10:37
|
|
|
|
|
1.2.2019, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 11:11) читал.. - 3-х ходовй на отопление ..а почему? (я понимаю чтобы была при любом случае циркуляция) Может лучше 2-х ходовой? Почитайте ещё.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(327 @ 1.2.2019, 10:29) Не знаю. Из моего скромного опыта, лучше не гасить весь избыточный напор сетевой воды на 3-х ходовом. Пусть 3-х ходовой будет вменяемых Ду, что даёт вместе регулятором дР, хорошую возможность манёвра уже на стадии эксплуатации. Так можно ручным балансировочником гасить избыточный, при более ли менее постоянной гидравлике – работает нормально. А регуляторы перепада давления – дешевые ломаются, а дорогие дорого. Ну и все это из моей реальности, перед двухходовыми ставится балансировочник и им ограничивается максимальный расход, параметры сети особо не гуляют. А на схемах с трехходовым перепад гасить не надо, там его и так мало.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Цитата(hcetih @ 1.2.2019, 11:14) при более ли менее постоянной гидравлике ...... Чаще сталкивался с обратным.
|
|
|
|
|
1.2.2019, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо) У вас что одна труба заходит и все ? И с чего такая уверенность что это ГВС, в которой больше 65 градусов быть не должно ?
|
|
|
|
|
2.2.2019, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
|
Цитата(vadd @ 31.1.2019, 4:41) Есть теплосеть вход 3атм. вода +80 ( одноконтурная система гвс) ..нужна схема итп (я так понимаю смешение не надо) Вопрос возможно понижение давления входа ... т.е по сути надо насос..и надо ли ставить регулятор давления как советует СП Для выбора схемы ИТП и корректного расчета оборудования необходимо знать т/гр источника теплоты, напор на вводе ИТП, фактические предельные значения отклонений давления в под. и обр. ввода, тепловые нагрузки отопления и ГВС. Без этих данных,возможен только метод проб и ошибок. РПД обычно используется для стабилизации работы системы автоматического регулирования. В вашем случае, если имеется качественное регулирование отпуска тэ и нестабилен напор на вводе, РПД позволит стабилизировать расход в СО, который будет им ограничен. Оптимальное использование РПД ограничено минимальным падением на нем.
|
|
|
|
|
|