какой потребный напор? судя по всему где-то между 45 и 58м. и выставление частотника на 6,5 (65м) явно завышено, частотник пытается дать напора больше, чем может обеспечить насос. предположу, что нужно снижать до 55 +-м (5,5 бар). если этого напора мало, тогда уже можно повышать сопротивление сети, зажимая указанный клапан Т4. нерационально завышать давление на насосах и потом его резать клапаном (работа насосов уходит на шум в этих клапанах; уменьшаем "срезаему" работу и следовательно уменьшаем шум). хотя конечно хз. если приходит 45, значит Т4 не выше 35, даже если насосами снизить до 50 и будут какие-то внятные потери (10м), то минимум 15м надо срезать или ~150кПА, это вроде многовато для ручных. что за клапан? не завышен ли диаметр?
какие температуры уходят в Т4? теплоснабжающая не ругается?
(крик души) беда тут скорее не в насосах или еще чем, а в опрокинутой циркуляции, которую добросовестный проектировщик вычитал в сп. без ковычек. по нормам - все верно. а вот по физике у нормотворцев 2, а строители с эксплуатацией потом руки разводят, так как система нерабочая. по этому у монтажников не получилось настроить систему. и не получится. горячая вода легче холодной, а в нескольких циркуляционных кольцах только одно имеет меньшее сопротивление. в нем будет бОльшая температура, которая и так дает бОльшую циркуляцию в кольце с меньшими потерями. а стоило то всего лишь подать Т3 вверх и ситуация была бы противоположная, но это же на 10-20тр трубы станут дороже!!! ну и что, что эту экономию переплюнут ограничители температуры (цена 7-10тр и выше), которые единственные смогут вразумить законы физики. это при невозможности завысить расход циркуляции. по этому нафик балансировку в вашем случае, подается объемом воды с нерасчитываемым коэффициентом разбалансировки, то есть на сколько хватает труб и насосов. где-то больше расход, где-то меньше, но циркулирует везде и все довольны.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 15.9.2022, 10:20
|