Отопление лифтовой шахты |
|
|
|
21.7.2011, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
|
Может на самом деле поставить в коридоре у лифта радиаторы. А прямо в стенку лифтовой шахты под потолком решетку пусть в шахту воздух через нее инфильтруется. Как вариант
|
|
|
|
|
22.7.2011, 14:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56488
|
Как вариант, поставить фанкойл под потолком нижнего этажа. И забор с выбросом сделать в шахту лифта.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Akila @ 7.7.2011, 9:48) Недавно проектировали наружный лифт с остекленной шахтой. Правда всего два этажа. Требование производителей оборудования не ниже +5С в шахте. Причем как это реализовать они не знают, в шахте что либо разместить запретили, лишь посетовали, что как правило все устанавливают без отопления и ничего работает у нас ведь юг. Мы решили все таки повесить электрическую воздушную завесу в тамбуре и установить дефлектор в покрытии шахты. Оно и в Москве работает без отопления с 30-х годов. И ничего. Перестраховка - дело нехитрое, но не вполне разумное.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
|
Уважаемые коллеги. Объект на севере, температура наружного воздуха минус 44 град. Архитекторы установили подъемники (лифты в стеклянных шахтах), которые работают до температуры минус 32 град. Экспертиза, естественно, не пропускает . Архитекторы просят отопить эти лифтовые шахты при понижении температуры с минус 30 и ниже. Есть мысль, установить инфракрасные панели, излучатели под потолок шахты, которые будут включаться при минус 30 град. и ниже. Сейчас ищу нормы по установке этих приборов (свободное пространство, температура эксплуатации). Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Лифтовики особо не помогают.
|
|
|
|
|
1.4.2014, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
А какие предметы греться будут?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 21:14
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49545
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Действительно, инфракрасники работают со вторичным излучением, а тут стекло... не проще воздух организовать?
|
|
|
|
|
1.4.2014, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
А воздух по-любому нужно организовывать, хотя бы из-за противопожарных целей. Инфракрасники -не вариант по причине квадратичной зависимости условий нагревания от расстояния. При подвижном объекте и блокировании его на верхнем этаже может вооще форс-мажор вынырнуть.
|
|
|
|
|
2.4.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
|
А воздух - это вы про тепловентилятор? Его наверху ставить. Шахта стоит на улице отдельно от дома, примыкает к крыльцу, служит для подъема инвалидов на 1 этаж и опуск на цокольный этаж. По мне дак вообще теперь тупиковая ситуация..... Может был у кого-нибудь подобный случай.
А прогреть нужно оборудование лифта (т.к. оно для работы при наружной температуре не ниже минус 32 градусов)
Сообщение отредактировал naila1979 - 2.4.2014, 8:07
|
|
|
|
|
2.4.2014, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Воздух- это в первую очередь спасение инвалидов от попадания дыма в саму шахту, чтобы газовую камеру в нем не создать в случае пожара в помещении. Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь. Вытяжка сверху, а приток с небольшим дебетом (ИМХО)- у входа, или в шахту лифта, где пружины. Не обязательно городить в самой шахте, нужно наружными утепленными воздуховодами. Поставьте ПВУ с подогревом воздуха до +15 с разделенными камерами, можно даже рекуперацию но только через разорванный теплообменник. Приточная и вытяжные камеры не должны сообщаться друг с другом. Эту тему лучше разовьют коллеги в теме вентиляция. Других вариантов я лично не вижу, там (в шахте) тесно.
Сообщение отредактировал испытатель - 2.4.2014, 14:57
|
|
|
|
|
2.4.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058
|
А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство?
|
|
|
|
|
3.4.2014, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
|
Цитата(испытатель @ 2.4.2014, 14:54) Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь. Шахта отдельно от здания стоит, на улице. Около крылечка, чтоб инвалиды могли попасть на 1эт самостоятельно (вместо пандуса, т.к. нет площадей) Цитата(keaton @ 2.4.2014, 15:08) А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство? Возможно будем делать воздушную завесу или тепловентилятор вверху. Главная проблема в том, чтобы найти такое оборудование, которое запуститься при температуре "-30" градусов. Нужен непостоянный обогрев, а только при температуре ниже минус 30 градусов, т.к. оборудование рабочее до минус 32град. Еще есть мысль, поставить тепловое оборудование в техподполье здания и воздуховодом подвести теплый воздух под землей или по земле до шахты, и подать его в нижнюю зоны шахты.
Сообщение отредактировал naila1979 - 3.4.2014, 11:22
|
|
|
|
|
3.4.2014, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(naila1979 @ 3.4.2014, 9:18) Шахта отдельно от здания стоит, на улице. Около крылечка, чтоб инвалиды могли попасть на 1эт самостоятельно (вместо пандуса, т.к. нет площадей) Что значит отдельно?А куда лифт- на небо? Вы хотели сказать пристроенная и сообщающаяяся со зданием через лифтовые проемы? Если так то это и есть дымосборник.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825
|
Как вариант - связаться с изготовителями лифта и уточнить, чем вызвано ограничение температуры. Это могут быть эластомеры или отдельные узлы. В первом случае- попытаться заменить марку резины, во втором- попробовать организовать обогрев конретного узла (блок электроники, редуктор...)
Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев.
|
|
|
|
|
3.4.2014, 15:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49545
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
В любом случае нужен будет воздух, иначе - неизбежная точка росы.
|
|
|
|
|
4.4.2014, 6:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754
|
Цитата(испытатель @ 3.4.2014, 12:55) Что значит отдельно?А куда лифт- на небо? Вы хотели сказать пристроенная и сообщающаяяся со зданием через лифтовые проемы? Если так то это и есть дымосборник. Прикладываю план, там видно два лифта, они подписаны как подъемные платформы. Они в стеклянных шахтах. "верхний лифт" поднимает и опускает ММГН на 1 эт и в цоколь, а "нижний лифт" - на 1 этаж. Цитата(phisik @ 3.4.2014, 13:45) Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев. Вот как раз это мы и хотим сделоть, только я затрудняюсь.
Сообщение отредактировал naila1979 - 4.4.2014, 6:41
|
|
|
|
|
4.4.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Ну именно об этом я Вам и говорил. Не создавайте для инвалидов потенциальную ловушку в случае эвакуации от пожара. Подвести короба изнутри перед проемомом - не проблема 200х250 должно хватить. Только приточку с улицы - обязательно, а не из здания и не вытяжку без приточки. ИМХО
|
|
|
|
|
26.6.2014, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237869
|
Прошу помощи в поодогреве помешения СТЕКЛЯННАЯ ЛИФТОВАЯ ШАХТА. Размеры 7 м2, 65 куб.м. два этожа. Нужен нагреватель 6.128 кВт. не могу понять какой именно ставить блок нагрева.(Предлогают мне знакомые мои, поставить туда тепловую завесу, Я считаю это слишком уж бонально и не правильно). Сам нагреватель Можно поставить только в низ, там где пружины. Вентиляцию придумал так, В верхней части приток воздуха с вентилятором, а в нижней части две вытяжных решетки (Вятяжка естественная).
|
|
|
|
|
2.12.2019, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470
|
Добрый день. Возникла ситуация в потребности отопления лифтовых шахт. Все лифты приставные (с 4х сторон улица). Нужно поддерживать +5 по рекомендациям производителя. Подскажите какие мероприятия можно предусмотреть. Теплопотери ориентировочно 5 квт. Высота 18 м
|
|
|
|
|
22.7.2020, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2017
Из: Белгород
Пользователь №: 322723
|
Электрокабель по швеллеру. Если подъемник на таком установлен.
Сообщение отредактировал Ecoterm31 - 22.7.2020, 10:09
|
|
|
|
|
6.3.2024, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903
|
ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" 5.2.12 В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.
|
|
|
|
|
6.3.2024, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Поправка - ГОСТ Р 53780-2010 заменён на ГОСТ Р 56943-2016, в последнем это п. 5.2.10 с такими же формулировками.
|
|
|
|