> Отопление лифтовой шахты
Norb
сообщение 21.7.2011, 22:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Может на самом деле поставить в коридоре у лифта радиаторы. А прямо в стенку лифтовой шахты под потолком решетку пусть в шахту воздух через нее инфильтруется. Как вариант rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Scarm
сообщение 22.7.2011, 14:39
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.5.2010
Пользователь №: 56488



Как вариант, поставить фанкойл под потолком нижнего этажа. И забор с выбросом сделать в шахту лифта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.7.2011, 18:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Akila @ 7.7.2011, 9:48) *
Недавно проектировали наружный лифт с остекленной шахтой. Правда всего два этажа. Требование производителей оборудования не ниже +5С в шахте. Причем как это реализовать они не знают, в шахте что либо разместить запретили, лишь посетовали, что как правило все устанавливают без отопления и ничего работает у нас ведь юг. Мы решили все таки повесить электрическую воздушную завесу в тамбуре и установить дефлектор в покрытии шахты.

Оно и в Москве работает без отопления с 30-х годов. И ничего.
Перестраховка - дело нехитрое, но не вполне разумное. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 1.4.2014, 14:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Уважаемые коллеги.
Объект на севере, температура наружного воздуха минус 44 град. Архитекторы установили подъемники (лифты в стеклянных шахтах), которые работают до температуры минус 32 град.
Экспертиза, естественно, не пропускает ph34r.gif .
Архитекторы просят отопить эти лифтовые шахты при понижении температуры с минус 30 и ниже.
Есть мысль, установить инфракрасные панели, излучатели под потолок шахты, которые будут включаться при минус 30 град. и ниже.
Сейчас ищу нормы по установке этих приборов (свободное пространство, температура эксплуатации).
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Лифтовики особо не помогают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 1.4.2014, 20:36
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А какие предметы греться будут?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.4.2014, 21:14
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49545
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Действительно, инфракрасники работают со вторичным излучением, а тут стекло... не проще воздух организовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 1.4.2014, 23:16
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А воздух по-любому нужно организовывать, хотя бы из-за противопожарных целей. Инфракрасники -не вариант по причине квадратичной зависимости условий нагревания от расстояния. При подвижном объекте и блокировании его на верхнем этаже может вооще форс-мажор вынырнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 2.4.2014, 8:06
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



А воздух - это вы про тепловентилятор? Его наверху ставить.
Шахта стоит на улице отдельно от дома, примыкает к крыльцу, служит для подъема инвалидов на 1 этаж и опуск на цокольный этаж.
По мне дак вообще теперь тупиковая ситуация.....
Может был у кого-нибудь подобный случай.

А прогреть нужно оборудование лифта (т.к. оно для работы при наружной температуре не ниже минус 32 градусов)

Сообщение отредактировал naila1979 - 2.4.2014, 8:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 2.4.2014, 14:54
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Воздух- это в первую очередь спасение инвалидов от попадания дыма в саму шахту, чтобы газовую камеру в нем не создать в случае пожара в помещении. Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь. Вытяжка сверху, а приток с небольшим дебетом (ИМХО)- у входа, или в шахту лифта, где пружины. Не обязательно городить в самой шахте, нужно наружными утепленными воздуховодами. Поставьте ПВУ с подогревом воздуха до +15 с разделенными камерами, можно даже рекуперацию но только через разорванный теплообменник. Приточная и вытяжные камеры не должны сообщаться друг с другом. Эту тему лучше разовьют коллеги в теме вентиляция. Других вариантов я лично не вижу, там (в шахте) тесно.

Сообщение отредактировал испытатель - 2.4.2014, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 2.4.2014, 15:08
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 3.4.2014, 11:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Цитата(испытатель @ 2.4.2014, 14:54) *
Шахта не будет полностью герметична и во время прости господи задымления в самом здании дым потянет в нее, в первую очередь.

Шахта отдельно от здания стоит, на улице. Около крылечка, чтоб инвалиды могли попасть на 1эт самостоятельно (вместо пандуса, т.к. нет площадей)

Цитата(keaton @ 2.4.2014, 15:08) *
А если просто электроконвекторы внизу шахты поставить? Остается под кабиной свободное пространство?

Возможно будем делать воздушную завесу или тепловентилятор вверху. Главная проблема в том, чтобы найти такое оборудование, которое запуститься при температуре "-30" градусов.
Нужен непостоянный обогрев, а только при температуре ниже минус 30 градусов, т.к. оборудование рабочее до минус 32град.

Еще есть мысль, поставить тепловое оборудование в техподполье здания и воздуховодом подвести теплый воздух под землей или по земле до шахты, и подать его в нижнюю зоны шахты.

Сообщение отредактировал naila1979 - 3.4.2014, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.4.2014, 12:55
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(naila1979 @ 3.4.2014, 9:18) *
Шахта отдельно от здания стоит, на улице. Около крылечка, чтоб инвалиды могли попасть на 1эт самостоятельно (вместо пандуса, т.к. нет площадей)

Что значит отдельно?А куда лифт- на небо? Вы хотели сказать пристроенная и сообщающаяяся со зданием через лифтовые проемы? Если так то это и есть дымосборник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 3.4.2014, 13:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Как вариант - связаться с изготовителями лифта и уточнить, чем вызвано ограничение температуры. Это могут быть эластомеры или отдельные узлы. В первом случае- попытаться заменить марку резины, во втором- попробовать организовать обогрев конретного узла (блок электроники, редуктор...)

Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 3.4.2014, 15:10
Сообщение #44


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49545
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В любом случае нужен будет воздух, иначе - неизбежная точка росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naila1979
сообщение 4.4.2014, 6:42
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754



Цитата(испытатель @ 3.4.2014, 12:55) *
Что значит отдельно?А куда лифт- на небо? Вы хотели сказать пристроенная и сообщающаяяся со зданием через лифтовые проемы? Если так то это и есть дымосборник.

Прикладываю план, там видно два лифта, они подписаны как подъемные платформы. Они в стеклянных шахтах.

"верхний лифт" поднимает и опускает ММГН на 1 эт и в цоколь, а "нижний лифт" - на 1 этаж.

Цитата(phisik @ 3.4.2014, 13:45) *
Или нагородить вокруг футляр/остекление- лифт окажется в помещении, а там уже обеспечить обогрев.

Вот как раз это мы и хотим сделоть, только я затрудняюсь.

Сообщение отредактировал naila1979 - 4.4.2014, 6:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___1______._______.pdf ( 57,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.4.2014, 10:11
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну именно об этом я Вам и говорил. Не создавайте для инвалидов потенциальную ловушку в случае эвакуации от пожара. Подвести короба изнутри перед проемомом - не проблема 200х250 должно хватить. Только приточку с улицы - обязательно, а не из здания и не вытяжку без приточки. ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igorian
сообщение 26.6.2014, 20:03
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 237869



Прошу помощи в поодогреве помешения СТЕКЛЯННАЯ ЛИФТОВАЯ ШАХТА. Размеры 7 м2, 65 куб.м. два этожа. Нужен нагреватель 6.128 кВт. не могу понять какой именно ставить блок нагрева.(Предлогают мне знакомые мои, поставить туда тепловую завесу, Я считаю это слишком уж бонально и не правильно). Сам нагреватель Можно поставить только в низ, там где пружины. Вентиляцию придумал так, В верхней части приток воздуха с вентилятором, а в нижней части две вытяжных решетки (Вятяжка естественная).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 2.12.2019, 15:51
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день.
Возникла ситуация в потребности отопления лифтовых шахт. Все лифты приставные (с 4х сторон улица). Нужно поддерживать +5 по рекомендациям производителя.
Подскажите какие мероприятия можно предусмотреть.
Теплопотери ориентировочно 5 квт. Высота 18 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ecoterm31
сообщение 22.7.2020, 10:08
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2017
Из: Белгород
Пользователь №: 322723



Электрокабель по швеллеру. Если подъемник на таком установлен.

Сообщение отредактировал Ecoterm31 - 22.7.2020, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 6.3.2024, 13:36
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке"
5.2.12 В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта. Не допускается использовать лифтовые коммуникации для других целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.3.2024, 16:23
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Поправка - ГОСТ Р 53780-2010 заменён на ГОСТ Р 56943-2016, в последнем это п. 5.2.10 с такими же формулировками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2