> KJRM-120D/BMK-E, Кто-нибудь реализовывал чтение по модбасу?
Qwerty88
сообщение 5.4.2023, 9:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Стоит задача считать данные по модбасу с пульта для чиллеров Clivet. Пульт KJRM-120D/BMK-E. В руководстве указаны адреса по умолчанию для скорости, четности и т.д. а вот адрес в сети модбас не вижу где задается. Пробовал 1 - не отвечает. Техподдержка кливета пока думает над моим вопросом. Если у кого-нибудь был опыт работы с ними - просьба откликнуться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qwerty88
сообщение 5.4.2023, 9:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809



Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 19.3.2024, 2:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(Qwerty88 @ 5.4.2023, 9:48) *
Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.


Добрый день, имеется пульт MD-KJRM120D/BMK-E
Пытаюсь подключиться по модбасу, но не выходит.
Какой в итоге у него адрес по умолчанию ? Настройки порта ? Судя по документации после сброса должен быть 9600 8 N 1, пытался подключиться по адресу 1...

Никаких крутилок на пульте нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.3.2024, 10:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.3.2024, 11:04
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(kosmos440o @ 19.3.2024, 14:34) *
Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь

это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lamer
сообщение 19.3.2024, 11:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140013



Цитата(LordN @ 19.3.2024, 11:04) *
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif


Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.3.2024, 22:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(LordN @ 19.3.2024, 12:04) *
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif

Тады ой)))
Но он вроде на 2 стороны работает.
Вроде ещё к Мидеям подходит.
Мне бы вот такой для Дайкинов, а то чото ихние шлюзы исчезли с рынка.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.3.2024, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.3.2024, 9:16
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(lamer @ 19.3.2024, 15:46) *
Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...

ничего не могу сказать, надо копать доки или вешать сниффер и смотреть кто-куда чего пытается отправить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения