Заземление экрана, Заземлять с двух или с одной стороны? |
|
|
Гость_Anton22_*
|
6.12.2010, 6:48
|
Guest Forum
|
ПЧ ВЕСПЕР EI-7002-400M 315 квт ЭМС фильтр EPCOS B84143B0600S080
Сообщение отредактировал Anton22 - 6.12.2010, 6:50
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(Anton22 @ 5.12.2010, 10:28) Если интересно, то предложу следующее решение. С начало приобрести дроссель двигателя на существующий ВЕСПЕР, поставить, оценить (благо относительно недорогой). Если не поможет отказаться от использования ПЧ, а использовать регулирующий клапан. А почему всетаки не попробовать экранированный кабель, или кабель в трубе? Отказываться от ПЧ это уже последнее дело.
|
|
|
|
Гость_shamray_*
|
6.12.2010, 23:58
|
Guest Forum
|
Уважаемые коллеги! Перечитал всю тему. Интересует вопрос заземления. Насколько я уразумел, то...Поправьте если ошибаюсь 1. Подключение мотора к ПЧ. Кабель 4 жилы (3 фазы и РЕ) в канале типа труба или метал кондуит, который (канал) заземлен с двух сторон на контур заземления (он же РЕ). 2. Датчик давления 4-20мА с кольцом для заземления! Кабель 3 жилы (2 под токовый сигнал + РЕ) и так,как в приямке нет контура заземления то на кольцо заземления датчика высаживаю жилу кабеля РЕ. Сам кабель в канале типа труба заземленная скорее всего с одной стороны (т.к. выходит она (труба) а тот же приямок без контура заземления) Сигнал токовый, поэтому кабель ПВС 3х1 в трубе. Достаточно ли тех. мероприятий?
|
|
|
|
|
7.12.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(shamray @ 6.12.2010, 22:58) 1. Подключение мотора к ПЧ. Кабель 4 жилы (3 фазы и РЕ) в канале типа труба или метал кондуит, который (канал) заземлен с двух сторон на контур заземления (он же РЕ). Не на контур заземления, а со стороны ПЧ в пластине заземления ПЧ, а со стороны двигателя к корпусу двигателя короткими гибкими плоскими заземляющими шинками Цитата(shamray @ 6.12.2010, 22:58) 2. Датчик давления 4-20мА с кольцом для заземления! Кабель 3 жилы (2 под токовый сигнал + РЕ) и так,как в приямке нет контура заземления то на кольцо заземления датчика высаживаю жилу кабеля РЕ. Сам кабель в канале типа труба заземленная скорее всего с одной стороны (т.к. выходит она (труба) а тот же приямок без контура заземления) Сигнал токовый, поэтому кабель ПВС 3х1 в трубе. Достаточно ли тех. мероприятий? ПВС хреново, нужно использовать витую пару в экране!
|
|
|
|
|
30.1.2011, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(BROMBA @ 18.9.2010, 23:37) Хе-хе.... инструкции-то агглицкойезычные (правда, кривые-кривые... ить с немеццкого на аглиццкий переведены) А сделайте вот так, из чисто деццкаго любопыццтва: Не станем скрывать - филологические изыски форумчан доставили неиллюзорно... А теперь самое время обратиться к Vox Pouli, ибо народ мудр и непогрешим, а лица киповской национальности сематику и семиотику нутром, всем своим естеством и средостением чуют: Чё непонятного? Кабель со шкафа КИП на шкаф с Лензой
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.1.2011, 20:59
|
|
|
|
Гость_elektronik77_*
|
1.7.2011, 22:58
|
Guest Forum
|
Заземление нужно выполнять с соблюдением всех норм и правил. Лучше потратить время и потом быть спокойным за свою безопасность и других.
|
|
|
|
|
3.7.2011, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
нормы и правила это гуд. вот мёллер, точнее сегодня эатон, продались американцам, слабаки. рекомендует или советует оплетку силового кабеля с двух сторон зазаемлять на PE садить, такое заземление PES называется. а вот сигнальные кабеля только с одной стороны. другая сторона изолируется. дабы токи не текли выравнивающие потенциал. а
|
|
|
|
|
22.7.2011, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Вот, чисто поржать: лютая напряженка с кабелем - у поставщиков на складах с тоски крыса повесилась, ибо лето, стройки, а ближайший кабельный завод - на реконструкции; а монтаж закончить надо, аж пищит; короче, кончился КВВГ-Э, МКЭШ и прочий ШВВП, в городе и области ваще ни метра, ждать поставок неделю-две, а заказчик уже копытом землю роет... А у поставщика на складе немерянно FTP, девать некуда... раскинули по объекту термодатчики, датчики давления, частотники, регуляторы и контроллеры ординарным сетевым кабелем (а фигли, самое большое напряжение по всем кабельным трассам 24 вольта переменки), подключили, позаземляли где с одной стороны, где с двух, подали питание, и офигели от невозможности увиденного - блииин, чистые сигналы, никаких помех, всё работает, шевелицца, и радует своим варварским великолепием... О, как... неуж-то FTP для слабосигналки - то, шо дохтур прописал?
|
|
|
|
|
23.7.2011, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(BROMBA @ 22.7.2011, 0:08) О, как... неуж-то FTP для слабосигналки - то, шо дохтур прописал? А сечение жил каково?
|
|
|
|
|
23.7.2011, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 23.7.2011, 20:17) А сечение жил каково? 0,48
|
|
|
|
|
30.7.2011, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
|
Вот интересно, а поможет ли ферритовое кольцо от помех, которое вешается на бытовую аппаратуру? Принцип тот же, теже импульсные блоки питания, мощности чуть выше, 1-5КВт, но по цене решение практически бесплатное ))) Не в качестве замены нормального фильтра, но, возможно, лучше чем вообще ничего?
Сообщение отредактировал SIM - 30.7.2011, 14:24
|
|
|
|
|
30.7.2011, 15:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата поможет ли ферритовое кольцо от помех это кольцо может только из несинфазной помехи сделать синфазную, а дале все зависит от того насколь схема хорошо защищена от них..
|
|
|
|
|
31.7.2011, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Во многих ПЧ такие кольца стоят внутри
|
|
|
|
|
17.12.2011, 1:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Блин, 2 дня выковыривали помеху из связки "шкаф с контроллером - шкаф с клеммниками - шкаф с частотничками - 2 десятка разновсяких датчиков"; кабельные трассы по подвесным клицам, сигналка из ФТП - 5, сила, ну, вы понили - ПВ3... расходомер и ТСМ на самой длинной "шланге" уверенно и без зазрения совести брехали - ТСМ показывал температуру холодной воды 150...160 по Цельсию, модуль дискретных входов/выходов из 20 регистров при каждом опросе по модбасу высыпал от 10 до 20 ошибок... с этого модуля уходил кабель ФТП на частотники, и частотники тоже дурковали - по 3 ошибки на 5 регистров в каждом... чего только программисты не делали - и кабель от клеммника до аналоговых модулей мимо жгутов кидали, и кусками ФТП от датчиков по полу тянулись - нифига, брешет и всё, вот когда 1000 футовой бухтой ФТП самый дальний датчик подтыкали - да, помеха пригасала, а так больше ничего... пока не приехал выбешенный наладчик... взял, собрал неиспользованные жилы модбасовского кабеля, скрутил вместе с экраном, да и прикрутил на землю частотника и шкафа с клеммниками... шайтан... помеха исчезла, термодатчики успокоились, регистры модулей и частотников от ошибок очистились... вот ведь фигня какая, а ведь все кабели были заземлены с 2-х сторон... только 1 витая пара в модбасном (и не только, там еще сигнал с датчика давления шел, и с монитора сети) кабеле не была заземлена с 2-х сторон.... шайтан... однозначно...
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.12.2011, 1:57
|
|
|
|
|
18.12.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181
|
Никто в этой теме не высказался про один такой метод борьбы с помехами как equal bonding (соединение корпусов шкафов, пультов и прочих объектов уравнивающим проводником 10-16 кв. мм) и после этого заземление с двух сторон всех аналоговых сигналов. Бромба, не пробовал такое?
|
|
|
|
|
18.12.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Не знаю, как Бромба, я уравнивающий проводник использую ОБЯЗАТЕЛЬНО, как правило, 6 мм2. А вот заземление делаю ТОЛЬКО с одной стороны. Правда, пару раз, когда с помехами творилось черт знает что, на НЕКОТОРЫХ линиях оказалось лучше с двух сторон. Хотя, как правило, одна сторона(от контроллера) имеет гораздо лучший эффект.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(Михайло @ 18.12.2011, 15:31) Никто в этой теме не высказался про один такой метод борьбы с помехами как equal bonding (соединение корпусов шкафов, пультов и прочих объектов уравнивающим проводником 10-16 кв. мм) и после этого заземление с двух сторон всех аналоговых сигналов. Бромба, не пробовал такое? Неоднократно. На каждой инсталляции. Но иногда и этого оказываецца недостаточно.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Вот в 90% применений КАТЕГОРИЧЕСКИ противопоказано заземлять экран с двух сторон (для сигнальных кабелей), за редкими исключениями. Ложить кабель частотника вместе с сигнальными вообще смерный грех, а тем более при таком заземлении экранов ситуация усугубляется многократно. И еще нескромный вопрос: а кто мешал вам положить силовой кабель в трубе, или, на худой конец, в металлорукаве?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.12.2011, 20:01
|
|
|
|
|
21.12.2011, 20:22
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52204
|
Так же откидывали экраны со стороны контроллера то есть с ящика оставляя только экранизирование с установки не помогло. Да в прицепе никто не мешал но предполагалось что использовать частотник не будем. Вот и складывали все вместе. Как теперь решить этот вопрос не прибегая к хирургическому вмешательству?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
То, что откидывали со стороны контроллера - уже неправильно. Заземление экрана должно быть со стороны контроллера, и никак не наоборот. Можно поставить мостовой LC-фильтр на входах контроллера (симметричный), но с термометрами сопротивления этого не сделать. Для ТС годится только емкость, опять-же зависит от измерительной схемы. Если принцип измерения аналогичен модулям ICP DAS (симметричное импульсное питание датчика) - то и емкость можно очень небольшую. И тогда остается только перекладывать подключение двигателя в трубу (металлорукав).
|
|
|
|
|
22.12.2011, 20:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52204
|
Очень благодарен за ответ, но сегодня произошли кой какие изменения первое мы передвинули частотник ближе к двигателю То есть поставили его буквально за три метра от двигателя в месте где от датчиков температуры и следа не было т.к. По моему разумению помехи создаются с выхода частотника (это связано с тем что мы использовали контроллер сигнетикс у которого частотник стоял прямо на установке а кабель силовой до него проходил через общий кбаель канал раздиленный
|
|
|
|
|
24.12.2011, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181
|
Помехи могут идти также через общие цепи питания. Помеха проходит через блоки питания и т.п. Нужно еще в этом направлении проверять. Помогают фильтры, трансформаторы...
|
|
|
|
|
24.12.2011, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Для двигателя используйте экранированный кабель, экран кабеля соединить с корпусом двигателя, со стороны частотника экран подсоединить к пластине ЭМС частотника, если такая имеется, или же скобой к монтажной плате. Если экрана или металлической трубы нет, то на худой конец использовать 4-х жильный кабель. 4-я жила - это копус двигателя / клемма РЕ частотника. У частотника обязательно д.б. встроенный входной фильт ЭМС, если такого нет, то установить внешний дополнительно. Частотник должен быть присоединен (заземлен) к монтажной плате коротким и желательно плоским проводником.
Сообщение отредактировал poludenny - 24.12.2011, 18:40
|
|
|
|
|
24.12.2011, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.4.2010
Пользователь №: 52204
|
Так вот господа продолжу, после его преборса ближе к двигателю скачки на температур не прекратились ну или стали мене чаще может это казалась, факт в том что собрав все экраны в кучу от датчиков температуры со стороны контроллера, а со стороны датчиков температур они были соединены с корпусами вент каналов, посадил их клемму общего заземления то есть к обычной земле ж/з температуры продолжатели скакать, но когда посадил их на 0 выхода трансформатора питания контроллера (то есть 0 - 24) при этом наблюдалось легкое искрение, скакание прекратилось. Вот я теперь ломаю голову может и частотник трогать было не нужно.
|
|
|
|
|
25.12.2011, 2:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Нужно. Лензы отличаются от остальных-прочих именно лютой, бешеной чувствительностью к помехам. Доходило до того, что когда кто-то увесистый и с приличной емкостью проходил по пайолам с кабелями, у Лензы "плыл" сигнал датчика, другая Ленза доставляла тем, что реагировала на "ежа" сотовой связи на трубе котельной - когда рядом с Лензой звонили с мобильника, или приходил вызов, "ёж" "дергал за телефон" всеми своими киловаттами, а у Лензы "выносило башню", и не удивительно, ибо на аналоговом входе при "отклике ежа" наводилось до 60В хорошо отдетектированного сигнала; антенной ГСМ-связи Лензы с Преисподней служили 2 проводка 10мм длины, освобожденные от экрана на концах кабеля датчика... пришлось на кабеле резать в 2-х местах экран, и впаивать в рассечку конденсаторы, а на колодку датчика и вход Лензы вешать "электролиты" по 47 мкФ... Обычно, Лензы ставим туда, где почти нет помех и наводок, или есть просторные толстостенные стальные шкафы... Так что в Вашем случае не помешает притащить на объект хороший осциллограф, и "пробежаться" по входам Лензы, а там по обстоятельствам - начинать окопную войну с электромагнитной совместимостью, или просто "погонять помеху шваброй по объекту"...
|
|
|
|
|
25.12.2011, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070
|
Цитата(poludenny @ 24.12.2011, 18:33) У частотника обязательно д.б. встроенный входной фильт ЭМС, если такого нет, то установить внешний дополнительно. Частотник должен быть присоединен (заземлен) к монтажной плате коротким и желательно плоским проводником. У Ленз E82EV - нету. Доходило до того, что отверстия для гермовводов выхода моторных кабелей "соединали" пропилом болгаркой, чтобы не было короткозамкнутых витков из шкафного железа вокруг проводьев... Экранированный моторный кабель в большинстве случаев спасает, но не панацея, не панацея - "налетали" на маститых радиолюбителей, и потом по неделе бегали вокруг объекта с волномерами и трансиверами... Лензы и контроллеры - это вообще ушельская песня без слов: та самая Ленза, у которой "плыл датчик" от проходящих мимо слесарей и электриков, так и не ужилась с ПЛК-150, её выдрали из шкафа, и на её место прикрутили ординарную и неприхотливую 202-йку, ибо когда термодатчик холодной воды при запуске насоса кажет 160...190 0 - это не кошерно; с данфоссинами всё оказалось проще - достаточно было позаземлять в кабелях кроме экранов, незадействованные жилы, и всё...
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.12.2011, 2:43
|
|
|
|
|
25.12.2011, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
|
Цитата(BROMBA @ 25.12.2011, 1:38) У Ленз E82EV - нету. Я так и понял Цитата(BROMBA @ 25.12.2011, 1:38) Экранированный моторный кабель в большинстве случаев спасает, но не панацея А если нет фильтра ЭМС так есть экран, нет экрана, всё одно. Цитата(КИПовец1418 @ 24.12.2011, 20:34) Так вот господа продолжу, после его преборса ближе к двигателю скачки на температур не прекратились ну или стали мене чаще может это казалась, факт в том что собрав все экраны в кучу от датчиков температуры со стороны контроллера, а со стороны датчиков температур они были соединены с корпусами вент каналов, посадил их клемму общего заземления то есть к обычной земле ж/з температуры продолжатели скакать, но когда посадил их на 0 выхода трансформатора питания контроллера (то есть 0 - 24) при этом наблюдалось легкое искрение, скакание прекратилось. Вот я теперь ломаю голову может и частотник трогать было не нужно. Как сказал г-н Бромба, у вашей лензы нет фильтра - это очень плохо. Все это означает, что ВЧ помехи, образующиеся на выходе ПЧ возвращаются назад в ПЧ большим контуром через питающую подстанцию. Отсюда и народные танцы датчиков возникают. Выводы: установите ВЧ фильтр на входе ПЧ, заземлите его и ПЧ, купите экранированный кабель двигателя. Это тяжелая артиллерия борьбы с танцами. А потом переставляйте экраны сигналки - это пихота ))) Ну и кстати, сигнальный экран на 0V это очень действенно. Но с другой стороны экраны д.б. свободными и нигде не касаться земли. И искр не должно быть там всяких тоже!
Сообщение отредактировал poludenny - 25.12.2011, 12:20
|
|
|
|
|
25.12.2011, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Из почти 200 частотников у нас в производстве Ленце - около 150 шт. ЕМС фильтры не стоят нигде. Работают с разными контроллерами, и ни разу не было проблем именно с Ленце. На паре станов пришлось поморочиться с помехами по входам контроллеров, но удавили их, и весьма успешно буквально за пару дней. Сейчас переходим на Дельту единственно по причине лучшего соотношения цена/функциональность, ну и качество пока не подводило.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 25.12.2011, 13:34
|
|
|
|
|
25.12.2011, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
З.Ы. Сетевые дроссели стоят, можно сказать, абсолютно везде....
Сообщение отредактировал Alexander_I - 25.12.2011, 20:18
|
|
|
|
|
|