Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> I-D диаграмма состояния влажного воздуха
air007
сообщение 4.3.2009, 11:32
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11037



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23453
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.3.2009, 14:57
Сообщение #62


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  id_diagr_LordN.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1849

тот же экселевский файлик с и-д диаграммой, только немного поправленный для удобства пользования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.3.2009, 15:11
Сообщение #63


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(LordN @ 4.3.2009, 11:57) [snapback]359851[/snapback]
Прикрепленный файл  id_diagr_LordN.xls ( 265 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1849

тот же экселевский файлик с и-д диаграммой, только немного поправленный для удобства пользования.

Я тоже считаю что самые удобные диаграмки в экселе с переменным атмосферным давлением. Можно любой процесс изобразить, обозначить точками начало и конец процесса и даже нарисовать зону параметров микроклимата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.3.2009, 11:26
Сообщение #64


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v1.xls ( 275,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792

обновлённая версия.
добавлены кое-какие улучшайзинги, в частности полностью заменен родной экселевский вычислительный блок и сделана предварительная обработка вводимых значений, что уменьшает кол-во ошибок. вроде стало немного удобнее пользоваться.
если появятся какие-нить вопросы и предложения - пишите. бум думать что можно еще сделать.. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.3.2009, 20:23
Сообщение #65


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1.xls ( 307,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1832

очередная версия.
теперь этот калькулятор научился считать замкнутые процессы, с рециркуляцией.
смотрите, разбирайтесь - будут вопросы, спрашивайте.
Причина редактирования: исправлен небольшой косяк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rayon_*
сообщение 1.4.2009, 10:43
Сообщение #66





Guest Forum






Добрый день!

Не могу найти эмпирическую формулу давления водяных паров при температурах ниже 0С. Остальные формулы для построения диаграммы нашел тоже в различных источниках, не все в единицах СИ.
Можете посоветовать литературу с подробным описанием построения ИД-диаграммы (ссылку) или написать формулы для СИ?

Заранее благодарен!
Причина редактирования: не следует дублировать темы в разных разделах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 1.4.2009, 12:41
Сообщение #67


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Справочное пособие АВОК "Влажный воздух"
3.2. Основные параметры воды и водяного пара

Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 64,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 720
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Rayon_*
сообщение 1.4.2009, 14:15
Сообщение #68





Guest Forum






Мерси!
Книгу нашел, пролистал. Хорошо, формулы есть, качество оч хорошее, но маловато на первый взгляд про построение самой диаграммы, а не процессов. Буду изучать дальше. Еще раз огромное спасибо!
Тема пока открыта! Может еще кто-то что-то посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 2.4.2009, 11:42
Сообщение #69





Guest Forum






Где-то кагда-то скачал эту прогу, там в хэлпе есть какие-то формулы, может подойдёт...

Сообщение отредактировал IgorIlin - 2.4.2009, 11:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ID_DIAGR.zip ( 343,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 960
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dexter
сообщение 14.4.2009, 8:25
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013



Привет всем.
Очень нужна i-d диаграмма в автокадовском формате, скиньте кто может, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 16.4.2009, 8:34
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Вот, i-d диаграмма в AutoCad'е, взята с это-го же форума.

Формат Acad2004

Сообщение отредактировал nedrok - 16.4.2009, 8:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagr_2004.rar ( 60,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1248
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_begemot18_*
сообщение 8.5.2009, 22:00
Сообщение #72





Guest Forum






Цитата(Agastus @ 19.9.2006, 9:22) [snapback]48321[/snapback]
Народ, пришлите Id-диаграмму в формате .dwg кто-нибудь начинающему специалисту, или скажите где можно скачать? Plizzz


Прикрепленный файл  i_dдиаграммававтокаде.rar ( 38,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1061
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dёs
сообщение 30.6.2009, 12:02
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30112



Спасибо, WhiteShark! Удобная диаграммка!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 12.2.2010, 9:08
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Собрал в кучку всё что было по "ID диаграмме" и сложил сюда
I-d Диаграмма
Подскажите чем дополнить! smile.gif Ваше авторство подпишу с удовольствием!
Всё бесплатно лежит на хостинге.
Надо ли счётчик скачивания для интереса устновить или не стоит?

Сообщение отредактировал Rudic - 12.2.2010, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 13.2.2010, 15:34
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Пусто.
Для разнообразия можно было бы ипсихрометрическую диаграмму выложить. И всего одна екселевская прога.
Ссылок = 0. Или это полуфабрикат какой-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 13.2.2010, 21:53
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Согласен! Пустовато! Но это просто первый мой сайт, выложил чтобы разобраться с хостингами.. доменам и т.д. smile.gif
Обязательно продолжу наполнять его информацией!

Сообщение отредактировал Rudic - 13.2.2010, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 13.2.2010, 22:27
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



К Rudic
Вот здесь еще один вариант программы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 17.2.2010, 8:46
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Для Rubic
Mollier Sketcher 2.1b

В архиве также два файла для русификации программы. Ими надо заменить существующие в папке установки.

Сама программа взята отсюда http://www.ivprodukt.se/Pages/Page.aspx?pa...amp;versionId=1

Сообщение отредактировал nedrok - 17.2.2010, 8:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mollier_Sketcher_2_1b.zip ( 927,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rudic
сообщение 17.2.2010, 8:58
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 17.5.2006
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904



Спасибо! Займусь в ближайшее время!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 20.3.2010, 23:49
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Всем добрый вечер!Читала все комментарии по данной тематике,но все же такой вопрос: можно ли воздух охладить в летний период до 20 С, влажность 60 % (охладитель фреоновый) или он обязательно должен дойти до точки росы , а потом сконденсироваться, и далее его необходимо догреть и осушить до заданных параметров!Температура наружная 28,5, энтальпия 54 кДж/кг.Заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.3.2010, 0:20
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При охлаждении воздуха с 28,5*С; энтальпия 54 кДж/кг (отн.влажность 40%)
до 20*С, - энтальпия 41,5 кДж/кг (отн.влажность 57%)
Хватает только охлаждения

Сообщение отредактировал jota - 21.3.2010, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2010, 9:14
Сообщение #82


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(shanya @ 21.3.2010, 2:49) *
Всем добрый вечер!Читала все комментарии по данной тематике,но все же такой вопрос: можно ли воздух охладить в летний период до 20 С, влажность 60 % (охладитель фреоновый) или он обязательно должен дойти до точки росы , а потом сконденсироваться, и далее его необходимо догреть и осушить до заданных параметров!Температура наружная 28,5, энтальпия 54 кДж/кг.Заранее спасибо!


можно и напрямую, без нагрева.
но, во-первых, вам нужно иметь возможность управлять температурой кипения.
во-вторых - что вы будете делать когда параметры на входе чуть поменяются, например, при той же энтальпии тепмература упадёт до +25*С. в этом случае ни при какой температуре охладителя выходная точка не попадает даже близко. Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_1.pdf ( 136,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377


а это означает, для того, чтобы всегда попадать в нужную точку, процесс д.б. например таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_2.pdf ( 127,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309


или таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_3.pdf ( 127,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401


или еще каким-нить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 21.3.2010, 12:25
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



А какая из этих прог может строить луч процесса и находить на луче точку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2010, 12:33
Сообщение #84


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
какая из этих прог может строить луч процесса и находить на луче точку?
программа из двух букв - ум. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 21.3.2010, 12:54
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Если уж захотелось пофлудить, то и не каждый ум сможет луч процесса построить.
А вот "Processes_in_HVAC_2003_v1.4", что то уже пытается сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 21.3.2010, 14:49
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



пожелание Шпроту, можно ли сделать так, чтобы в процессе нагрева не указывать расход воздуха? И в других процессах, где он нужен только для подсчета мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 21.3.2010, 17:10
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Цитата(LordN @ 21.3.2010, 9:14) *
можно и напрямую, без нагрева.
но, во-первых, вам нужно иметь возможность управлять температурой кипения.
во-вторых - что вы будете делать когда параметры на входе чуть поменяются, например, при той же энтальпии тепмература упадёт до +25*С. в этом случае ни при какой температуре охладителя выходная точка не попадает даже близко. Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_1.pdf ( 136,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377


а это означает, для того, чтобы всегда попадать в нужную точку, процесс д.б. например таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_2.pdf ( 127,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309


или таким Прикрепленный файл  id_diagr_LordN_dich_v2_1_3.pdf ( 127,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401


или еще каким-нить smile.gif

Спасибо!)Мне вроде как подходит последний вариант,если я все правильно поняла, у меня оборудование c электронагревом, т.е. сначала я немного нагреваю воздух,а затем его охлаждаю и довожу до необходимой влажности в охладителе?!

Интересно, почему в институте говорили, что после охладителя воздух выходит с влажностью 95-100%...??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2010, 17:34
Сообщение #88


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(shanya @ 21.3.2010, 20:10) *
Спасибо!)Мне вроде как подходит последний вариант,если я все правильно поняла, у меня оборудование c электронагревом, т.е. сначала я немного нагреваю воздух,а затем его охлаждаю и довожу до необходимой влажности в охладителе?!


вы не поняли, на моих схемах изображен гипотетический сферический конь в вакууме. smile.gif
чтоб она сработала правильно нужно слишком много совпадений которых в реальной жизни не бывает. хотя для теоретических изысканий вполне годится.
для вашей задачи, которую вы так толком и не озвучили, скорей всего существует давно обкатанная и отработанная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shanya
сообщение 21.3.2010, 17:42
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48872



Офисные пощения, нужна вентиляция с охлаждением в летнее время, ставлю приточно-вытяжной агрегат Topvex c электронагревом.Охладитель DXRE тоже Systemair.Необходиа температура 19-22 С, влажность по тех. заданию не нормировалась, но все-таки надо сделать в пределах разумного 40-60%.Подскажите тогда как это осуществить???)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2010, 17:54
Сообщение #90


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



не замудряйтесь на влажность, какая получится, такая и ладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2024, 10:13