Потеря КПД ТТкотла из-за повышенной температуры дымовых газов, Существуют ли методы расчета потерь? |
|
|
|
5.6.2024, 1:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Можно ли по температуре газов на выходе из котла-(если она превышает норму), определить общие потери мощности, ну или КПД?
|
|
|
|
|
5.6.2024, 5:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(2202196 @ 5.6.2024, 1:58) Можно ли по температуре газов на выходе из котла-(если она превышает норму), определить общие потери мощности, ну или КПД? Можно. Это называется "определение КПД по обратному балансу": от 100% отнимают проценты потерь тепла с уходящими газами, с химнедожогом, с мехнедожогом, в окружающую среду наружными поверхностями котла и с теплотой шлака.
|
|
|
|
|
5.6.2024, 8:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Повышение температуры уходящих газов на 50 градусов (из-за работы котла без турбулизаторов) может привести к понижению КПД котла, например, на 6%:
|
|
|
|
|
7.6.2024, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Ну например я выдаю температуру воды- +70°. При этом у меня температура дымовых газов на выходе из котла- +400°(завышена). Вопрос- на сколько больше я нагрел бы воду, если бы температура газов на выходе была не +400 а +200°?- Вот о чём я пытаюсь спросить, существует ли какой-то расчет в этом смысле? То есть на сколько бы улетевшая с газами температура пошла бы на пользу для нагрева воды в котле?
|
|
|
|
|
11.6.2024, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983
|
А конструкция котла позволяет держать температуру уходящих ниже? У вас какой котёл то хоть?
|
|
|
|
|
12.6.2024, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(Иркутск @ 11.6.2024, 8:28) А конструкция котла позволяет держать температуру уходящих ниже? У вас какой котёл то хоть? Промышленный пеллетный котёл 1.5мвт. Ну конечно позволяет. Просто температура дымовых газов на выходе, прибавляется в течение суток по мере загрязнения дымогарных труб. А я просто для себя хотел предугадывать исходя из показателей температуры на датчиках(вода-газы) насколько я теряю в нагреве воды -по мере повышения температуры с уходящими газами.
|
|
|
|
|
12.6.2024, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 11.6.2024, 8:56) Полезной мощности стало бы на четверть больше. То есть как по вашим расчетам, если при температуре уходящих газов на выходе +200° я выдавал +80°воды и 1гкал/час.- То какими примерно показателями (вода и гкал) будут- если температура газов будет уже+400° а не 200°? При этом нагрузка-(топливо) одинакова, неменялась. Да ладно не заморачивайтесь, если чё.
Сообщение отредактировал 2202196 - 12.6.2024, 19:54
|
|
|
|
|
12.6.2024, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 11.6.2024, 8:56) Полезной мощности стало бы на четверть больше.
Другими словами, расход топлива можно было бы сократить где-то на треть. Не сильно ли много
|
|
|
|
|
13.6.2024, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2024, 21:20) Не сильно ли много У меня получилось при разнице 200 градусов разность потерь в 9,4% Цитата(2202196 @ 12.6.2024, 19:50) То есть как по вашим расчетам, если при температуре уходящих газов на выходе +200° я выдавал +80°воды и 1гкал/час.- То какими примерно показателями (вода и гкал) будут- если температура газов будет уже+400° а не 200°? При этом нагрузка-(топливо) одинакова, неменялась.
Да ладно не заморачивайтесь, если чё. Если трубы загрязнились , то вместо 1 Гкал, будет выдавать 0,9 Г кал.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.6.2024, 8:06
|
|
|
|
|
13.6.2024, 8:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 12.6.2024, 21:20) Не сильно ли много Да, где-то я тогда сбился. По q2 разница, скорее всего, порядка 10%: [attachment=163495:200_12_400_22.png]
|
|
|
|
|
14.6.2024, 5:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 13.6.2024, 8:19) Да, где-то я тогда сбился. По q2 разница, скорее всего, порядка 10%: [attachment=163495:200_12_400_22.png] То есть как бы это выглядело в расчетах?- если я например выдавал 10 гкал/час, то с разницей в 200° это будет 9 гкал/час, с разницей в 100° это будет 9,05гкал/час, с разницей в 400°- 8 гкал/час?
|
|
|
|
|
14.6.2024, 8:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 13.6.2024, 8:19) По q2 разница, скорее всего, порядка 10% ...Нет, всё-таки значительно больше 10%. Дело в том, что без турбулизаторов концентрация кислорода, скорее всего, вырастет: Цитата(2202196 @ 14.6.2024, 5:43) То есть как бы это выглядело в расчетах?- если я например выдавал 10 гкал/час, то с разницей в 200° это будет 9 гкал/час КПД понижается на 15%. Будет 8,3 Гкал/ч: 10 Гкал/ч *0.74/0.89= 8,3 Гкал/ч
Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2024, 9:00
|
|
|
|
|
14.6.2024, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 14.6.2024, 8:50) ...Нет, всё-таки значительно больше 10%. Дело в том, что без турбулизаторов концентрация кислорода, скорее всего, вырастет: КПД понижается на 15%. Будет 8,3 Гкал/ч: 10 Гкал/ч *0.74/0.89= 8,3 Гкал/ч К сожалению с этим у меня проблема, а всё по тому что не хотел учиться. Цитата(tiptop @ 14.6.2024, 8:50) ...Нет, всё-таки значительно больше 10%. Дело в том, что без турбулизаторов концентрация кислорода, скорее всего, вырастет: КПД понижается на 15%. Будет 8,3 Гкал/ч: 10 Гкал/ч *0.74/0.89= 8,3 Гкал/ч То есть если разница в 200° то снизится на 15% А если разница в 100° то снизится на 7,5% ?
|
|
|
|
|
14.6.2024, 11:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(2202196 @ 14.6.2024, 10:25) А если разница в 100° то снизится на 7,5% ? Если "200" и "300", то где-нибудь на 8,5%.
|
|
|
|
|
14.6.2024, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Опять некорректное сравнение. Вопрос о температуре после котла. У него трубы уменьшают теплопередачу все остальные параметры ,условно прежние. Причем здесь есть турбулизатор или нет . Речь чисто о разных температурах. А у Вас переменный кислород.
|
|
|
|
|
15.6.2024, 9:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 14.6.2024, 16:19) у Вас переменный кислород. Рассматривается ситуация "из жизни". Вы полагаете, что автоматика или сам 2202196 поддерживают концентрацию кислорода постоянной?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.6.2024, 9:56
|
|
|
|
|
15.6.2024, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 15.6.2024, 9:54) Рассматривается ситуация "из жизни". Вы полагаете, что автоматика или сам 2202196 поддерживают концентрацию кислорода постоянной? То что в жизни бывает нам ведомо. Но вопрос был академический. А что будет если?
|
|
|
|
|
15.6.2024, 13:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(CNFHSQ @ 15.6.2024, 13:26) вопрос был академический Ага... Человек истопником работает.
|
|
|
|
|
15.6.2024, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 15.6.2024, 9:54) Рассматривается ситуация "из жизни". Вы полагаете, что автоматика или сам 2202196 поддерживают концентрацию кислорода постоянной? И концентрация кислорода постоянна вентилятором(датчик давления) и разряжение в топке постоянно- так как в авто режиме(датчик разряжения) и подача топлива постоянна авто подача(частотник). У меня нет прибора, но если исходить из разнцы температур уходящими газами в 100°, то получается что- 1сутки я выдал 30г/кал за(24часа), а на 2сутки 25г/кал за(24часа). При этом температура газов в первые сутки начиналась примерно от +250°на выходе а закончилась по окончанию 2суток +350°на выходе. Где-то по 50°набиралось каждые сутки. Ну это я по памяти, могу немного ошибаться.
|
|
|
|
|
15.6.2024, 20:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(2202196 @ 15.6.2024, 13:55) температура газов в первые сутки начиналась примерно от +250°на выходе а закончилась по окончанию 2суток +350°на выходе. То есть температура уходящих газов выросла не из-за того, что вынули турбулизаторы, а из-за того, что пеплом занесло дымогарные трубы. Это уже другой расчёт...
Сообщение отредактировал tiptop - 15.6.2024, 20:08
|
|
|
|
|
15.6.2024, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(tiptop @ 15.6.2024, 20:08) То есть температура уходящих газов выросла не из-за того, что вынули турбулизаторы, а из-за того, что пеплом занесло дымогарные трубы. Это уже другой расчёт... Он это говорил с самого начала.
|
|
|
|
|
15.6.2024, 21:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Да, пожалуй. Просто у меня в голове засел предыдущий, более важный вопрос: Нужны ли турбулизаторы в трубах теплообменника
Сообщение отредактировал tiptop - 15.6.2024, 21:10
|
|
|
|
|
16.6.2024, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 15.6.2024, 20:08) То есть температура уходящих газов выросла не из-за того, что вынули турбулизаторы, а из-за того, что пеплом занесло дымогарные трубы. Это уже другой расчёт... Именно так. Нам не разрешают их вынимать, мы чистим через 1 сутки. Поэтому по вашим расчетам у меня не получается что-то.
|
|
|
|
|
16.6.2024, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(2202196 @ 16.6.2024, 8:14) по вашим расчетам у меня не получается что-то. И у меня тоже почему-то не получается понять ситуацию... Цитата(2202196 @ 15.6.2024, 13:55) При этом температура газов в первые сутки начиналась примерно от +250°на выходе а закончилась по окончанию 2суток +350°на выходе. Где-то по 50°набиралось каждые сутки. Цитата(2202196 @ 16.6.2024, 8:14) мы чистим через 1 сутки.
|
|
|
|
|
16.6.2024, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(tiptop @ 16.6.2024, 11:36) И у меня тоже почему-то не получается понять ситуацию... Я неправильно написал, чистим через 2 суток. Я для себя решил, мне будет проще зайти в журнал, где мы отмечаем ежедневно показания и параметры на приборах -ежечасно. Просто взять за сутки разницу в температуре уходящих газов-(начало и конец смены) а также суточную выдачу тепла Г/кал. А потом сделать сравнение с другими суточными сменами, потом сделать какие-то выводы и расчёты. Просто я сейчас в отпуске, был бы рядом журнал записей, то уже бы решил что-то для себя.
|
|
|
|
|
19.6.2024, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306
|
Цитата(2202196 @ 16.6.2024, 14:13) Я неправильно написал, чистим через 2 суток. Я для себя решил, мне будет проще зайти в журнал, где мы отмечаем ежедневно показания и параметры на приборах -ежечасно. Просто взять за сутки разницу в температуре уходящих газов-(начало и конец смены) а также суточную выдачу тепла Г/кал. А потом сделать сравнение с другими суточными сменами, потом сделать какие-то выводы и расчёты. Просто я сейчас в отпуске, был бы рядом журнал записей, то уже бы решил что-то для себя. Зашёл к себе в журнал где мы записываем показания датчиков ежечасно в течение суток. Беру из разных смен результаты. начало. / конец. / разница. / г/к за сутки 265° / 280° / 15° / 29 250. / 270°. / 20° / 27 240°. / 280°. / 40°. / 23 290. / 320°. / 30°. / 25
Сообщение отредактировал 2202196 - 19.6.2024, 14:53
|
|
|
|
|
|