> Принципиальная схема доломитовой ямы( нейтрализаторы кислотных стоков)
VK05
сообщение 23.10.2023, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу помочь разобраться в схеме очистки кислотных стоков. Есть задача- построить доломитовую яму у себя на предприятии, нашли чертежи свои же чертежи еще советских лет... Ну и в полной уверенности ,что именно так, как указано на чертеже она и будет работать( стоки идут снизу- вверх).И тут, я случайно,на просторах интернета нахожу совершенно противоположную схему очистки( сверху-вниз). Теперь в полном смятении, по правильному пути ли мы идём... в каком из чертежей ошибка? Не может быть чтобы схемы отличались принципиально разным подходом. Кто сталкивался с устройством доломитовой ямы( нейтрализатора).Заранее, благодарю.

Сообщение отредактировал VK05 - 23.10.2023, 16:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20231023_154032.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  Screenshot_20231023_153845_Chrome_15_38_58.jpg ( 339,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  20231023_160237.jpg ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 23.10.2023, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(VK05 @ 23.10.2023, 22:58) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу помочь разобраться в схеме очистки кислотных стоков. Есть задача- построить доломитовую яму у себя на предприятии, нашли чертежи свои же чертежи еще советских лет... Ну и в полной уверенности ,что именно так, как указано на чертеже она и будет работать( стоки идут снизу- вверх).И тут, я случайно,на просторах интернета нахожу совершенно противоположную схему очистки( сверху-вниз). Теперь в полном смятении, по правильному пути ли мы идём... в каком из чертежей ошибка? Не может быть чтобы схемы отличались принципиально разным подходом. Кто сталкивался с устройством доломитовой ямы( нейтрализатора).Заранее, благодарю.

Здравствуйте, фильтры бывают как с восходящим, так и с нисходящим потоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 24.10.2023, 22:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Цитата(naivemite @ 23.10.2023, 16:59) *
Здравствуйте, фильтры бывают как с восходящим, так и с нисходящим потоком.

Доброго времени суток, то есть обе схемы очистки имеют право на существование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.10.2023, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2501
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На всех чертежах подписано: подводящая труба, отводящая труба. Вверх вода сама не течет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 25.10.2023, 8:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



1. На всех ваших картинках фильтры с восходящим потоком.
2. Одна и та же картинка повторена два раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VK05
сообщение 25.10.2023, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 14.12.2013
Из: МО
Пользователь №: 216952



Цитата(SV_vrn @ 25.10.2023, 8:43) *
1. На всех ваших картинках фильтры с восходящим потоком.
2. Одна и та же картинка повторена два раза.

Добрый день, то есть схему на рис 5.1 я читаю неверно, стоки проходят фильтрующий слой снизу вверх?
2. Да, на втором чертеже я указала направление движени, стоков

Цитата(SV_vrn @ 25.10.2023, 8:43) *
1. На всех ваших картинках фильтры с восходящим потоком.
2. Одна и та же картинка повторена два раза.

Судя потому, что на рис 5.1 маленькой стрелочкой указано движение стоков из камеры с доломитом в камеру очищенной воды снизу, то стоки проходят долимит сверху вниз....🤷

Сообщение отредактировал VK05 - 25.10.2023, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.10.2023, 9:57
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



не вижу вообще никаких проблем, почему стокам не пройти фильтр сверху вниз-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2024, 9:27