нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, Документация VTS Clima |
|
|
Гость_sema24_*
|
6.5.2008, 21:24
|
Guest Forum
|
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.
|
|
|
|
|
14.5.2008, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
..."SaphirScope" - это насколько я понял утилита для конфигурирования HMI Advanced панельки, у Вас в чем конкретно вопрос?... p.s...если у Вас сам "SaphirScope" установлен, там по идее встроенная помощь должна быть, наверно на инглиш, а если Вам контроллер сам надо программить, то ето уже "SaphirStudio" емнип называется...
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
14.5.2008, 20:40
|
Guest Forum
|
Уважаемый ktulu, спасибо за ответ. Проблема в том, что монтажники, которые монтировали систему VS 10-15 не оставили ни программу "SaphirScope" , ни "SaphirStudio", о которой вы написали. Они могли бы помочь в некоторых вопросах, понятно, что help на английском языке, но почитать можно было бы. Найти в инете "SaphirScope" не удалось. Контроллеры программировать пока не надо, но иметь программы можно было бы, если бы вы подсказали, где их можно найти, сказал бы вам еще раз спасибо. С уважением, Анатолий.
|
|
|
|
|
15.5.2008, 6:24
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1191
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
To sema24 Во-первых, что-то мне кажется (и думаю, обоснованно), что Вам нужна документация на "установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150", а не на SaphirScope. Ибо контроллер и панелька должны быть запрограммированы уважаемой VTS Clima, вот к ней и вопросы. Во-вторых, если нужна документация по SaphirScope (которого, у Вас нет, на зачем-то нужна документация), то спросите у произвидителя SaphirScope. Если там не помогут, то тогда уже сюда.
|
|
|
|
|
15.5.2008, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360
|
Цитата(sema24 @ 7.5.2008, 0:24) [snapback]250183[/snapback] Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий. "SaphirScope" - платное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir".
scope.jpg ( 96,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1102"Saphir" – это современная платформа свободно-программируемых контроллеров, решение компании "Siemens SBT", для производителей комплектного оборудования HVAC (OEM). В вашем случае, VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, и соответственно вам следует руководствоваться инструкцией на "климу". Инструкция на программу, в отсутствии оной, бесполезна. По вопросам приобретения программы обратитесь в представительство "Siemens SBT".
Сообщение отредактировал sl-spds - 15.5.2008, 8:26
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
15.5.2008, 19:42
|
Guest Forum
|
Спасибо за ответы, дело в том, что в инструкции на "климу" , где описана сигнализация светодиода состояния контроллера (мигание светодиода зеленым и красным светом - программа остановлена) есть ссылка на программу "Scope".
|
|
|
|
|
15.5.2008, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
...я понял о чем Вы...
"В правом нижнем углу находится диод, сигнализирующий состояние работы блока управления: 1. Погасший диод - блок управления не подключен к питанию 2. Мигание зеленым светом – правильная работа, блок управления контролирует работу установки 3. Мигание зеленым и красным светом – программа остановлена (смотри программу „Scope”) 4. Красный свет – ошибка управления"
1...посмотрите состояние переключателя S1, попробуйте сделать "сброс к заводским уставкам"... 2...если панелька при подключении не выдает данных, то обращайтесь к поставщикам, тут уже делать нечего:(...
|
|
|
|
|
16.5.2008, 19:32
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
|
"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров. "SaphirSapro" - платная среда программирования.
Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?
Сообщение отредактировал buzz - 16.5.2008, 19:37
|
|
|
|
|
16.5.2008, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?" ...можно на ящик ktulu77@rambler.ru, или выложить на файлообменник... ...заранее спасибо, пригодится штучка:)...
|
|
|
|
|
21.5.2008, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
...buzz, спасибо получил, надеюсь что не понадобится:)... ...sema24, попросите buzz скинуть Вам на ящик сей дистрибутив, это то, что Вам поможет... если конечно в ACX есть какое-то приложение:)...
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
21.5.2008, 21:04
|
Guest Forum
|
buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?
Уважаемый buzz! Спасибо за ответ, был бы вам очень благодарен, если бы скинули мне на почтовый ящик sema24@inbox.ru программу "SaphirScope". Анатолий.
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
22.5.2008, 13:26
|
Guest Forum
|
Установку удалось запустить с помощью переключателя S1, путем сброса к заводским установкам, она проработала несколько дней без настроек "Календаря", были выставлены настройки "Календаря" для проверки - установка включалась и отключалаь по времени как положено, там 3 программы: год, неделя, день. насколько удалось понять из инструкции - программа года имеет наивысший приоритет, и является исключением из программ недели и дня, и используется обычно по праздникам, пограмма недели является исключеним из программы дня и может использоваться в выходные дни, программа дня имеет низший приоритет, и используется обычно по будним дням. Также, насколько я понял, для определенного периода времени необходимо выставить настройки всех трех программ, тогда пограмма "Календарь" будет работать как надо и включаться и выключаться в заданное время. На следующий день опять таже ситуация - светодиод, сигнализирующий о работе контроллера опять заморгал то зеленым. то красным светом. Видимо, по какой -то причине проходит авария, по какой непонятно, в кодах аварий ничего нет.
Люди, кто имеет большой опыт в эскплуатации таких установок, подскажите, пожалуйста. что можно сделать в данной ситуации, эксплуатацией занимаемся недавно.
Уважаемые buzz и ktulu! Если вам не трудно, скиньте мне на e-mail sema24@inbox.ru или на файлообменник программу "Scope 35мБ+дока 1,5мБ", сделайте доброе дело, может она сможет помочь. С уважением, sema24.
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
24.5.2008, 19:50
|
Guest Forum
|
Надеюсь на вашу помощь, программа очень нужна (главное, нужен help по ней), или подскажите, где можно скачать
|
|
|
|
|
29.5.2008, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
|
Здравствуйте. У всех кто ждал, но так и не дождался, я прошу прошения. Инету временно не было. Файлики залил на обменник: webfile.ru файл 1983592.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19496
|
Здавствуйте buzz. Отправьте пожалуйста SaphirScope на ящик atomschik@yandex.ru Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
...на webfile N 1983592 лежит, на почту только на след. неделе смогу...
|
|
|
|
Гость_sema24_*
|
6.6.2008, 17:55
|
Guest Forum
|
Уважаемый buzz! Скачал, большое спасибо.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19496
|
SOS!!! Пришлите пожалуйста русскую операционную систему. Скажите как самому скачать с рабочего контроллера ОС и залить на нерабочий. Контроллер мигает желтым и в проге пишет timeout.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 19:51
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
|
Считывание приложения с контроллеров линейки ACX невозможно. Перешивка ОСи контроллера ведет к потери приложения. Русской ОСи не бывает, бывает русифицированное приложение. Русификация производится Excel и Scope'ом так что моно и самому
|
|
|
|
Гость_Coldun_*
|
20.10.2008, 22:03
|
Guest Forum
|
Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru
|
|
|
|
|
21.10.2008, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает. Главное преимущество Скоп, возможность долговременного мониторинга процесов. Если непонятны причины нестабильной работы или сбоев, то можно оставить лаптоп с програмой на ноч на обьекте (ну где условия позволяют) и посмотреть утром графики интересующих процесов. А все остальное, для сложных теоретических эксперементов, не нужных при наладке установки. Кому нужны инструкции, могу кинуть на мыло. Также могу выслать Плотери, вот это действительно необходимое для монтажников ПО. А если вам для диспечеризации по ЛОН, то в инструкции все переменные даны.
|
|
|
|
|
21.10.2008, 20:05
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
|
Цитата(Coldun @ 21.10.2008, 2:03) [snapback]305336[/snapback] Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru http://narod.ru/disk/2148439000/SaphirScope_544.exe.html
|
|
|
|
|
4.11.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848
|
Manual + Scope
Scope.zip ( 27,95 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 18546
|
|
|
|
Гость_latr_*
|
26.1.2010, 5:02
|
Guest Forum
|
Скинь пожалуйста (latr_a@mail.ru) Цитата(buzz @ 16.5.2008, 20:32) "SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров. "SaphirSapro" - платная среда программирования.
Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?
|
|
|
|
Гость_cherepovich_*
|
11.3.2010, 9:15
|
Guest Forum
|
Здравствуйте! Ребята, помогите пожалуйста. Нужен saphirscope -очень поможет при наладке диспетчеризации установок vts. На webfile уже файла нет, в интернете на поисковиках найти тоже не могу. Странно конечно Высылайте на v.cherepovich@yandex.ru p.s.: Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
20.3.2010, 22:31
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26895
|
[quote name='Vian' date='21.10.2008, 20:01' post='305743'] Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает. Может уже все и остыли к данной теме, но хотелось бы тогда заметить: с "ущербным" пультом на объекте нифига не получается систему запустить-молчит как рыба в пироге, моргает себе диодиком зеленым и все! Вот и получается что "Скоп" все таки необходим бывает, правда я с ним пока не разобрался)))))))))) дибильная на мой взгляд недоделаноая программка, все таки в 21веке все проги должны восприниматься на интуитивном уровне!
|
|
|
|
Гость_Nickel_*
|
12.4.2010, 8:51
|
Guest Forum
|
Господа, не знаю уже куда писать, в какую ветку, но вопрос таков: имеется эта самая злополучная установка VTS Clima VS 21-150 со шкафом, с расширеным пультом. Схемы, программы хозяин установки качественно пролюбил давно, а теперь требуется подцепить туда контур охлаждения. В отсутствие описалова на контроллер, все входы - выходы остаются загадкой, то что удалось найти - содержит схемы электрической части щита, исключительно электропитание. Где прочитать куда цеплять, и где его потом задействовать? или направьте или подскажите, буду признателен без меры
Сообщение отредактировал Nickel - 12.4.2010, 9:00
|
|
|
|
|
2.9.2010, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?
|
|
|
|
|
2.9.2010, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1846
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 22:01) установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите? Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 22:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70596
|
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 22:13) Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте. частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена
|
|
|
|