Цитата(ts_s @ 3.1.2022, 8:39)
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.
Все нормальные люди термостат ставят на физическую защиту (в разрыв старта вентилятора и открывания заслонки, например) + оповещение контроллера на его вход.