Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
ts_s
сообщение 3.1.2022, 8:39
Сообщение #511





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 10.1.2022, 11:02
Сообщение #512


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ts_s @ 3.1.2022, 8:39) *
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.


Все нормальные люди термостат ставят на физическую защиту (в разрыв старта вентилятора и открывания заслонки, например) + оповещение контроллера на его вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 11.12.2023, 20:35
Сообщение #513





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Что-то после смены насосов на одном объекте системы начинают уходить в заморозку при t притока 25C. Подозреваю, что меняли от балды и на самое недорогое, так как насосики стоять маленькие даже на 10-15 тысяч кубов расхода воздуха. Посоветуйте пожалуйста программу, в которой по мощности калорифера можно рассчитать насос. Хочу проверить расчётами свои подозрения.

Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 11.12.2023, 20:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.12.2023, 20:40
Сообщение #514





Группа: Участники форума
Сообщений: 1313
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 11.12.2023, 22:04
Сообщение #515





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Цитата(AI 155 @ 11.12.2023, 20:40) *
Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.

И что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 11.12.2023, 22:09
Сообщение #516





Группа: Участники форума
Сообщений: 1313
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В личку написал

Сообщение отредактировал AI 155 - 11.12.2023, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

18 страниц V  « < 16 17 18
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 12:44