Всем добрый день, занимаюсь проектированием котельных и в настоящий момент прохожу гос. экспертизу.
Эксперт пишет замечание по поводу разработки аварийной системы вентиляции в помещении твёрдотопливной котельной, ссылаясь на пункт: п. 14.8 СП 373.1325800.2018.
Ранее не разрабатывал, так как ссылался на постановление №815, где разработка аварийной вентиляции несла рекомендательный характер.
Проблем сейчас запроектировать нет, если надо, то сделаем
1) Вопрос в следующем, как правильно определить удаляемый объём газов? - тут нужна методика расчёта.
(есть естественная вентиляция на 3х кратный воздухообмен и компенсацию горения топлива)
2) По обеспеченности, хватит ли только вытяжной системы?
Просто будет скорость чуть быстрее через приточные клапана во время работы аварийной вентиляции.
3) По какому принципу включаются вентиляторы?
Как я понимаю, по загазованности срабатывает датчик внутри котельной и запускаются вентиляторы.
4) Может быть есть какие-нибудь нюансы, которые я не описал и не учёл, буду благодарен за помощь.