Цитата(LDS @ Jan 22 2007, 17:43 )
1. Холодопроизводительность по зонам чем регулируется-количеством воздуха?
2. 10% нар.воздуха применимо только к фондохранилищам в экспозиционных залах >20м3/нос
В порядке обсуждения. Проектировал музей и принял следующюю схему... Приточная установка(раб+резервная т.к. воздушное отопление) работает с чисто наружным воздухом обрабатывая необходимое суммарное количество. Состав: фильтр, нагреватель, охладитель, увлажнитель (сотовый). Далее воздух поступает на установки с секциями рециркуляции, фильтра F7, охладителя. Данные установки объединяют наиболее схожие зоны. Далее воздух в сеть с нагревом (по необходимости) в канальном подогревателе для каждой зоны (мощность достаточна для отопления этих зон). Это для фондохранилищ. Для экспозиционных и читальных залов. Приточная установка (по аналогии) - далее рециркуляционная установка с фильтром охлодителем и нагревателем для каждого зала.
По описанной схеме работает Третьяковская галерея. Но дело в том, что здесь не проект с нуля, а реконструкция музея и воздуховоды раскиданы для такой схема №1. Если все менять принципиально, то много переделок, что связано с большими затратами. Поэтому оставил все как есть, только меняю большие кондицинеры. Но даже в третяковке тепло от чиллеров на II подогерв не сбрасывают, а "выкидыают" на улицу.
Добавлено - 15:05 Цитата(LDS @ Jan 22 2007, 17:43 )
1. Холодопроизводительность по зонам чем регулируется-количеством воздуха?
2. 10% нар.воздуха применимо только к фондохранилищам в экспозиционных залах >20м3/нос
Холодопроизводительность по зонам регулируется II подогревателями. Надо меньше холода- подогрели воздух в данной зоне, при помощи трехходового вентиля.
Наружый воздух взят из расчета 20 куб.м на человека , народу в музеях мало. не ходят.
Добавлено - 15:08 Цитата(LDS @ Jan 22 2007, 18:01 )
Самое главное забыл... В соответствии со СНиП "тепловые сети" музей отпосится к 1 категории тепоснабжения. В качестве резерного источника теплоснабжения была принята газовая котельная расчитанная на мощность необходимую для помещений не допускающими перерывов в теплоснабжении.
Может они и относятся к 1 категории, да вот почему-то тепла со времен сдачи музея в летний и переходный период не был. (по словам главного инженера). Как делали преждний проект не знаю. Но тепловые сети точно не убедишь гнать воду из-за одного музея по всему кольцу в летний преиод.