Цитата(GROZA_667 @ 29.6.2023, 11:06)
Уважаемые форумчане! Я тут новенький, очень прошу подсказать вас. Тем много, нужную найти не могу. Подскажите пожалуйста, при гидравлическом расчёте НВК, с двумя точками подключения, вести расчёт по двум участкам? Каждый участок - самый удалённый водопотребитель и до точке подключения. Схему прилагаю
Ну формально у вас тут что-то типа кольца совместно с городскими сетями, есть два пути:
Простой:
Не принимать это во внимание, и просто проверить линии при подаче 100% из любой точки подключения, как при аварии, так и при пожаре (по сути авария + пожар).
Чуть более сложный:
Принять во внимание что это кольцо, и при пожаре например посчитать подачу от двух точек сразу, приняв располагаемый напор как констану.
При аварии посчитать подачу только из одной точки.
Если движет чисто практический интерес, идите по пути 1, если хочется решить задачку, то по пути 2