> Шумоизоляция холодильной машины, Нужен совет!
winch
сообщение 19.6.2023, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2

Установлен на территории коттеджного поселка. Чиллер довольно шумный, основной шум создается компрессором, который никак не изолирован в корпусе. Согласно заводским характеристикам, уровень шума составляет 65 ДБ(А). Подробной раскладки по уровню звука нет, запросил завод - но ответят ли..

Первое, что приходит в голову - установить шумозащитный экран подобно прилагаемой картинке, оставить открытым верх и сделать зазор внизу для циркуляции воздуха.

Прошу посоветовать - какой толщины взять панели (и кто их производит - в интернете пока что обнаруживаю лишь перекупщиков)? На каком расстоянии от холодильной машины их эффективно располагать (пока предполагаем на расстоянии 500 мм)? Что еще можно предпринять для защиты от шума компрессора?

Заранее признателен за подсказки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример_1.jpg ( 167,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 19.6.2023, 18:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



В вашем вопросе недостаточно данных, чтобы ответить наверняка.
Нужно понимать не только параметры источника шума, но и положение расчетной точки (защищаемого от шума объекта) относительно источника шума.
Впрочем, форум - это и не площадка для готовых расчетных выкладок.
Снижение шума экранированием - вполне хороший способ в данном случае, но оцените эффективность в вашей конкретной ситуации.
Посмотрите на приложенную картинку, по ней должно быть понятно, как может измениться зона акустической тени за экраном, при изменении положения источника шума и расчетной точки относительно экрана, а также при изменении высоты экрана. Погуглите методическую литературу по шумозащитным экранам и прикиньте расчетно параметры экрана, там не особо сложно.
Производителя экранов, например, погуглите Трансбарьер, кажется, еще существуют.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20230619_0001.jpg ( 129,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 19.6.2023, 21:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



В строительстве используют каменную вату и гипсокартон. Для мощного источника шума навскидку слой ваты 20 см. Она сравнительно дёшева и поэтому можно экспериментировать в достаточно больших пределах. Также для воздушных путей довольно эффективно используют лабиринты.

Как делают майнеры
https://www.youtube.com/watch?v=McqFwh6sTHo

Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.6.2023, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2023, 23:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(winch @ 19.6.2023, 11:59) *
Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2


Прошу посоветовать - какой толщины взять панели (и кто их производит - в интернете пока что обнаруживаю лишь перекупщиков)? На каком расстоянии от холодильной машины их эффективно располагать (пока предполагаем на расстоянии 500 мм)? Что еще можно предпринять для защиты от шума компрессора?

Заранее признателен за подсказки.

Можете глянуть на Соколовского д10, там левей здания стоит холмашинки на... около мегавата в сумме.
В принципе ход у вас в правильное направление, но слишком близко вы этот экран планируете- стоит на 1.5 метра его от машины отнести и высотой под метра 3. У вас просто низкоэтажная застройка, а высота этого экрана обычно такая, что б линия от компрессора через верх экрана не пересекла фасад здания(конус шума). Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально. Если охота по инету глянуть, то проще по адресу г.Альметевск ул. Грибоедова , напротив д.5 стоят три кариера по 500 квт и аналогичный экран, по этой улице напротив живут три зама гендира Татнефти и насчет шума там все норм. Глядеть надо на гугловской карте- у яндекса там нет панорамы, хотя со спутника машины хорошо видно.( https://goo.gl/maps/GTqBmaQVEARdNHZr9) 54.89911211544191, 52.30719760491213
Вообще экранов хватает. Амортизаторы вместо штатных ставили только на машины по 2-3 МВТ, установленные внутри зданий.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.6.2023, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.6.2023, 0:37
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Посмотрите инструкцию к чиллеру.
Там всегда есть картинка с минимальным расстоянием до стен.
В вашем случае до экрана.
По памяти расстояние обычно 1,0 -1,5 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 20.6.2023, 15:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Vano @ 20.6.2023, 0:37) *
Посмотрите инструкцию к чиллеру.
Там всегда есть картинка с минимальным расстоянием до стен.
В вашем случае до экрана.
По памяти расстояние обычно 1,0 -1,5 метра.


Вы абсолютно правы - 1, 5 метра указано

Цитата(инж323 @ 19.6.2023, 23:38) *
Можете глянуть на Соколовского д10, там левей здания стоит холмашинки на... около мегавата в сумме.
В принципе ход у вас в правильное направление, но слишком близко вы этот экран планируете- стоит на 1.5 метра его от машины отнести и высотой под метра 3. У вас просто низкоэтажная застройка, а высота этого экрана обычно такая, что б линия от компрессора через верх экрана не пересекла фасад здания(конус шума). Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально. Если охота по инету глянуть, то проще по адресу г.Альметевск ул. Грибоедова , напротив д.5 стоят три кариера по 500 квт и аналогичный экран, по этой улице напротив живут три зама гендира Татнефти и насчет шума там все норм. Глядеть надо на гугловской карте- у яндекса там нет панорамы, хотя со спутника машины хорошо видно.( https://goo.gl/maps/GTqBmaQVEARdNHZr9) 54.89911211544191, 52.30719760491213
Вообще экранов хватает. Амортизаторы вместо штатных ставили только на машины по 2-3 МВТ, установленные внутри зданий.



Спасибо за комментарии. Вопрос: "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально"- можно пример такой конструкции?
Я-то думал в сторону сендвич-панели, прилагаю файлик. Мне казалось, у нее звукопоглощение выше

Сообщение отредактировал winch - 20.6.2023, 15:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2023_06_20_15_17_11.png ( 85,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ROBSON
сообщение 20.6.2023, 17:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11543



Экраны бывают отражающие и поглощающие, в вашем файлике именно такие. Панели экранов должны иметь характеристики как по звукоизоляции, так и по звукопоглощению. В зависимости от шумовой ситуации, выбирается тот или иной вид экранов с теми или иными панелями, иногда комбинацией. Насчет "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально". Представьте забор цельный из досок без щелей и забор из штакетника со щелями. Как вы думаете, за каким забором будет меньше слышно ваш источник шума... Свето- и воздухопрозрачный элемент может являться частью конструкции экрана (при обоснованной необходимости), но не самим экраном.

Сообщение отредактировал ROBSON - 20.6.2023, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.6.2023, 18:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32824
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(winch @ 20.6.2023, 15:19) *
можно пример такой конструкции?

спецом же координаты дал- "54.89911211544191, 52.30719760491213", ибо на адрес поближе там не очень хорошо видно. на гугловской смотрите, на яндекс карте нет панорамы этого участка.

Цитата(ROBSON @ 20.6.2023, 17:39) *
Экраны бывают отражающие и поглощающие, в вашем файлике именно такие. Панели экранов должны иметь характеристики как по звукоизоляции, так и по звукопоглощению. В зависимости от шумовой ситуации, выбирается тот или иной вид экранов с теми или иными панелями, иногда комбинацией. Насчет "Экран воздухопрозрачный, продуваемый, ламели горизонтально". Представьте забор цельный из досок без щелей и забор из штакетника со щелями. Как вы думаете, за каким забором будет меньше слышно ваш источник шума... Свето- и воздухопрозрачный элемент может являться частью конструкции экрана (при обоснованной необходимости), но не самим экраном.

В каком моем файлике?
мне не надо думать глядя на документ от независимой экспертной организации с замерами и пользуя мероприятия проработанные конторой убравшей шум от метро на ряде мкд на Баррикадной улице, в новых помещениях Большого театра и по нескольким объектам и всё весьма успешно в т.ч. и с размещенными хладоцентрами внутри помещений и чиллерами снаружи и весь спектр приемов знаком и неоднократно воплощен. В широком диапазоне мощностей "шумного оборудования и труб".
Думать надо было до того и оставлять для подобных мероприятий деньги, время и место для воплощения.
А у автора машинка игрушечная вобщем то, хотя не могу скинуть фото с экранами возле таких машин- мне они только на частных объектах попадались и хозяева очень щепетильны в плане размещения фото их домов и их оборудования в инете. Особенно усилилось это после "дома Миллера". А экраны эти сродни решетки воздухозабора, с чуть большей по ширине ламелями решетки вполне работают и сплошной забор там не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 15.11.2023, 10:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(инж323 @ 20.6.2023, 18:12) *
А экраны эти сродни решетки воздухозабора, с чуть большей по ширине ламелями решетки вполне работают и сплошной забор там не нужен.



Подскажите пожалуйста, а экраны монтажники сами делают или покупают готовые заводские изделия и где если покупают?. Из вызывающего доверие ( и данными в каталогах по шуму) - ламели с шумоглушеним только у зарубежных компаний видел.

Цитата(winch @ 19.6.2023, 11:59) *
Добрый день!

Задача такова: есть чиллер воздушного охлаждения ELECTROLUX EMACO-220юМ2

Установлен на территории коттеджного поселка. Чиллер довольно шумный, основной шум создается компрессором, который никак не изолирован в корпусе.

Ну а очевидный вопрос - почему не изолировать компрессор шумомоглощающим материалом, так сами производители делают для LS версий своего оборудования, и не изолировать изнутри шумоизоляцией отсек с компрессором. /То что ранее видел - основной шум от вентиляторов в основном был/

Сообщение отредактировал Flow - 15.11.2023, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 15.11.2023, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Flow @ 15.11.2023, 10:46) *
Подскажите пожалуйста, а экраны монтажники сами делают или покупают готовые заводские изделия и где если покупают?. Из вызывающего доверие ( и данными в каталогах по шуму) - ламели с шумоглушеним только у зарубежных компаний видел.


Ну а очевидный вопрос - почему не изолировать компрессор шумомоглощающим материалом, так сами производители делают для LS версий своего оборудования, и не изолировать изнутри шумоизоляцией отсек с компрессором. /То что ранее видел - основной шум от вентиляторов в основном был/


Компрессор и отсек шумоизолировали К-Fonik'ом уже. Стало потише, но проблему не решило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения