Если контроллер видится в Онлайн режиме, Ноде Сетап в норме, то скорее всего битый архив исходника.
А точнее разделы в папках, отвечающие за компиляцию Step7 OEM.
Другой вариант, что не совпадают версии, но обычно об этом XWORKS сразу предупреждает. Если исходник имеет версию выше текущей XWORKS то жопа, если ниже, то предлагает переконвертацию.
Как вариант, создать новую рабочую станцию в текущем проекте, сделать Нод Сетап, проверить контроллер в Онлайн режиме, и залить пустой проект.
Если прокатит, то точно битый исходник.
Может быть вариант, что разрабы оставили от исходников только базу для синхронизации тэгов с Insight, вырезав всё остальное, так делают многие, кто не хочет, чтобы заказчик с крючка соскочил...
Я исходники не архивирую средствами XWORKS, а просто зиперю всю папку периодически, время показало, что это надёжнее.
Сообщение отредактировал АндрейХ - 9.1.2020, 21:34