Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пеллета из лузги подсолнечника, Коксуется зола в топке котла
2202196
сообщение 22.1.2024, 22:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306



Промышленный твердотопливный котел 1500квт.
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.
Хотел понять- что за фигня? Настройки котла не менялись, по влажности пеллета проходит10-12%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 23.1.2024, 7:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(2202196 @ 22.1.2024, 22:00) *
Промышленный твердотопливный котел 1500квт.
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.
Хотел понять- что за фигня? Настройки котла не менялись, по влажности пеллета проходит10-12%.

А какова температура котловой воды на подаче и обратке котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 24.1.2024, 6:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Вам наверное надо режим корректировать, явно что какие-то показатели кроме влажности не те что были раньше. Так же анализ золы не помешало бы сделать на остаточные горючие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 24.1.2024, 7:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(2202196 @ 22.1.2024, 22:00) *
Начали возить пеллеты, после которой в топке сильно коксуется зола налипая на внутренние поверхности топки и прикипает к кирпичу и других частях котла, что приводит к разрушение обмуровки и т.д.
Зола стала зелёного цвета, структура на подобии строительного граншлака мелкого.

Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2202196
сообщение 24.1.2024, 16:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306



Цитата(Inchin @ 24.1.2024, 7:30) *
Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.

Я понимаю что вы имеете ввиду, нет обраткпа меньше 55° не становится так как есть "рециркуляция".
Даже при низкой температуре воды (образуя точку росы)- то сажа налипала бы на сам теплообменник, а я говорю о золе в самой топке на полу.

Сообщение отредактировал 2202196 - 24.1.2024, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 24.1.2024, 20:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4215
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Скорее всего, дело в пеллетах, точнее в примесях, в них содержащихся.
Работал на фанерном комбинате, котел ДКВр 6,5/13 ПМ на отходах производства. Накопили однажды с сотню кубов брака кроватных реек, пропустили их через дробилку, сожгли. Почти сразу котел перестал набирать мощность, остановив его для очистки, ужаснулись. Фронт котла - кирпичная решетка - был замоноличен золой на клею, три дня перфораторами отдалбливали. Выяснилось, что клей, которым клеили кроватную рейку, не горит, совсем. И в смеси с золой создает прочнейший огнеупорный бетон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.1.2024, 20:59
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11360
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Пеллета из лузги подсолнечника, Коксуется зола в топке котла

Об этом здесь писали уже не один раз... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2202196
сообщение 25.1.2024, 10:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 416306



Цитата(Inchin @ 24.1.2024, 7:30) *
Есть подозрения, что это из-за слишком низкой температуры обратки котла.

Хотя в ночное время бывает что обратка 40° идёт от потребителя, несмотря на то что есть подмес(рециркуляция). То есть обратка40° а подача65-70°. -Может быть из-за этого у меня в нижней части теплообменника(дымогарных трубах)- есть налёт сажи в виде корки?
Но при чем здесь коржевание самой золы в топке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 25.1.2024, 11:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(2202196 @ 25.1.2024, 10:55) *
Хотя в ночное время бывает что обратка 40° идёт от потребителя, несмотря на то что есть подмес(рециркуляция). То есть обратка40° а подача65-70°. -Может быть из-за этого у меня в нижней части теплообменника(дымогарных трубах)- есть налёт сажи в виде корки?
Но при чем здесь коржевание самой золы в топке?

Температура обратки котла должна быть от +60 гр.
Для этого ставят трехходовый кран, который не допускает обратку котла холоднее.

А почему происходит коржевание - не подскажу. Возможно это тоже связано со слишком холодной обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:17