Частотник Emotron, как подключить датчик давления? |
|
|
|
4.8.2010, 21:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2010
Из: Вятка
Пользователь №: 67191
|
Пожалуйста объясните для чайника к каким клемам ПЧ Emotron VSC 48-009 подключить датчик давления установленный за повысительным насосом и какие настройки сделать в ПЧ. Мануал дали на английском, скачал русский вариант - яснее не стало. Датчик давления - СДВ 4-20 мА. Подключать надо как я понимаю в режиме ПИД-регулятора, но как это сделать и как "откалибровать " датчик давления для ПЧ чтобы ПЧ "понимал " что 6 бар - это 50 Гц и поддерживал давление на этом уровне. Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек
Сообщение отредактировал asogor - 4.8.2010, 21:15
|
|
|
|
|
4.8.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(asogor @ 4.8.2010, 22:14) Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек а что, рядом мало мальски разумного КИПовца, аль электрика нету? просто жаль , если случаем спалите, с вас и взыщут... ну а рвение к изучению приветствую... ПИД понимать надо, изучать, с ходу не одолеть... с таким ЧП не работал, но у него должен быть аналоговый вход 4-20ма, туда датчик, пару дискреток - вкл/выкл..
|
|
|
|
|
4.8.2010, 21:39
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2010
Из: Вятка
Пользователь №: 67191
|
Да вот пытаюсь изучать). Силовые провода подключил и от потенциометра на панели управления все отлично работает, подключал внешний переменный резистор на аналоговый вход - работает как-то криво - очень мал диапазон регулирования - порядка +- 4 Гц. Может быть посоветуете какой-нибудь учебник или манул по ПИД? Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
4.8.2010, 21:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2010
Из: ARMENIA
Пользователь №: 66661
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
|
|
|
|
|
11.8.2010, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Цитата(cauto @ 4.8.2010, 22:14) а где конец то у сказки? всего 1 стр
|
|
|
|
|
15.3.2013, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942
|
|
|
|
|
|
12.4.2013, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101
|
Блин, сегодня частотник Emotron VFX мне мозг вынес... Подключил потенциометр (клеммы 1, 2, 7) и датчик давления (клеммы 3, 7) В настройках на Аналоговый вход 1 поставил "Опорное значение частоты" Включил ПИД-регулятор, в книжке написано что 2 аналоговый вход автоматически выставляется на приём обратной связи. (выставил 4-20 мА) Потенциометр нормально работает, а вот с датчиком беда. Не реагирует и всё. И макрос ПИД-регулятора включать пробовал... Проверку работоспособности ПИД-регулятора обычно проверяю перемычкой, замыкаю контакты на которых датчик давления сидит, обороты у движка падают. Тут вообще ноль реакции. Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал spaike - 12.4.2013, 17:03
|
|
|
|
|
14.4.2013, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101
|
|
|
|
|
|
22.4.2013, 13:39
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218
|
spaike У Вас неправильно подключен датчик давления. 7 клемма на VFX - 0В. Датчик Вам следуюет подключить так: Сигнал с датчика на клемму 3 - Аналоговый вход 2. Питание датчика - клемма 11 - +24В.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205234
|
Приветсвую коллеги.
В цехе валяются два частотника Emotron FlowDrive. Попросили прогнать их в холостую.
В общем ни один из частотников движок так запустить и не смог. Один частотник новый, из упаковки, другой БУ. На дисплее высвечивается Run и ток всего 0.1А.
Движок нормальный. Сбрасывал настройки на дефолтные, ни с клемм ни с панели управления не запускается.
Что с ними может быть?
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:33
|
Инженер-автоматик
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218
|
При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления. Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 17:34
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205234
|
Цитата(Mechatron @ 11.9.2013, 19:33) При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления. Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту. Спасибо
|
|
|
|
|
24.2.2014, 7:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512
|
Помогите определить название микросхемы. Частотник Emotron VSA48-004 - вышел из строя. микросхема блока управления IC312 - предполагаю что компаратор или операционник. Первые буквы LM ...DG? Если у кого есть такой, на фото показаны защелки на крышке стрелочками - открывается легко.
|
|
|
|
|
25.2.2014, 6:34
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были
|
|
|
|
|
25.2.2014, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512
|
Цитата(kdu @ 25.2.2014, 7:34) микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были \ Точно поставлен диагноз - был скачек напряжения. Только непонятно почему вышла эта микросхема, она вроде под стабилизатором. Немного усомнился что именно эта марка - вроде первые буковки просматриваются LM/ Буду прорисовывать кусок этой схемы по печатке - может догадаюсь. Спасибо за подсказку!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама